实用的标准机柜结构设计的要求规范(3)

来源:网络收集 时间:2026-05-15
导读: 实用标准文案 ? 铭牌的材料可选用:工业纯铝L1、L2、L3、L4;不干胶类(附注:选用不干胶类材料做为铭牌时,要考虑与机器的工作环境条件和预计的产品使用年限相配合,防止不干胶类材料在过热、过冷、潮湿的环境中脱

实用标准文案

? 铭牌的材料可选用:工业纯铝L1、L2、L3、L4;不干胶类(附注:选用不干胶类材料做为铭牌时,要考虑与机器的工作环境条件和预计的产品使用年限相配合,防止不干胶类材料在过热、过冷、潮湿的环境中脱落、发霉等);特殊需要也可选用黄铜板H62、H68及其他材料。金属材料铭牌的厚度尺寸在0.5mm~1.0mm之间选取,不干胶类铭牌的厚度尺寸按实际需要选用。 ? 各种铭牌的设计要根据公司的有关规定及工业设计要求设计。 6.8支撑脚的设计

? 机柜的支撑脚主要用于恶略环境下地面不平时,机柜的工程安装。 ? 机柜的支撑脚应该具有减振功能和绝缘功能。

? 机柜的支撑脚在机柜底座上的位置要考虑到机柜全配制时重心的位置。

? 机柜的支撑脚应当具有高度可以灵活调节的功能;按照ETS 300 119-2-94、ETS 300 119-2-94的规定,支撑脚可调节的高度不能小于25mm。 ? 支撑脚与机柜连接的螺纹,在没有特殊要求的情况下,应统一使用M16的螺纹。 6.9脚轮的设计

? 脚轮为行业的标准件,可在设计时根据不同的需要进行选用。

? 脚轮有万向和单向之分,也有带自锁和不带自锁之分;在使用时脚轮有可拆卸和不可拆卸之分。 ? 脚轮的选用要考虑到机柜全配制时的重量。

? 脚轮在机柜底座上的位置要考虑到机柜全配制时重心的位置。

? 脚轮在没有其它特殊要求的情况下,其与机柜相连的螺纹应当使用M16的螺纹。 6.10 吊环的设计

? 吊环为行业的标准件,可在设计时根据不同的需要进行选用。

? 吊环和机柜的连接的螺纹,在没有特殊要求的情况下,应当统一使用M12的螺纹。 ? 吊环在机柜顶围框上的位置要考虑到机柜全配制时重心的位置。 ? 吊环的选用要考虑机柜全配制时的重量。 7 机柜设计的基本要求

7.1机柜的外形尺寸、装配尺寸及机柜并架要求

? 机柜的外形尺寸、装配尺寸在没有特殊要求的情况下一定要符合本标准9、10中相关的内容。 ? 按照ETS 300 119-2-94、ETS 300 119-2-94的规定, 机柜并架时,机柜两侧面可以无限靠近,但是不能接近。 ? 按照GR-63-CORE-2002的规定,机柜并轨时,机柜两侧面的间隙不少于2mm;机柜并轨时, 7.2机柜的刚度、强度和重量

机柜的刚度是指机柜不能因为外力而变形,机柜的刚度指的是指机柜不能因为外力而破坏;机柜的重量从理论上讲是越轻越好,同时注意机柜满配制时的重心位置,要求在前、后、左、右方向尽量居中,在上、下方向尽量偏下。 7.3机柜的走线要求

为了用户的使用方便及其它原因,机柜的走线方式一般分为上走线和下走线;机柜的两种走线方式在满足电磁兼容性能的要求下,都要求排列整齐、帮扎牢靠、维修方便,并且尽量使

精彩文档

实用标准文案

所有电缆不能外露。 7.4机柜使用的热环境及散热能力

? 机柜都有一定的使用环境温度的要求,同时机柜本身也应当具有一定的散热能力,比如使用风机、空调等各种热交换设备。 ? 按照ETS 300 119-2-94、ETS 300 119-2-94的规定,机柜内大于75℃的热空气不能直接对着电缆吹。 7.5机柜的电磁兼容能力

从理论上讲电磁波是不能被完全屏蔽的,但如果能屏蔽到不同的等级,对不同电子设备正常工作的影响就会减小到零;因此通讯行业不同领域对不同的电子设备,就有不同屏蔽等级的要求。 7.6防雷击性能要求

防雷击性能主要是指机柜不能因为自然雷电通过机柜的各种外部电缆对机柜及机柜内部的器件造成不同程度的损坏。 7.7机柜的防振等级要求

机柜的防振等级有两方面的要求,其一是在运输过程中的颠簸,不能对机柜及机柜内部的器件造成损坏;其二是在工程安装好后,不能因为大地的异常振动,而对机柜及机柜的内部器件造成损坏。

7.8机柜稳定平衡的最大角度要求

是指机柜倾斜而不受重力影响继续倾斜的最大角度。 7.9机柜的防尘要求

空气中漂浮有很多带电的颗粒,如果对机柜不采取防尘措施,这些带电的颗粒会越聚越多,直到最后直接影响到机柜内设备的正常工作。 7.10 机柜的包装运输要求

? 机柜的包装一般分为三层,包装箱、减振泡沫、塑料袋;机柜的包装设计要求美观、防潮(雨)、防颠簸;包装材料要求环保、可回收,机柜的运输方法要求安全可靠。 ? 按照ETS 300 119-2-94、ETS 300 119-2-94的规定,机柜包装后的最大外形尺寸不能大于2500mm*1200mm*900mm。 7.11 机柜的工程安装要求

在机柜的总体方案设计中,要考虑到机柜在工程安装过程中的方便和安全。

7.12 机柜三防设计要求

在严酷的气候环境(高温、高湿、和有大量工业气体污染和盐雾)的环境下,组成机柜的金属材料容易遭受腐蚀,非金属材料容易老化和霉烂,从而严重影响到电子设备的可靠性和寿命,因此在机柜的结构设计中,三防要求也是一个很重要的环节。

7.13 机柜的工业造型设计要求

工业造型设计主要解决的是电子设备和用户之间的亲和力,及感觉、视觉官上的舒适感,使用户在工作中达到心情愉快,从而尽最大肯可能地发挥出使用者的工作能力。机柜工业造型的本身,一般包括六个要素,既组合、线条、立体感、质感、布置协调、明暗与色彩,恰当地处理好这六个要素的相互关系,构成悦目宜人的外形和色彩,是工业造型设计中要解决的基本问题。

7.14 机柜的人机工程设计要求

人机工程设计的基本要求是:根据人体特性和人机系统的关系,确定需要完成那些操作,然后恰当地分配给人和设备,使两者协调地工作,达到高效、经济、安全、省力和操作方

精彩文档

实用标准文案

便的目的。

7.15 机柜的防水等级要求

机柜的防水要求一般是针对户外型机柜而言,主要是要求户外型机柜具有一定防雨的能力。

7.16 机柜的生产成本要求

在追求机柜具有各种更高的性能指标外,还要注意机柜本身的生产成本,这两个方面是一对矛盾,因此找到解决这一对矛盾的最佳平衡点,也就是结构设计人员所必须要考虑的问题。

8 机柜设计的基本准则 8.1热设计准则

? 对产品进行热分析和预计,对产品内部最高温升进行设计控制; ? 使传热通路尽可能的短,横截面尽可能的大;

? 尽可能利用自然通风或加风机散热,通风孔的设计应考虑到防尘和EMC;

? 对热敏感的部件、元器件应远离热源或将其隔离,对发热量较大的插箱或零部件应尽量布局于机柜较上部位; ? 元器件布局应考虑到周围零件辐射的影响,应将发热量较大的零部件尽可能分散布局; ? 应选择导热系数较大传导零件;

? 注意使强迫通风与自然通风方向一致,发热部件应处于气流通道上; ? 尽可能地使进气与排气之间有足够的距离;。 8.2静电防护设计准则

人员接触的键盘、控制面板、手动控制器或钥匙锁的部件应能直接通过机架接地,用以耗散人体的静电荷,同时使静电放电敏感元器件旁路;如果不能接地,则应与电路走线的绝缘距离在5mm以上。 8.3EMC设计准则

? 应采用金属外壳屏蔽,以防产品内部的辐射耦合;屏蔽板(壳)必须接地;有导电防护外壳的接插件,外壳应作接地处理; ? 机柜上的所有散热孔应是圆孔,直径不超过干扰波长的1/20;

? 音频信号的传输线的屏蔽层只允许在信号源端接地,不能把屏蔽线作为信号回线用; ? 尽可能不用长导线; ? 电缆导线不要跨越器件;

? 导线束内电缆屏蔽层之间应保持必要的电隔离;

? 机柜内各 …… 此处隐藏:4156字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

实用的标准机柜结构设计的要求规范(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439268.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)