广东电力系统调度规程(2012年1月17日修订)(8)
Q/CSG-GPG 2 12 001-2011
广东电力系统调度规程(修订)
(5)对于角形结线,可参照3/2开关结线处理。
(6)对于220kV开关,无法按照上述办法处理时,允许将故障开关所在母线停电后进行隔离操作。
5.6.6.3运行中的开关不论什么原因单相跳闸,造成两相运行时,现场运行值班人员应不待中调值班调度员指令立即手动合闸一次,合闸不成功则应断开其余两相开关后报告中调值班调度员。开关若是两相跳闸,造成单相运行,现场运行值班人员确认无误后立即手动断开开关,再报告中调值班调度员。
若非全相开关为发电机(或发变组)开关,应迅速降低发电机有功、无功功率,再按上述原则处理。 5.6.7 频率异常处理
(1)当电网频率发生异常,中调值班调度员应及时汇报总调,申请采取有利于恢复系统频率的调频模式进行调控。并向总调值班调度员申请暂时终止CPS考核,尽快恢复系统频率正常。
(2)当电网频率发生异常,安装于发电机组(含抽水蓄能机组)的安全自动装置在频率超出动作整定值而没有动作时,运行值班人员确认无误后,应作如下处理:
① 系统频率低:对设定为低频自起动的机组,立即手动起动并网,并参与调频;
② 设定为低频切泵的蓄能机组,立即手动停泵。
③ 系统频率高:对设定为高频切机的机组,立即将机组出力减至最小直至解列。
④ 当系统频率达到低频减载装置整定动作值,而该装置未动作时,变电站运行值班人员、集控员确认无误后,应迅速断开相应开关。
(3)当系统频率低于49.5Hz时,水电厂运行值班人员应不等待中调值班调度员的指令,立即启动备用机组并入系统参与调频,并及时报告中调值班调度员。
(4)在处理系统频率下降事故时,中调值班调度员可向地调下达地区限电负荷总额、控制目标或具体的限电线路指令,由地调执行。必要时可直接向有关厂、站或集控中心下达限电指令,相关运行值班人员接到中调值班调度员的限电指令时,应立即执行。
共 88 页 第 XXXIV 页
Q/CSG-GPG 2 12 001-2011
广东电力系统调度规程(修订)
(5)系统频率恢复后的送电,必须视具体情况逐步进行,防止送电过速而造成系统频率再度下降超出允许范围。 5.6.8 电网解列事故
5.6.8.1地区电网与主网解列后,若引起系统频率、电压和潮流的较大变化,应迅速采取措施保持主网和区域电网稳定运行。解列地区电网内应尽量避免带冲击性负荷的大幅波动(如电弧炼钢炉、轧钢机等),以免引起频率、电压大幅波动甚至系统崩溃。
5.6.8.2地区电网与主网解列后,中调值班调度员应立即调整主网频率和电压,并指定解列地区电网内的调频电厂和频率控制标准。如有条件,应指定解列地区电网内某个地调负责该地区电网的调频、调压任务。当主网和区域电网满足并列条件时,中调值班调度员应指令将两系统同期并列。
5.6.8.3中调应注意调整孤立电网中机组一次调频、AGC、低频低压减载、备自投、安稳等安全自动装置的运行方式,使其适应孤立电网运行。
5.6.8.4负责解列地区的调度可通过对电网用户供电的限制,使孤立电网尽可能平衡运行。
5.6.9 串联铁磁谐振
5.6.9.1设备发生串联铁磁谐振时,会产生谐振过电压或谐振过电流,损坏设备。确认系统发生谐振,应当迅速合上或断开某些设备开关,改变系统电感或电容参数,破坏谐振条件,消除谐振。
5.6.9.2合上开关导致谐振产生,现场运行值班人员应不待值班调度员指令,立即断开该开关;断开开关导致谐振产生,现场运行值班人员应立即报告值班调度员,根据值班调度员指令进行处理。 5.6.10 系统振荡
5.6.10.1系统发生振荡时的一般现象:
(1)发电机、变压器和线路的电压、电流、功率表的指针周期性的剧烈摆动,发电机、调相机发出周期性的嗡鸣声。
(2)电压波动大,电灯忽明忽暗,振荡中心附近摆动最大,电压周期性地降至接近于零。
共 88 页 第 XXXV 页
Q/CSG-GPG 2 12 001-2011
广东电力系统调度规程(修订)
(3)失去同期的发电厂或系统间联络线的输送功率则往复摆动,每个振荡周期内的平均有功功率接近于零。
(4)失去同期的发电厂或系统间出现明显频率差异,送端频率升高,受端频率降低,并略有摆动。
5.6.10.2系统发生低频振荡的特征现象:
并列运行的发电机发生转子间相对摇摆,输电线路上的功率也发生相应的振荡,频率一般在0.15~2.5Hz之间,或持续短时间后自行消失,系统同步不遭破坏,或继续加剧以至造成系统失步解列。
5.6.10.3以下事件可能引发系统振荡,应予注意:
(1)电厂经长线路(即联系阻抗较大)送电到系统中去,当送电电力超过规定时,引起静态稳定破坏而失去同步。
(2)系统中发生事故,特别是邻近长距离送电线路的位置发生短路时,引起动态稳定破坏而失去同步。
(3)环状系统(或并列双回线)突然开口,使两部分系统联系阻抗突然增大,引起动态稳定破坏而失去同步。
(4)大容量机组跳闸或失磁,使系统联络线负荷增大或使系统电压严重下降,造成联络线稳定极限降低,引起系统稳定破坏。
(5)交直流并联运行方式下,高压直流系统闭锁,发生大功率转移,使交流联络线潮流增大,系统电压严重下降,引起系统稳定破坏。 5.6.10.4消除系统振荡的措施
(1)在系统发生异步振荡时,各发电厂及有调相机的变电站,应立即充分利用发电机、调相机的过载能力增加励磁,提高电压至可能的最大值,直到设备过载承受极限为止。
(2)频率降低的发电厂,应立即增加有功出力至最大值,甚至允许过负荷(包括起动备用水轮机组)以提高频率直到异步振荡消失。
(3)频率升高的发电厂,应迅速降低发电机出力,使其频率降至与受端系统的频率接近(但应注意不得低于49.50Hz,以防止按频率减负荷装置动作)直到异步振荡消失,同时必须保证火电厂厂用电系统的正常运行。
共 88 页 第 XXXVI 页
Q/CSG-GPG 2 12 001-2011
广东电力系统调度规程(修订)
(4)当系统发生异步振荡时,不得任意将发电机和调相机解列。当由机组失磁引起系统振荡而失磁保护又未动作时,则应立即将失磁机组解列。
(5)环状系统(或并列双回路)解环操作而引起振荡时,应立即经同期合环。
(6)从系统发生异步振荡时起,在按上述方法处理后经3至4分钟,振荡仍未消除而振荡解列装置又不动作时,则中调值班调度员应选择适当的解列点将失去同期的系统解列。交流系统需要与南方电网其他省区解列的,应向总调值班调度员申请。
(7)当系统发生低频振荡后,一般情况下能自行消失,若长时间不消失,且振荡功率有增大趋势,应尽快正确判断振荡源,发生低频振荡的发电机应退出快速励磁而改为手动或常规励磁,降低联络线输送功率,必要时采取切机甚至系统解列措施。 5.6.11 EMS失灵处理
5.6.11.1中调EMS功能失灵,导致中调值班调度员无法实时监控电网,中调值班调度员应立即切换至备用EMS系统,并通知自动化维护人员迅速恢复故障EMS系统功能。
5.6.11.2中调主、备用EMS功能失灵,中调值班调度员应按相关事故预案规定,保持对电网的监视和控制。若半小时后仍不能恢复,应通报总调,并按下列原则处理:
(1)指令蓄能电 …… 此处隐藏:2321字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍