Q/CSG-GPG 2 12 001-2011

广东电力系统调度规程(修订)

(3)当强送不成功,对继电保护动作有疑问,且现场反映无冲击等故障现象时,经调度中心领导或总工程师批准,可退出该保护,再强送一次。

(4)线路跳闸后强送不成功,有条件时,可用发电机组对线路进行零起升压,当零起升压不成功或测量绝缘不良时,应立即通知有关单位抢修。当不具备零起升压条件,且系统特别需要该线路运行时,可经调度中心主管领导批准选择适当的开关再强送一次,但强送前应详细检查开关。 5.6.2.2 线路跳闸后进行强送电,应按以下原则处理:

(1)全电缆线路正常情况下重合闸退出,故障跳闸后,不强送。 (2)电缆与架空线混合线路正常情况下重合闸投入,故障跳闸后,如重合不成功,不强送。

(3)试运行线路、已发现有明显故障或缺陷的线路不得强送电。 (4)单侧充电且不作为备用电源的线路一般不宜强送电,若需要强送电,应经调度中心领导同意。

(5)有带电作业工作的线路,应先终止带电作业工作,待确认现场工作人员撤离后,才能强送电。

(6)串联有变压器的线路,应切除变压器后才能强送电。 5.6.2.3 线路强送电规定:

(1)合理选择强送端,一般应选择电网结构较强及远离发电厂的一端进行强送。

(2)强送端开关必须具有线路主保护,母线上有变压器中性点直接接地。 (3)强送前要检查有关线路的潮流及母线电压在规定的范围以内,否则,应调整至允许值后再强送。

5.6.2.4雨雪凝冻灾害、台风引发的线路跳闸事故,值班调度员应尽量维持系统接线的完整性,提高系统稳定裕度及供电可靠性,提高系统抵御多重故障的能力。 5.6.2.5对于因浓雾天气引起连续污闪或雾闪跳闸,或因雨雪凝冻灾害、台风等恶劣天气引起线路间歇性故障连续跳闸若干次后,按设备管理单位的规定,可将开关暂时退出运行,待天气好转后再投入运行。对于危及电网安全运行的重要线路,值班调度员可以随时恢复线路运行。

共 88 页 第 XXIX 页

Q/CSG-GPG 2 12 001-2011

广东电力系统调度规程(修订)

5.6.2.6 受山火影响线路继续运行会威胁灭火人员人身安全时,应紧急停运线路。若线路停运将导致系统稳定裕度或供电可靠性大幅降低时,调度机构可保持线路继续运行,但应做好预控措施。

5.6.2.7恶劣天气引起两条及以上220kV或500kV线路跳闸,若运行值班员无法到户外检查且一次设备无明显声、光异常时,可对线路进行一次强送。如在同一稳定断面的两条及以上线路同时跳闸,应尽快对线路强送,防止线路相继故障引起电网稳定破坏。

5.6.2.8 恶劣天气导致线路跳闸后,若对线路强送失败,且未确认线路受损无法复电,可保持线路热备用状态,根据系统运行需要及天气变化情况选择合适时机试送或再次强送。

5.6.2.9线路跳闸后,无论是否恢复送电,值班调度员均应及时通知该线路维护单位进行巡线,并说明故障信息、线路状态。线路维护单位应及时向值班调度员汇报巡线结果。

5.6.2.10线路跳闸未进行强送或强送不成功,经线路维护单位全线巡查未发现故障点的,可以对线路试送电。

5.6.2.11输电线路潮流超过各类稳定和继电保护整定限值时,应迅速降至限值以内,一般可采用如下方法:

(1)增加该输电线路受端电源的出力。 (2)降低该输电线路送端电源的出力。

(3)改变系统结线,强迫潮流重新分配(但应考虑系统继电保护是否匹配)。 (4)对该输电线路受端进行限电。

5.6.2.12 500kV线路高抗保护动作跳闸,应按变压器事故有关原则处理。 5.6.2.13当500kV线路保护和高抗保护同时动作跳闸时,应按线路和高抗同时故障来考虑事故处理。在查明高抗保护动作原因和消除故障之前,线路不得带高抗进行强送。 5.6.3 变压器事故

5.6.3.1变压器跳闸导致厂站内其他变压器过载,运行值班员应及时汇报值班调度员,并告知调度员设备允许过载能力。值班调度员应迅速采取措施,按如下方式处理:

共 88 页 第 XXX 页

Q/CSG-GPG 2 12 001-2011

广东电力系统调度规程(修订)

(1)按现场规定过负荷运行,但应设法在规定时间内降低负荷。 (2)投入备用变压器。 (3)调整潮流或转移负荷。 (4)按事故限电要求限制负荷。

5.6.3.2变压器故障跳闸后,应根据继电保护动作情况及外部现象判断故障原因,并进行处理:

(1)变压器的差动和瓦斯保护同时动作时,在查明原因并消除故障之前,不得送电。

(2)变压器差动与重瓦斯保护其中之一动作时,在对保护范围内设备进行外部检查无明显故障、检查瓦斯继电器气体颜色和可燃性证明变压器内部无明显故障时,可用发电机对变压器零起升压,如升压无异常,可将变压器恢复运行。若无条件用发电机对变压器零起升压,则应取油样及气样进行分析检查,证实变压器内部无故障后,经设备主管单位总工程师同意,方可试送电。

(3)变压器后备保护动作,经检查变压器外部无异常,可以试送电。 (4)如因其他设备故障,保护越级动作引起变压器跳闸,故障消除后,将变压器恢复运行。若保护属于不正确动作,应退出该保护,再恢复变压器运行。

(5)若由于人员过失,造成变压器跳闸,值班调度员可同意将该变压器恢复运行。

5.6.3.3变压器轻瓦斯保护信号动作时,应查明信号动作原因,如瓦斯继电器内的气体是无色无臭而不可燃的,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行。 5.6.3.4有备用变压器或备用电源自动投入的变压器,当运行的变压器跳闸时应先投入备用变压器或备用电源,然后检查跳闸的变压器。

5.6.3.5 变压器跳闸后,值班调度员应注意中性点接地方式变化对系统运行的影响。

5.6.4发电机事故处理

5.6.4.1发电机组跳闸,由发电厂值长根据现场规程进行处理。

5.6.4.2发电机组或主要辅机保护动作造成发电机跳闸,若机组具备继续运行条件,值班调度员应同意其并网。

5.6.4.3变压器保护动作造成发电机跳闸,按变压器事故处理。

共 88 页 第 XXXI 页

Q/CSG-GPG 2 12 001-2011

广东电力系统调度规程(修订)

5.6.4.4发电厂高压母线母差保护、开关失灵保护或安全自动装置动作造成发电机解列,由中调值班调度员根据电网情况决定其是否重新并网。

5.6.4.5发电机组故障需要紧急解列停运,由发电厂值长根据现场规程处理,但必须立即报告中调值班调度员。

5.6.4.6不允许发电机组无励磁运行,失磁后保护必须在规定时间内启动解列机组。当机组无励磁运行而失磁保护拒动,应立即手动解列机组。

5.6.4.7发电机失步后,应立即减少发电机有功出力,增加励磁,使发电机拖入同步。不能恢复同步运行时,应将发电机解列后重新并入系统。 5.6.5 母线事故

5.6.5.1发电厂、变电站母线电压消失时,现场运行值班人员应立即将故障报告中调值班调度员,并不待中调值班调度员指令迅速断开该母线上所有开关,设法恢复失去的厂用、站用电,并将故障处理操作和保护动作情况报告中调值班调度员。

5.6.5.2中调值班调度员在确认失压母线上所有开关断开后可按下列情况分别指令现场处理:

(1)母线电压消失,母差保护动作,应对该母线及其相连设备和母差保护进行检查,查出故障原因,并消除或隔离故障点后,可对母线试送电。 …… 此处隐藏:2444字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

广东电力系统调度规程(2012年1月17日修订)(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439247.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)