导读: 检验实施细则(YTJ/XZ-Q08-2007) 第6页/共28页/第1次修订 表2 强制式简易升降机的检验项目、要求和方法 检验项目 项目编号 检验内容与要求 监督检验 制造单位应提供产品出厂合格证、驱动主机合格证、安装使用维护

检验实施细则(YTJ/XZ-Q08-2007) 第6页/共28页/第1次修订

表2 强制式简易升降机的检验项目、要求和方法

检验项目 项目编号 检验内容与要求 监督检验 制造单位应提供产品出厂合格证、驱动主机合格证、安装使用维护说明书等随机文 件,以及整机(必要时)、门锁、缓冲器、防坠保护器等安全部件的型式试验报告。 安装单位应提供:a.施工情况记录和自检记录;b.安装过程中的事故记录与处理报告;c.安装过程中经制造单位同意的变更设计的证明文件。 定期检验 检验方法 1.1 查阅资料。 1. 技 术 资 料 1.2 查阅资料。 1.3 1.4 改造(大修)单位除提供1.2项要求的内容外,还应提供改造(大修)部分的清单,改造质量证明书,主要部件的合格证、安 全部件的型式试验报告、必要的图样和计算资料、使用维护说明书等。 使用单位应建立设备档案,内容应包括:设备运用情况统计,设备维修、改造情况统计,设备故障、事故处理记录和设备操作规程。 每个层站上(层门上方)应设有明显的“严禁载人运行”的警告标志。 每个层站上应设有明显的额定载重量(不含吊笼和吊具重量)标牌或说明。 升降机吊笼内明显部位应有产品制造或改造铭牌,在用设备还应有检验合格标志。 通向机房、滑轮间和底坑的通道应畅通,且应有永久性照明,如采用梯子应保证安全可靠。 机房应有必要的维修空间,通风良好,门窗应防风雨,门应有锁,并标有“机房重地,闲人莫入”字样,配有合适的消防设施、固定照明和电源插座。 若主机与控制柜未设置在同一区域内,则接近主机处应设置急停开关,且动作有效。 外露运动部件应有可靠防护,光滑旋转部件应有黄色警告色标。 查阅资料。 查阅资料。 2.1△ 2. 安 全 标 志 外观检查。 2.2△ 外观检查。 外观检查,定期检验和改造(大修)后验收检验时查检验合格标志。 外观检查,必要时用钢卷尺测量。 2.3 3.1 3.2 外观检查,动作试验。 3. 机 房 3.3 外观检查,动作试验。 3.4 外观检查。 若主机是设置在井道内的,应设置适宜的应急检修门,并在顶层适宜主机检修位置3.5△ 设置防坠落装置或固定的检修平台,以保证维修人员的安全。 外观检查,动作试验。 宁波市特种设备检验检测中心

检验实施细则(YTJ/XZ-Q08-2007) 第7页/共28页/第1次修订

检验项目 检验内容与要求 监督检验 定期检验 井道从各层站地面2.5m高度以下处必须由非易燃材料封闭;从各层站地面2.5m4.1△ 高度以上处可采用金属网或穿孔板封闭, 其网格尺寸在水平和垂直方向均应≤75mm。 井道壁、钢结构、底面和顶板强度应足够,无裂纹、明显4.2 变形等损坏现象。 电动葫芦等驱动主机的承重梁应有足够的强度,且支承结4.3 构合理,牢固可靠,且有可靠的防松措施。 井道照明完4.4 井道内应设适宜的井道照明。 好。 当上极限开关动作时: a) 吊笼顶部与井道顶部的空间应能保证容纳一个0.5m×0.6m×0.8m的长方体,该长方体可任一面朝下。 4.5 b) 吊笼顶设备的最高部件与井道顶的对应位置之间的距离应≥100mm。 c) 吊笼顶部站人平面与井道顶的对应位置之间的距离应≥1.0m。 当吊笼完全压在缓冲器上时: a) 轿底部件与底坑对应位置之间的距离应≥100mm。 4.6 b) 底坑应有≥0.5m×0.6m×1.0m的空间(进底坑检修时有相应防护措施的除外)。 吊笼正下方应设置缓冲器,且固定可靠;4.7 当吊笼在最底层平层时,缓冲器撞板与缓 冲器顶面的间距应在100 mm ~200mm。 底坑入口处应设非自动复位的红色紧急停止开关和固定照4.8△ 明。 检修门、活板门均不得朝井道内开启,且应有用钥匙开启的锁。当上述门开启后,4.9△ 不用钥匙也能将其关闭和锁住;而在井道 内当上述门锁闭时,不用钥匙也能开启。上述门均应设有效的电气联锁装置。 每根导轨固定支架≥2个,且支架的固定5.1 强度及间距应符合设计要求;导轨应支承 在坚实的地面上且支承强度满足要求。 导轨固定件应牢固不松动,防松装置应有5.2 效。 导轨的型式应与运行防坠落装置的型式5.3 相匹配,且导轨不应有裂纹、严重磨损及 变形等影响安全运行的缺陷。 项目编号 5.4 导轨长度应保证吊笼使上极限动作和完全压缩缓冲器时均能提供不小于0.1m的进一步制导行程。 检验方法 外观检查,必要时用钢卷尺测量。 外观检查。 外观检查,必要时进行计算校核。 通电检查。 4. 井 道 将吊笼停靠在上端站附近,用卷尺测量并换算上极限开关动作时吊笼的位置,再计算吊笼的顶部空间。 外观检查,并用卷尺测量。 外观检查,并用卷尺测量。 外观检查,动作试验。 外观检查,动作试验。 外观检查。 外观检查。 外观检查。 5. 导 轨 用钢卷尺测量。 外观检查,并用钢卷尺、塞尺测量。 5.5 两导轨间距偏差应在0~+3mm范围内, 接头应平整光滑,台阶≤0.5mm。 宁波市特种设备检验检测中心

检验实施细则(YTJ/XZ-Q08-2007) 第8页/共28页/第1次修订

检验项目 项目编号 检验内容与要求 监督检验 检验方法 外观检查,必要时用钢卷尺测量。 定期检验 6.1△ 吊笼有效面积应符合附录B的要求。 除吊笼门外,吊笼其它表面应采用封闭结6.2 6. 吊 笼 构,并具有足够的强度。吊笼内应设置照明。 外观检查。 吊笼入口应设具有电气联锁装置的吊笼门;吊笼门应有足6.3△ 够强度且开闭灵活、导向可靠、无脱槽可能;且宜设有机械锁定装置。 6.4 吊笼至少应装设一对导轮或导靴,导轮或导靴应固定可靠,转动(滑动)灵活、间隙适宜且无严重磨损。 当吊笼壁离井道壁的距离≥300 mm时,应加设高度≥700mm,中间间隔≤350 mm的 护栏。 吊笼入口的井道处必须装设完全封闭的层门;门及其框架的结构应有足够的强度。 外观检查。 外观检查,动作试验。 6.5 用钢卷尺测量。 7.1△ 外观检查,动作试验。 外观检查,必要时用钢直尺测量。 外观检查,必要时用钢直尺测量。 在门扇底部水平拉动门扇,用直尺测量。 7.2 无孔的层门关闭时,门扇之间、门扇与立柱或地坎之间间隙≤10mm。 每个层门应设足够强度的地坎,且与吊笼入口边缘间隙≤30mm。 7.3 7.4 7. 层 门 在门的开启方向上,以150N的人力施加在一个最不利的点上,门扇之间或门扇与立柱之间的间隙≤50mm。 7.5△ 每扇层门均应设电气联锁装置,其电气联锁开关应采用安全触点型式。 外观检查,并结合门锁关闭原理判断。 外观检查,必要时用钢直尺测量锁紧元件的啮合长度。 外观检查,动作试验。 层门机械锁钩应保证在锁紧元件失效的情况下,重力不会7.6△ 导致开锁;机械联锁装置啮合可靠,啮合长度应≥7mm,开锁区域不大于层站水平面上或下75mm。 7.7△ 电气联锁和机械联锁的配合应保证吊笼离开开锁区域后机械联锁能可靠啮合。 对移动式层门,主副门之间应采用刚性连接或在副门上设附加的电气联锁装置。 各层门上均应设自动复位的专用开锁钥匙,动作灵活,复位可靠。 7.8 外观检查,动作试验。 7.9 外观检查,动作试验。 宁波市特种设备检验检测中心

检验实施细则(YTJ/XZ-Q08-2007) 第9页/共28页/第1次修订

检验项目 项目编号 8.1△ 8. 吊 钩 检验内容与要求 监督检验 检验方法 外观检查。 定期检验 吊钩固定牢靠,锁紧装置不得有松动,并设有可靠的防脱钩装置;不得使用铸造吊钩。 吊钩表面应光洁,无裂纹剥裂等影响安全的缺陷;吊钩和悬挂夹板上不得出现任何焊接、焊补现象。 8.2△ 外观检查。 锻造吊钩出现以下任一情况时应报废:a.裂纹;b.危险断面外观检查, …… 此处隐藏:3592字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

简易升降机检验细则 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439111.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)