16. 汽轮机保护项目主要有哪些?

答案:答:汽轮机保护项目主要有凝汽器真空低保护、润滑油压低保护、超速保护、转子轴向位

移保护、高压加热器水位保护、振动保护。

17. 什么是协调控制?

答案:答:协调控制是单元机组负荷控制的一种比较好的方案,它利用汽轮机和锅炉协调动作来

完成机组功率控制任务,是一种以前馈—反馈控制为基础的控制方式。

18. 对于作为热电偶电极的材料有什么要求?

答案:答:(1)物理性质稳定,在测温范围内,热电特性不随时间变化。

(2)化学性质稳定,不易被氧化或腐蚀。

(3)组成的热电偶产生的热电势率大,热电势与被测温度呈线性或近似线性关系。 (4)电阻温度系数小。 (5)复制性好。

19. 水平或倾斜管道上压力取源部件的安装方位应符合哪些规定? 答案:答:(1)测量气体压力时,测点在管道的上半部。

(2)测量液体压力时,测点在管道水平中心线以上成0°~45°夹角范围内。

(3)测量蒸汽压力时,测点宜在管道的上半部或与水平中心线以下成0°~45°夹角范围内。

20. 对热电偶热端焊点的要求有哪些?

答案:答:要求焊点光滑、无夹渣、无裂纹,焊点直径不大于热电极直径的2倍。 21. 电动压力变送器检定项目有哪些?

答案:答:电动压力变送器检定项目有外观、密封性、基本误差、回程误差、静压影响、输出开

路影响、输出交流分量、绝缘电阻和绝缘强度。

22. 使用绝缘电阻表检查绝缘时应注意哪些问题?

答案:答:(1)首先根据被测对象选用适当电压等级的绝缘电阻表。

(2)测量时被测电路要切断电源。 (3)带电容的设备测量前后均需放电。

(4)绝缘电阻表引出线应为绝缘良好的多股软线。 (5)摇把转动速度为120r/min左右,不能倒摇。

23. 为什么热电偶输入回路要具有冷端温度补偿的作用?

答案:答:因为当用热电偶测量温度时,总希望冷端温度恒定不变,但这在工业生产中是难以做

到的。因此,就要求变送器的输入回路具有\冷端温度补偿器\的功能。这就是说,当热电偶的输出

第 21 页 共 33 页

随冷端温度的变化而变化时,桥路的输出也应随着变化,并且应使两者的变化量大小相等,方向相反。这样,就可以自动补偿因冷端温度变化所引起的测量误差。

24. 汽包锅炉燃烧自动调节的任务是什么? 答案:答:汽包锅炉燃烧自动调节的任务是:

(1)维持汽压恒定。

(2)保证燃烧过程的经济性。

(3)调节引风量,使之与送风量相适应,以维持炉膛负压在允许范围内变化。

25. 简述超声波流量计的组成和测量原理。

答案:答:超声波流量计主要由换能器和转换器组成,换能器和转换器之间由信号电缆和接线盒

连接,夹装式换能器需配用安装夹具和耦合剂。超声波流量计利用超声波测量流体的流速来测量流量。

26. 简述电接点水位计的工作原理。

答案:答:锅炉汽包中,由于炉水含盐量大,其电阻率很大,相当于导电状态;而饱和蒸汽的电

阻率很小,相当于开路状态;于是相应于水侧的电触点导通而显示器\亮\,相应于汽侧的电触点,因\开路\而显示器\灭\,利用显示器点\亮\的灯数就可模拟汽包中水位的高度,这就是电能点水位计的工作原理。

27. 在工作中遇到哪些情况应重新签发工作票,并重新进行许可工作的审查程序? 答案:答:(1)部分检修的设备将加入运行时。

(2)值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时。

(3)必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。

28. 请简要地写出QC小组活动的主要步骤。

答案:答:QC小组活动的主要步骤包括选择课题、调查现状、设定目标值、分析原因、制定对策、实施对策、检查效果、巩固措施和下步计划等。

29. 电力安全规程中\两票三制\指的是什么? 答案:答:\两票\是指:① 操作票;② 工作票。

\三制\是指:① 设备定期巡回检测制;② 交接班制;③ 冗余设备定期切换制。

30. 氧化锆探头的本底电压应如何测量?

答案:答:将探头升温到700℃,稳定2.5h,从探头试验气口和参比气口分别通入流量为15L/h的

新鲜空气,用数字电压表测量探头的输出电动势,待稳定后读数,即为探头的本底电动势,不应大

第 22 页 共 33 页

于±5mV。

31. 流体流过节流件后,其状态参数将如何变化?热工测量中如何利用此特性来测量流量?

答案:答:流体流过节流件时,流速增大,压力减小,温度降低,比体积增加,所以当流体流过

节流件时,在节流件前后产生压力差,且此压力差与流量有一定的函数关系,测出节流件前后的压力差即能测得流量值,差压式流量计就是采用该原理测量流量的。

32. 热电偶热端接点焊接的常用焊接方法有哪些? 答案:答:常用的焊接方法有电弧焊接、气焊、盐水焊接。 33. 简述热电偶检定的双极比较法。

答案:答:双极比较法是将标准热电偶和被检热电偶捆扎在一起,将测量端置于检定炉内均匀的

高温区域中,用电测装置分别测出标准热电偶和被检热电偶的热电势,以确定被检热电偶的误差。

34. 如何确定压力(差压)变送器的检定点?

答案:答:压力(差压)变送器的检定点应包括上、下限值(或其附近10%输入量程以内)在内不少于5个点,检定点应基本均匀地分布在整个测量范围上。对于输入量程可调的变送器,使用中和修理后的,可只进行常用量程或送检者指定量程的检定;而新制造的则必须将输入量程调到规定的最小、最大分别进行检定,检定前允许进行必要的调整。

35. 为什么能采用氧化锆氧量计测量氧量?

答案:答:氧化锆氧量计是利用氧化锆固体电解质作传感器,在氧化锆固体电解质两侧附上多孔的金

属铂电极。在高温下,当其两侧气体中的氧浓度不同时即产生氧浓差电动势,当温度一定时,电动势仅跟两侧气体中的氧气含量有关,通过测量氧浓差电动势,即可测得氧气含量比,只要一侧氧气含量固定,就可求得另一侧氧气含量。

四、计算题(共28题)

1. 试计算1mmH2O等于多少帕斯卡,1mmHg等于多少帕斯卡?标准状况下水的密度

=

103kg/cm3,汞的密度?Hg=13 595.1kg/cm3,g=9.806 65(保留4位有效数字)。 答案:解:1mmH2O=

gH=103×9.806 65×10?3(Pa)=9.807(Pa)

1mmHg=13.5951mmH2O=13.5951×9.80665(Pa)=133.3(Pa)

答:1mmH2O等于9.807Pa,1mmHg等于133.3Pa。

2. 试导出1Pa与工程大气压的换算关系。

答案:解:因为1Pa定义为1kgf垂直且均匀地作用在1m2的面积上所产生的压力。 因为1kgf=9.80665N

1kgf/cm=9.80665×10N/m=0.980665×10Pa 得1Pa=1.019716×10?5kgf/cm2

第 23 页 共 33 页

2

4

2

5

答:1Pa等于1.019716×10kgf/cm。

3. 同一条件下,12次测量转速值为2997、2996、2995、2996、2997、2996、2997、3012、2994、

?52

2995、2996、2997r/min,求测量值和标准差(如有坏值,应予以剔除)。

:

X=(2997+2996+2995+2996+2997+2996+2 …… 此处隐藏:3035字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

热工仪表检修(中级)第二版(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438925.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)