82. 多点电子电位差计指示记录表,指针在指示位置抖动,其原因可能是()。
(A)有个别热电偶虚接; (B)放大级增益过大; (C)伺服电动机轴部不清洁; (D)都有可
能。 答案:B
83. 有K分度号的热电偶和与其匹配的补偿导线测量温度。但在接线中把补偿导线的极性接反
了,则仪表的指示()。
(A)偏大; (B)偏小; (C)不变; (D)可能大,也可能小,要视具体情况而定。
答案:D
84. 用镍铬—镍硅热电偶测量主蒸汽温度时,误用了镍铬—康铜热电偶的补偿导线,将会造成
测量误差,使仪表的()。
(A)指示偏小; (B)指示偏大; (C)指示不变; (D)要视测点温度而定。
答案:B
85. 用标准节流装置测管道流量时,要求流体在前()管道直径长处形成典型的紊流,同时流
束充满管道。
(A)1倍; (B)1.5倍; (C)2倍; (D)3倍。
答案:A
86. 差压变送器零点迁移后,其输出特性是()。
(A)斜率不变,量程范围改变; (B)斜率改变,量程范围不变; (C)斜率和量程范围都改变;
(D)斜率和量程范围都不变。 答案:D
二、判断题(共105题)
1. 只要满足振幅平衡和相位平衡两个条件,正弦波振荡器就能产生持续振荡。( ) 答案:√
2. 在共射极放大电路中,三极管集电极的静态电流一定时,其集电极电阻的阻值越大,输出电压Uce就越大。
( ) 答案:×
3. 三极管工作在饱和区时,两个PN结的偏量是:发射结加正向电压,集电极加正向电压。( ) 答案:√
4. 三极管的任意两个管脚在应急时可作为二极管使用。( )
第 11 页 共 33 页
答案:×
5. 电压互感器的原理与变压器不尽相同,电压互感器的二次侧电压恒为100V。( ) 答案:×
6. 工业用热电偶的检定,200℃以下点的检定用油恒温槽检定,200℃以上用管式炉。( ) 答案:×
7. 热力学温标是指以热力学第三定律为基础制定的温标。( ) 答案:×
8. 直流电动机电枢绕组中正常工作时的电流为交流电。( ) 答案:√
9. 根据换路定律,换路前后的电容电压和电阻电流基本相等。( ) 答案:×
10. 用节点法计算各支路电流时,会因参考电位选择的不同而使结果有所变化。( 答案:×
11. 当电压的有效值恒定时,交流电的频率越高,流过电感线圈的电流就越小。( 答案:√
12. 一个阻抗与另一个阻抗串联后的等效阻抗必然大于其中任一阻抗。( ) 答案:×
13. 用同名极比较法检定热电偶时,标准热电偶和被检热电偶的型号可以不同。( 答案:√
14. 对计量违法行为具有现场处罚权的是计量监督员。( ) 答案:√
15. 在标准重力加速度下,在水温为4℃时,水的密度最大。( ) 答案:√
16. 目前我国采用的温标是ITS—90国际温标。 ( ) 答案:√
17. 功率是国际单位制基本单位之一。( ) 答案:×
18. 对于定值调节系统,其稳定过程的质量指标一般是以静态偏差来衡量。( ) 答案:√
第 12 页 共 33 页
) ) ) 19. 数据采集系统都采用总线形拓扑结构。( ) 答案:×
20. 电子平衡电桥常用的感温元件是热电阻。( ) 答案:√
21. 压力变送器是根据力平衡原理来测量的。( ) 答案:×
22. 使用U形管压力计测得的表压值,与玻璃管断面面积的大小有关。( ) 答案:×
23. 在电感式压力(差压)传感器的结构中,两次级线圈是反相串联的。( ) 答案:×
24. 云母水位计是根据连通器原理制成的。( ) 答案:√
25. 热电偶的热电势与热电偶两端温度间的函数关系是线性的。( ) 答案:×
26. 热电偶的热电特性是由组成热电偶的热电极材料决定的,与热电偶的两端温度无关。( 答案:√
27. 热电偶测温时的热电势与热电极长度无关,但与热电极粗细有关。( ) 答案:√
28. 孔板,喷嘴是根据节流原理工作的。( ) 答案:√
29. 电子电位差计常用的感温元件是热电偶。( ) 答案:√
30. 热电厂中,空气流量的测量多采用孔板。( ) 答案:×
31. 可编程序控制器的简称为PLC。( ) 答案:√
32. 液位静压力p、液体密度?、液柱高度H三者之间存在着如下关系:p=?gH。( ) 答案:√
33. D触发器常用作数字信号的数据锁存器。( ) 答案:√
第 13 页 共 33 页
) 34. 集成运放电路具有输入阻抗大,放大倍数高的特点。( ) 答案:√
35. 在整流电路中,滤波电路的作用是滤去整流输出电压中的直流成分。( ) 答案:×
36. FSSS系统的安全连锁功能在机组运行过程中可超越运行人员和过程控制系统的作用。( ) 答案:√
37. 汽轮机跟随方式的特点是主汽压pt波动小,而机组输出电功率响应慢。( ) 答案:√
38. 热电偶的时间常数是指被测介质从某一温度跃变到另一温度时,热电偶测量端温度上升到这一温度所需的时间。( ) 答案:×
39. 分布式数据采集系统的前级(前端)只有信号采集和传输功能,而无预处理功能。( ) 答案:×
40. 制作热电阻的材料要求有小的电阻温度系数。( ) 答案:×
41. 相同条件下,椭圆形弹簧管越扁宽,则它的管端位移越大,仪表的灵敏度也越高。( ) 答案:√
42. 标准活塞式压力计常用的工作介质有变压器油和蓖麻油。( ) 答案:√
43. 差压流量计导压管路,阀门组成系统中,当平衡阀门泄漏时,仪表指示值将偏低。( ) 答案:√
44. 若差压水位计的输出信号增大,则表示水位上升。( ) 答案:×
45. 电容式压力变送器是通过将压力转换成位移再进而转换成电容来达到压力测量目的的,因此只要保证膜片中心位移与压力具有线性关系就能实现压力的正确测量。( ) 答案:√
46. 根据有效数字运算规则,1.72×1013=1.740×10。( ) 答案:×
47. 企业全面质量管理概念起源于日本。( ) 答案:×
第 14 页 共 33 页
3
48. 凡在离地面3m以上的地点进行的工作都应视作高处作业。( ) 答案:×
49. 标准孔板的特点是:加工简单、成本低;其缺点是流体的流动压力损失大。( ) 答案:√
50. 集散控制系统中过程控制级是整个工艺系统的协调者和控制者。( ) 答案:×
51. 氧化锆氧电势的计算公式称为能斯特公式。 ( ) 答案:√
52. 热磁式氧量计是利用氧的磁导率特别高这一原理制成的。( ) 答案:√
53. 超声波法是根据发射脉冲到接受脉冲之间的时间间隔ΔT来确定探头到测量点之间的距离的。( ) 答案:√
54. 测量流体压力时,要求取压管口应与工质流速方向垂直,并与设备平齐。( ) 答案:√
55. 普通金属热电偶有轻度损坏时,如电极长度允许,可将热端与冷端对调,将原来的冷端焊接检验合格后,仍可使用。( ) 答案:√
56. 判断K型热电偶正负极时,可根据亲磁情况判别,不亲磁为正极,亲磁为负极。( ) 答案:√
…… 此处隐藏:1373字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍