43. 热电偶的测温原理是基于热电效应,热电势大小和温度之间具有一定的函数关系,下列关
系式中()的写法是错误的。
(A)E(t, t0)=f(t)?f(t0); (B)E(t, t0)=E(t, 0)?E(t0, 0); (C)E(t, t0)= E(t?t0); (D)Et=a+bt+ct2。
答案:C
44. 铂电阻温度计电阻值与温度间的函数关系,在0~419.527℃温度范围内,国际温标采用下
述()公式计算。
(A)Rt=R0(1+dt); (B)W(t)=Wr(t)+a8[W(t)?1]+b8[W(t)?1]2; (C)W(t)=1+At+Bt2;
(D)Rt=R0[1+At+Bt2+C(t?100)t3]。 答案:B
45. 如图A-1所示PLC梯形图,正确的画法是()。
图A-1
(A) (B) (C) (D)
答案:D
46. 角行程电动执行机构的输出信号是()。
(A)0~10mA; (B)4~20mA; (C)0~90°转角; (D)交流无触点开关。
答案:C
47. 调节系统的整定就是根据调节对象调节通道的特性确定()参数。 (A)变送器; (B)调节器; (C)执行器; (D)传感器。
答案:B
48. 孔板弯曲会造成流量示值()。
(A)偏高; (B)偏低; (C)不受影响; (D)可能偏低或偏高。
答案:D
49. 工业热电偶的测量端焊点尺寸越小越好,一般要求焊点的大小是热电极直径的()。 (A)1.5倍; (B)2.4倍; (C)3倍; (D)3.2倍。
第 6 页 共 33 页
答案:B
50. 对使用中的压力变送器进行检定时,其中无需检定的项目为()。 (A)绝缘强度; (B)绝缘电阻; (C)密封性; (D)基本误差。
答案:A
51. 双金属温度计的感温元件,测温时必须()。
(A)浸没1/2; (B)全部浸没; (C)浸没2/3; (D)浸入任意长度。
答案:B
52. 弹簧管压力表量程偏大时则应()。
(A)逆时针转动机芯; (B)顺时针转动机芯; (C)将示值调整螺钉向外移; (D)将示值调
整螺钉向内移。 答案:D
53. 工作用热电偶的检定周期一般为()。 (A)半年; (B)1年; (C)1年半; (D)2年。
答案:A
54. 电动差压变送器输出开路影响的检定,应在输入量程()的压力信号下进行。 (A)30%; (B)50%; (C)80%; (D)100%。
答案:B
55. 将同型号标准热电偶被校热电偶反向串联后,插入炉内,直接测取其间的热电偶热电势差
值的校验方法叫做()。
(A)比较法; (B)双极法; (C)微差法; (D)单极法。
答案:D
56. 各种补偿导线的正极绝缘层一般为()。 (A)红色; (B)白色; (C)黑色; (D)棕色。
答案:A
57. 锅炉汽包水位以()作为零水位。
(A)最低水位; (B)任意水位; (C)正常水位; (D)最高水位。
答案:C
58. 有一精度等级为0.5的测温仪表,测量范围为400~600℃,该表的允许基本误差为()。 (A)±3℃; (B)±2℃; (C)±1℃; (D)3℃。
答案:C
第 7 页 共 33 页
59. 制作热电阻的材料必须满足一定的技术要求,下列各条中错误的是()。
(A)大的电阻温度系数; (B)要求有较小的电阻率; (C)稳定的物理化学性质和良好的复现性;
(D)电阻值和温度之间有近似线性的关系。 答案:B
60. 热电偶E分度号补偿导线负极颜色一般为()。 (A)红色; (B)绿色; (C)棕色; (D)黑色。
答案:C
61. 测温范围在1000℃左右时,测量精确度最高的温度计为()。
(A)光学高温计; (B)铂铹10—铂热电偶; (C)镍铬—镍硅热电偶; (D)铂热电阻。
答案:B
62. 下列弹性膜片中,不能用作弹性式压力表弹性元件的是()。 (A)金属膜片; (B)塑料膜片; (C)波纹管; (D)弹簧管。
答案:B
63. 加速度计的使用上限频率受所用固定加速度计的方法影响,现采用永久磁铁固定加速度计,
此方法仅在()时采用。
(A)低频; (B)中频; (C)高频; (D)超高频。
答案:A
64. 判断下列各条说法中,不正确的是()。
(A)节流式流量计测量流量时,流量越小,则测量误差越大; (B)节流式流量计测量流量时,
允许测量的最大流量和最小流量之比应为3左右,最大不得超过4; (C)节流件上、下游侧直管段若有突变,会使流量系数变大; (D)孔板在长期运行中,直角入口锐边磨损变钝时,会使流量系数变大。 答案:C
65. 电阻温度计是借金属丝的电阻随温度变化的原理工作的。下述有关与电阻温度计配用的金
属丝的说法,不合适的是()。
(A)经常采用的是铂丝; (B)也有利用铜丝的; (C)也有利用镍丝的; (D)有时采用锰铜
丝。 答案:D
66. 压力表的回程误差不应超过最大允许基本误差的()。 (A)1/3; (B)绝对值; (C)1/2; (D)平均值。
第 8 页 共 33 页
答案:B
67. 设管道中的介质为气体,则如图A-9所示中取压口位置示意图正确的是()。
图A-9
(A) (B) (C) (D)
答案:B
68. 当需要在阀门附近取压时,若取压点选在阀门前,则与阀门的距离必须大于()管道直径。 (A)0.5倍; (B)1倍; (C)2倍; (D)3倍。
答案:C
69. 电磁流量计安装上游至少应有()工艺管道直径的直管段。 (A)10倍; (B)5倍; (C)3倍; (D)2倍。
答案:B
70. 对差压变送器进行过范围试验时,要求差压为量程的()。 (A)110%; (B)120%; (C)125%; (D)150%。
答案:C
71. 供给差压计检定时的气源压力最大变化量为气源压力的()。 (A)±1%; (B)±1.5%; (C)±2%; (D)±3%。
答案:A
72. 差压变送器在进行密封性检查时,引入额定工作压力,密封15min,在最后5min内,观察
压力表压力下降值不得超过测量上限值的()。
(A)1%; (B)1.5%; (C)2%; (D)2.5%。
第 9 页 共 33 页
答案:C
73. 下列热电偶中,用于测量温度为600℃附近的微分热电势比较大的是()。
(A)铂铑30—铂铑6热电偶; (B)铂铑10—铂热电偶; (C)镍铬—镍硅(镍铝)热电偶; (D)
镍铬—铐铜热电偶。 答案:D
74. 一带温压补偿的流量测量系统,当压力降低测量值不变时,节流装置的差压()。 (A)不变; (B)变大; (C)变小; (D)不变。
答案:C
75. 若一普通工业热电阻(固定螺纹),其插入深度为300mm,则其全长为()。 (A)150mm; (B)300mm; (C)450mm; (D)500mm。
答案:C
76. 补偿式水位/差压转换装置(补偿式平衡容器)在()水位时达到全补偿。 (A)最低; (B)最高; (C)任意; (D)正常。
答案:D
77. 采用补偿式平衡容器的差压式水位计在测量汽包水位时能消除()对测量的影响。
(A)环境温度; (B)汽包压力和环境温度; (C)被测介质温度; (D)汽包工作压力。
答案:D
78. 不能用来扑救带电设备火灾的灭火器是()。
(A)泡沫灭火器; (B)二氧化碳灭火器; (C)干式灭火器; (D)1121灭火器。 …… 此处隐藏:1466字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍