导读: 安全专项施工方案 二、立杆 Lo Kuh 1.155×1.5×1.8×102 λ= = i = 1.58 =197 查表得:φ=0.186 NG1K=h.gk=40×0.1161=4.644KN NG2K=1.05×1.3×6×(0.3+0.14)+0.005×1.2×30=3.78KN NQK=0.5×1.05×1.3×3×2=4.

安全专项施工方案

二、立杆

Lo Kuh 1.155×1.5×1.8×102 λ= = i = 1.58 =197<210 i

查表得:φ=0.186

NG1K=h.gk=40×0.1161=4.644KN

NG2K=1.05×1.3×6×(0.3+0.14)+0.005×1.2×30=3.78KN NQK=0.5×1.05×1.3×3×2=4.095KN N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK

=1.2×(4.644+3.78)+0.85×1.4×4.095=14.98KN

0.85×1.4WkLah2 0.85×1.4×0.7×1×1.3×0.3×1.8×1.2 MW= = =0.126KN.m 10 10 N Mw 14.98×103 0.126×106

+ = + 3 =189.5<[f]=205N/mm2 W 0.186×489 5.08×10 ΦA

立杆稳定性符合要求 三、连墙体

连墙体的强度、稳定性和连接强度应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18)、《钢结构设计规范》(GBJ17)、《混凝土结构设计规范》(GBJ10)的规定计算。

1、NL=NLW+No=1.4Wk2Aw+No=1.4×0.7×1.0×1.3×0.35×3.6×5.4+5

=13.7KN<2Rc=2×8=16KN

强度、抗滑承载力均符合要求

2、λ= =19,查表得Φ0.949 i = 1.58 3

N

13.7×10

稳定性符合要求 四、地基承载力

Lo 30

ΦA

= =29.52<0.85[f]=0.85×205=174.25N/mm2

0.949×489

12.885 N P= = =71.58KN/m2 A 0.6×0.3

31

安全专项施工方案

Fg=kc.fgk=0.4×210=84KN/m2 P

立杆地基承载力符合要求

此外架搭设经计算符合规范要求

临时用电施工方案

一、编制依据

本设计用于本工程施工现场临时用电,主要编制依据: 1、 JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 2、 《建筑施工现场用电设计实用手册》 3、 建筑施工手册临时用电计算部分 二、工程概况

本程位于吉林省通化市二道江桃园村,工地地势平坦。经勘探,该现场内地下、地面均高低压及弱电线路,无易燃、有毒介质等管线及设施。施工用生产办公室等辅助性设施及建筑材料堆放、施工用电设备等位置根据便于施工和满足施工需要原则,作合理布置和定位。(详见《施工用电平面布置图》) 。 三、供电、电气设计

(一)因本工程现场施工用电量较大,所以要单独设置一台现场施工专用配电箱,电源从附近甲供电源引入一级电屏配电房箱,设在距离主控楼东侧围墙附近。

该现场分四个回路供电,采用埋地敷设的方法。

第一回路:从配电箱引出沿高炉区域钢筋加工场地,线长约100M,采用埋地敷设。主要担负拉直卷扬机、弯曲机、切断机、现场照明用电。

第二回路:从配电箱沿围墙向南引到矿焦槽钢筋加工厂,全长196M,主要担负拉直卷扬机、弯曲机、切断机、现场照明用电。

第三回路:全长500M,采用埋地敷设,该回路主要担负办公用电、厨房用电。 以上电气布置,详见电气平面布置图和电气接线系统图。 (二)变压器选择

1、根据用电设备量估计表计算得,用电设备总容量合计为113.1KW,其中电焊机为18KVW,电动机为58.8KW。

2、计算总负荷,选择进线线径 根据总用电量统计表计算总负荷 电动机:需要系数K1取0.6 电动机:需要系数K2取0.6

电动机的平均功率因数COSP取0.7

接总用电量公式计算:

58.8 p1

Sc=1.05(K1× ∑ +K2∑P2)=1.05×(0.6× +0.6×54.3)=87.13KVA cosp 0.7 照明按动力总容量的10%为照明用电量 87.13×10%=8.713KVA

合计:87.13+8.713=95.84KVA

由于小区有专用变配电设备,所以变压器的容量不考虑。

32

安全专项施工方案

(三)选择导线

1、计算总电流,选择低压总电源进线截面电流计算公式: ∑P总=∑P动+∑P照=113.1+113.1×10%=124.41

K∑P总 0.6×124.41×1000

1总= = =188.4A 查表选用BX100mm2铜芯橡皮绝缘导线作为总电源进线.

2、第一回路导线选择

(1)第一回路的主要设备容量 设备名称 单位 数量 单机功率(KW) 塔吊 台 1 21.5 楼层照明 台 2 3.5 ΣP(1)=29KW (2)计算负荷、选择导线

3U线·cosp·η 1.732×380×0.7×0.86

累计功率(KW) 21.5 7 1)按允许电流选择

KΣP1 0.7×29×1000

Ⅱ= = =77.21A 3U线·COSp·η 1.732×380×0.7×0.86

查表选用BX-25MM2铜芯橡皮线。 2)按允许电压降选择:

为了简化计算,把全部负荷集中在一路末端来考虑,已知线路长度为70M。 允许相对电压损失ε=5%,当采用铜芯线作380/220V三相四线供电时C=77

ΣP1L

S= %= =7.95MM2 C·ε 77×5

3)按机械强度要求,铜芯导线最小允许截面为16MM2。

按照所选择导线截面应用时满足以上三项要求的规定,选用BX-25MM2铜芯电缆埋地敷设。

3、第二回路导线选择 设备名称 单位 数量 单机功率(KW) 累计功率(KW) 园 盘 锯 台 2 3 6 钢筋切断机 台 1 3 3 钢筋弯曲机 台 1 3 3 拉直卷扬机 台 1 7.5 7.5 交流电焊机 台 1 18.1 18.1 ΣP(3)=38.1KW 计算方法同第一回路

33

43.7×70 安全专项施工方案

按机械强度要求,铜芯导线最小允许截面为16MM2 4、第三回路导线选择 (1)第三回路主要设备容量 设备名称 单位 数量 单机功率(KW) 累计功率(KW) 搅拌机 台 2 5.5 11 交流电焊机 台 1 18.1 18.1 ΣP(3)=38.1KW (2)计算导线、选择截面

1)按允许电流计算

13= K Σ P3 = 0.7 × 38.1 × 1000 =67.31A 3U·COSρ·η 1.732×380×0.7×0.86

查表选用BX-25MM2铜芯橡皮线。 2)按允许电压降计算

= 38.1S= Σ P3L % × 20 =2MM2

C·ε 77×5

3)按机械强度要求,铜芯导线最小允许截面16MM2。

按照所选择导线截面应同时满足以上三项要求的规定,选用BX-25MM2的铜芯电缆埋地敷设。

四、安全用电技术措施及电气防火措施 (一)电器材料的质量要求:

为了确保施工现场临时用电安全运行,要求所用的各类电器材料性能稳定,质量可靠,必须是有生产许可证的厂家产品,元器件都应有合格证书。漏电保护器必须有国家定点检测部门认证的厂家产品。总配电箱、分配电箱和开关箱必须是按部颁“规范”要求:厚度不小于1.5MM的钢板制作的铁制箱体,杜绝使用木质电箱。

(二)线路敷设要求:

1、施工现场临时用电系中性点直线接地的380/220V低压供电系统,其保护方式采取TN-S接零保护系统。

2、现场专用保护接零PE线,必须采用绿/黄双色多股绝缘导线,接入设备金属外壳,截面不小于4MM2 …… 此处隐藏:2500字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

安全专项施工方案xiugai(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438493.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)