电工实训 - 图文(3)
图3-12 QJ23型直流单臂电桥
6
它是测量1~10欧姆电阻的常用仪器,可用来测量各种电机、变压器及各种电器的直流电阻。比例臂倍率分为0.001、0.01、0.1、1、10、100、1000等7档,由位率转换开关选择。比较臂由四组可调电阻串联而成,每组均有9个相同的电阻,第一组为9个1欧,第二组为9个10欧,第三组为9个100欧,第四组为9个1000欧,由它构成四位数,再成比例臂得所测电阻。
3)断路故障的检修方法:原则是先小修后大修。对于只有一匝线圈有故障,一般采用线圈穿绕修补法,其方法是先将绕组加热到80度左右,把坏线圈取出,将新线圈补上。 (2)绕组通地、绕组短路及绕组过热的检修
1)检查方法:用兆欧表测相与相之间的绝缘电阻,相对地之间的绝缘电阻,若小于0.5兆欧以下,说明该电动机受潮或绝缘很差,若绝缘电阻为零,说明绕组通地或相间短路。对于匝间短路的判断用直流电桥,相与相之间的直流电阻相差应小于5℅。还可用36V的校验灯
2)排除故障的方法:绝缘电阻低的绕组,用烘干法,若电阻已提高,加浇一层绝缘漆,以防止回潮。若绕组短路和过热只能大修。 3、定子绕组的拆换步骤
1)查明损坏原因,记录原始数据,如记录名牌、铁芯数据、绕组的数据(连接方式、并联支路、并联根数、线径、匝数、绕组重量和节距等)。
2)拆定子绕组,一般采用加热法、冷却法和溶剂溶解法
3)做嵌线前的准备工作,如清理槽渣、垫绝缘纸、量线模等;并计算:极距、每极每相槽数、槽距、电气角度。画出重绕定子绕组的展开图等。常见的小型电动机展开图如图3-13 、如图3-14、如图3-15、如图3-16所示
4)绕线、嵌线、接线、垫隔相纸、整形。 5)浸漆和烘干 6)装配与试验
图3-13 三相六极36槽单层链式绕组展开图
图3-14 三相四极36槽单层交叉链式绕组展开图
图3-15 三相二极24槽单层同心式绕组展开图
图3-16 三相四极24槽单层链式绕组展开图
注:常见的绝缘有槽绝缘、层间绝缘、相绝缘
嵌线常用的工具有:胶木锤、划线板、电工刀、压脚板,嵌线方法如图3-17所示
图3-17 嵌线方法
4、三相异步电动机的试验,通常有:
1)绝缘试验:包括绝缘电阻的测定,绝缘耐压试验及匝间绝缘强度试验。
用摇表测量相与相之间、相与地之间绝缘电阻,阻值不得小于0.5兆欧。做耐压试验,分别在相与相之间、相与地之间加一定的工频电压,试验一分钟,被测的绝缘应无击穿现象。如图3-18是测试相与地之间耐压试验的接线图,其它不参与实验的绕组应与机壳一起接地。
2)绕组冷态直流电阻的测定:电桥测直流电阻,三相电阻值不大于5℅。
3)空载试验,其目的是测空载电流和空载损耗,检查电动机的装配质量和运行状况。如图3-19所示,任一相的空载电流不得大于三相平均电流的10℅。
4)短路试验:其目的是测短路电流和短路损耗,接线图同3-19相似,试验时将转子卡住,将电压慢慢加大,使转子电流达到额定值,此时的电压即为额定电压。
5)绕组式转子开路电压的测定:其目的是检测转子绕组的匝数比是否与修理前相同,并检查转子绕组是否有匝间短路或连接错误。试验时使转子静止,转子绕组开路,在定子绕组间加额定电压,测量转子绕组间的电压值,与名牌相比应在3℅内。
6)温升试验:要在满载情况下进行。一般用温度计和电阻法测量。
图3-18 耐压试验的接线图 图3-19 空载试验接线图
三、三相异步电动机定子绕组首尾端的判断,如图3-20 3-21 3-22所示
图3-20 用36V交流电源和灯泡判断 图3-21 万用表判断方法一 图3-22万用表判断方法二
(a) 指针不动首尾端正确 (b) 指针摆动首尾端不正确
四、电动机的安装与运行
1、 电动机及其控制保护装置的要求与选配 (1)基本要求
1) 电动机所用的器材设备,必须适应使用环境的需要。
2) 电动机必须安装在固定的底座上,各种器件的安装也必须牢固。 3) 电动机及其它器材的绝缘电阻必须在0.5MΩ以上;
4) 电动机及其开关等设备的外壳上应钉有标明主要性能数据的铭牌。
5) 线路导线的绝缘应良好,连接要正确,电源线的横截面积必须满足载流量的需要。 (2)电动机的选配
1) 它必须适应各种不同机械设备和不同的工作环境的需要;
2) 电动机的功率要严格按机械设备的实际需要选配,不可任意增加或减小容量; 3) 在具有同样功率的情况下,要选用电流小的电动机; 4) 电动机的转速应根据机械设备的要求选配;
5) 电动机工作电压的选定,应以不增加启动控制设备的投资为原则; 6) 电动机温升的选择,应根据具体使用环境的实际要求。 2、电动机的操作运行
(1)开关设备的操作姿势 操作者站在开关的右侧,面对电动机和被拖动机械,观察转动情况,发现异常应立即拉闸停车;
(2)各种开关的操作方法:按钮要一按到底,动作要快,不可作断续的点动,以免电磁开关误动作; 瓷底胶盖闸刀开关 合闸时要向上推足,分闸时要向下拉到底。负荷刀开关切不可开盖进行分、合闸操作。
课题四 电动机基本控制电路的安装与维修
一、控制线路安装的基本要求 1、 电动机常用的保护器件
电动机常用的保护有短路保护、过载保护、过电流保护、欠压保护、失压保护及失磁保护等。 短路保护常用电器是:熔断器和自动空气断路器。 欠压保护常用的电器是:接触器和电磁式电压继电器。 失压保护常用的电器是接触器和中间继电器。
过流保护常用的电器是电磁式过电流继电器来实现。
2、 绘制、识读电气控制线路原理图的原则
原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。
1)电源电路画成水平线,三相交流电源相序L1,L2和L3由上而下依次排列画出,中线N和保护地线PE画在相线之下。直流电源则正端在上,负端在下画出。电源开关要水平画出。
2)主电路是指受电的动力装置及保护电器,它通过的是电动机的工作电流,电流较大。主电路要垂直电源电路画在原理图的左侧。
3)控制电路是指控制主电路工作状态的电路。 4)信号电路是指显示主电路工作状态的电路。 5)照明电路是指实现机床设备局部照明的电路。
控制电路、信号电路、照明电路因通过的电流都较小,画原理图时,要跨接在两相电源线之间,依次垂直画在主电路右侧,且电路中的耗能元件(如接触器和断电器的线圈、信号灯、照明灯等)要画在电路的下方,而电器的触点画在耗能元件的上方。 3.绘原理图时的注意事项
1)原理图中,各电器的触点位置都按电路未通电或电器未受外力作用时的常态位置画出。分析原理时,应从触点的常态位置出发。
2)原理图中,各电气元件不画实际的外形图,而采用国家标准中的统一图用图形符号 …… 此处隐藏:1724字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [建筑文档]2018年公需课:专业技术人员创新能力与
- [建筑文档]2013年福建教师招考小学数学历年真题
- [建筑文档]高中信息技术课flash知识点总结 - 图文
- [建筑文档]电工实训 - 图文
- [建筑文档]最高院公告案例分析100篇(民商篇)
- [建筑文档]南开中学高2017级14-15学年(上)期末
- [建筑文档]五粮液集团战略分析
- [建筑文档]鲁教版(2012秋季版)九年级化学 酸碱
- [建筑文档]超星尔雅2017中国哲学概论自整理题库答
- [建筑文档]关于成为海口金盘饮料公司材料独家供货
- [建筑文档]LNG学习资料第一册 基础知识 - 图文
- [建筑文档]四年级品社下册《好大一个家》复习资料
- [建筑文档]现阶段领导权力腐败的特点及发展趋势
- [建筑文档]魏晋南北朝诗歌鉴赏—嵇康
- [建筑文档]坚持追求真爱是理智的行为 正方一辩稿
- [建筑文档]湘西州刑释解教人员帮教安置工作存在的
- [建筑文档]园林工程试题库及答案
- [建筑文档]计算机长期没有向WSUS报告状态
- [建筑文档]日语最新流行语
- [建筑文档]B62-016 景观进场交底专题会议
- 2018年中考语文课内外古诗词鉴赏专题复
- 高考试题研究心得体会
- C语言基础题及答案
- 电气控制及PLC习题及答案
- 都昌小学家长学校汇报材料
- GMAT作文模板正确使用方法
- 俄军办坦克大赛:中国99式有望与豹2A6
- 成本会计练习题
- 酒店餐饮业最流行的5S管理方法
- 2014-2015学年山东省菏泽市高二(下)
- 《黄鹤楼送孟浩然之广陵》教案、说课、
- 2013年结构化学自测题 有答案版
- 2011西安世界园艺博览会游览解说词(附
- 窗口文明单位示范单位创建活动总结
- 2018满分超星尔雅就业课后练习期末答案
- 韶山市城市总体规划-基础资料
- 苏教版第三单元知识点归纳
- 第4章 曲轴模态分析
- 加大查办案件力度的思考
- 武汉CPC导轨介绍