设计图纸补充说明
C级库
1、C级库ZC-2的连接钢板尺寸是多少? 答:采用螺栓连接。
2、C级库抗风柱的柱脚钢板厚度? 答:22mm厚。
3、C级库梁脚钢板、加劲板的厚度是多少? 答:同柱顶顶板。
4、C级库柱脚加劲板的高度是多少? 答:-10X230X150mm。 5、C级库基础箍筋型号是多少? 答:三级钢。
6、C级库百叶进风口的材质是什么? 答:铝合金。
7、C级库锚栓DJ-1/DJ-2下部锚固铁板厚度是多少? 答:同柱脚底板。
8、C级库墙梁布置图最上一道QL与WL之间的支撑是CG还是LT,规格不详。 答:拉条。
9、C级库柱间支撑接头钢板规格不详。 答:厂家放样加工。 10、钢构雨棚做法?
11、根据会议商议,确定C级库外墙及屋盖材质:
采用0.4mm单板。
13、根据会议商议,C级库内隔墙变更: 内隔墙取消。
14、根据会议商议,确定C级库构造柱的设置: 按每开间中间加设一只,每轴线设置一只。 15、根据会议商议,C级库外墙基础变更:
基础底标高由-0.6m下调至-0.8m 16、根据会议商议,地面做法做出调整:
1、素土夯实; 2、100厚碎石垫层;
3、100厚C20砼1:1水泥砂浆随打随抹。 17、散水:60厚C15砼,1:1水泥砂浆随打随抹。 18、坡道做法为:100厚碎石垫层;150厚C20砼 19、C级库取消采暖
20、内墙界面处理剂一道、20mm厚1:1:4混合砂浆找平抹光、两遍腻子 、三遍乳胶漆;外墙界面处理剂一道、20mm1:2.5水泥砂浆抹灰、防水腻子两遍、三遍柔性防水涂料。 门卫
一、结构图中条形基础的标注对应不上,以哪个标注为准?
答:按1.4m高。
二、过梁、窗台压顶、女儿墙压顶的尺寸及配筋?
答:过梁、压顶待出图,女儿墙按结构图300mm高砼。 三、散水的宽度是多少?
答:900mm。
四、天面板的抗温度筋φ8@200的布置位置?
答:取消。
五、土方类别是几类土?
答:坚土,按图纸中注明的室外标高为挖土起始高度。
六、砖砌体均按采用粉煤灰烧结砖。
七、内墙20mm厚1:1:4混合砂浆找平抹光、两遍腻子 、三遍乳胶漆;外墙20mm:2.5水泥砂浆抹灰、防水腻子两遍、三遍柔性防水乳胶漆。
八、地面做法:1、80mm厚C15砼;2、素水泥粘结层一遍 ;3、20厚1:2水泥砂浆抹面压光。
九、屋面做法:1、30厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找坡层2%;2、20厚1:3水泥砂浆找平;3、5mm厚带反光SBS防水卷材一道。 十、散水宽度900mm做法:60mm厚C15混凝土随打随抹。
十一、1000mm×2100mm门按塑钢门考虑,1800mm×1500mm窗按塑钢窗考虑。 十二、踢脚线都按100mm高水泥砂浆踢脚考虑。 十三、窗台板按花岗岩板考虑。 卫生间
一、结构图中条形基础的标注对应不上,以哪个标注为准?
答:按1.4m高。
二、过梁、窗台压顶、女儿墙压顶的尺寸及配筋? 答:过梁、压顶待出图,女儿墙按结构图300mm高砼。 三、天面板的抗温度筋φ8@200的布置位置?
答:取消。
四、有几道梁没有配筋标注。
答:外梁按WL3配筋布置,内梁按WL4配筋布置。 五、土方类别是几类土?
答:坚土,按图纸中注明的室外标高为挖土起始高度。 六、砖砌体均按采用粉煤灰烧结砖。
七、顶棚按刮两遍腻子 、三遍乳胶漆;外墙20mm:2.5水泥砂浆抹灰、防水腻子两遍、三遍柔性防水乳胶漆。
八、地面做法:1、素土夯实;2、60厚C15混凝土垫层;3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;4、铺贴600×600浅色全瓷地砖。
九、屋面做法:1、30厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找坡层2%;2、20厚1:3水泥砂浆找平;3、5mm厚带反光SBS防水卷材一道。
十、1800mm×600mm窗按塑钢窗考虑。
十一、内墙面20mm厚1:2.5水泥砂浆打底,水泥砂浆粘贴300mm×450mm墙面砖。 探伤间
一、图中排气窗规格不详,QM2223铅门、密道外门M0821是否在报价内? 答:铅门,迷道外门由专业厂家负责安装供货,不在报价范围内。 排风机留孔?400。
二、室内装修,透照间内墙面、天棚面、地面、内墙面、天棚面、外墙面做法: 地面:1、素土夯实;2、100厚碎石垫层3、100厚C20砼垫层;1:1水泥砂浆随打随抹。
屋面:30厚(最薄处)1:8珍珠岩找坡2%;20厚1:3水泥砂浆找平; 5mm厚带反光SBS防水卷材一遍。
除操作间所有内墙和顶棚:40厚硫酸钡水泥,分两次抹灰;5厚1:2水泥砂浆;操作间内墙:1、20mm厚1:1:4混合砂浆找平抹光;2、刮腻子两遍、乳胶漆三遍。
操作间顶棚:刮腻子两遍,刷乳胶漆三遍。外墙涂料及颜色由业主统一确定 散水:60mmC15砼,1:1水泥砂浆加浆随打随抹、散水宽800mm 室外部分:
1、道路做法:150厚碎石垫层+150厚C20混泥土 2、电缆采用直接埋地
3、采暖管道在用塑套钢保温套管
4、给水采用PPR管材热熔连接,排水管道采用PVC排水管及HDPE双壁波纹管300mm. 通用部分:
1、采光板的材质:半透明的塑料
2、灭火器不在本次报价范围,由甲方统一配置 3、散水取消150厚地瓜石,其他不变
4、屋面雨水排管、落水管斗、下水口采用de110 PVC管 5、铝合金玻璃窗更改成塑钢窗
6、电气穿线管暗敷采用PVC材质,明敷采用镀锌钢管
7、消防管道直径大于等于100为沟槽连接,直径小于100采用丝接 电气方面澄清
1、探伤间:总等电位箱(MEB):1台,不设置局部等电位箱; 2、C级库:总等电位箱(MEB):1台,不设置局部等电位箱; 3、关于配电箱尺寸有如下说明:
5路以下的回路用300*200*120;8路以下的回路用 500*300*120; 12路以下的回路用 500*400*120;12路以上的回路用 1000*800*120; 4、电气品牌由斯莱德全部换为正泰,参数保持不变。 给排水方面澄清
一、给水管材质的选择如下说明: 采用PPR给水管,连接方式为热熔连接。 二、消防钢管是否油漆防腐或涂料?
室内埋地消防钢管应进行加强防腐,镀锌钢管外刷一遍冷底子油、两遍沥青漆防腐,参照规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)执行。
室外埋地消防钢管采用水泥砂浆,外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐(六油二布)。详见给排水总平面图设计施工说明4.3条。 三、室内消火栓采用SN65 室外消火栓采用SS100/65-1.0。 暖通方面澄清
一、采暖钢管是否保温,保温材料厚度?
答:采暖管道的室内部分无需保温,室外部分均需做保温,保温层厚度35mm。 二、暖气片、镀锌钢管是否刷油漆?
答:采暖片无需刷漆,镀锌钢管无需再做防腐;无缝钢管、吊支架的防腐做法为:表面除锈后,刷防锈漆两遍,其中管道明装不保温部分再刷银粉漆两遍。 室外暖气管道采用何种材质? 答:室外管道材料采用无缝钢管。
…… 此处隐藏:1104字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲