国卉苑二期7#、8#楼临时用电施工组织设计宿舍A、B
国际置地国卉苑二期7#、8#楼临时用电施工组织设计
目 录
1现场临时用电及施工概况 2负荷计算
3施工用电组织设计安全技术原则 4施工现场临时用电平面布置要求 5箱内配电线路的设置要求 6接地接零保护和防雷 7配电箱、开关箱的使用要求 8现场配电线路 9照明线路
10漏电保护装置的设置及手动工具 11配电人员安全用电 12夜间照明安全措施 13塔吊操作用电职责 14电气灭火措施
15安全保护体系相关人员的工作职责 16临时用电平面布置图 17电气系统图
国际置地国卉苑二期7#、8#楼临时用电施工组织设计
1 现场临时用电及施工概况
1. 1国际置地国卉苑二期7#、8#楼工程位于乌鲁木齐市新华南路105号国卉苑小区内,结构形式为砖混结构,建筑类别属三类,结构层数为地上六层。建筑面积为10871.74平方米。
1.2本工程供电系统采用TN--S(三相五线制)供电。 1.3施工现场临时用电配电系统采用三级配电两极保护。
1.4根据施工现场的设备分布情况,绘制临时施工用电总平面图。用电系统图(见附图)
1.5现场设有大中型施工机械设备:塔吊2台、搅拌机2台、电焊机2台、冷挤压设备1台、还有切断机2台、弯曲机2台、木工机械2台、震动棒12根、平板震动器6台、砂轮切割机1台,照明15KW,手动工具等。总容量共计为206.5 KW。 1.6本施工组织设计未设及到的有关标准、规范必须按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,及JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》有关规定执行。 2 负荷计算;
2.1 施工现场施工设备;塔吊、卷扬机、电焊机、冷挤压设备、搅拌机、切断机、砂轮切割机。楼层施工部分震动平板、震动棒、等施工施工设备,可实现分段作业,现场总需求系数Kx 0.5,cosΦ为0.63。
(附表1 )国卉苑二期5#、6#楼及食堂现场施工用电设备及参数表 编号 设备名称 1 2 3 4 塔吊 搅拌机 电焊机 钢筋切断机 设备型号及铭牌数据 C4014 32KW 380V JC=40% 7.5KW 380V cosФ=0.82 21KVA JC=65% cosФ=0.87 3KW 380V cosФ=0.83 设备数量 设备容量(KW) 2 2 2 2 70 7.5×2=15 14.7×2=29.4 6
国际置地国卉苑二期7#、8#楼临时用电施工组织设计
5 钢筋弯曲机 6 木工电锯 7 平板震动器 8 震动棒 9 卷扬机 10 砂轮切割机 11 打夯机 12 镝 灯 13 照明 14 合计 2.2KW 380V cosФ=0.82 2.8KW380VcosФ=0.88 2.2KW380V cosФ=0.85 1.5KW 380V cosФ=0.85 7.5 KW 2.2 KW 3 KW 3.5 KW 20 KW 2 2 6 12 1 2 2 2 37 4.4 5.6 2.2×6= 13.2 1.5×12=18 7.5 2.2×2=4.4 3×2=6 3.5×2=7 20 206.5 2.2不同暂载率的用电设备容量换算 3号设备
Pe = Seˊ√ JC cosΦ=21√0.65×0.82=14.7KW 2.3 现场所有用电设备总容量及计算负荷
因该用电工程电气设备组成一个同类设备组37台、件。施工机械种类比较多。由于建筑施工的特殊性,有的设备连续工作、有的设备断续工作。根据用电设备的设备容量PE,考虑到运行效率η,计算负荷可用下式换算。
Pj = PE/η 对于长期连续运行的单台用电设备,如不需计算其效率,则其设备容量即是计算负荷。
根据查(附表2)用电设备组的Kx、cosΦ、tgΦ参考值,ΣPe总需要系数为 Kx = 0.5 综合功率因数cosΦ= 0.63 tgΦ=1.28 对于配电线路干线来说同期系数KQ =1 , 总计算负荷为:(有功计算负荷) (有功计算负荷)
Pj =Kx ΣPe=0.5×(206.5)=0.5×206.5 = 103.25KW (无功计算负荷)
国际置地国卉苑二期7#、8#楼临时用电施工组织设计
Qj =Pj·tgΦ= 103.25×1.28≈132.16(Kvar) (视在功率)
Sj=√Pj2 + Qj2 =√103.25 2 +132.16 2≈ 168.06(KVA)
总电流为
Ij = Sj = 168.06 ≈ 255.35(A) Ue√ 3 0.38×√3 2.4 用电量大的设备要尽量错开工作时间,不要同时工作。
2.5 配电干线或母线上的计算负荷实际上就是施工现场临时用电工程的用电总计算负荷或总用电容量,也是选择配电支干线,干线导线和总配电箱电器,以及供电变压器容量的主要依据。
P变=1.05 Pj / COSΦ = 1.05×103.25/0.63 = 172.08(KVA) 依据公式中P变—所需变压容量(KVA) 1.05—功率损失系数
COSΦ—用电设备功率因数 ,一般取0.63 Pj—有功计算功率
根据计算出172.08KVA,选定变压器的容量为320KVA,能满足本工程的用电需求。 2.6 施工现场临时用电工程中主要干线导线的截面选定。
总配电柜:根据计算出的总电流172.08A。按现场设备布置情况平均分配电力。 配电线路按设备实际负荷计算,塔吊、搅拌机等容量较大设备需设专用开关箱,直接由总箱引出。
总配电柜:I线=1000×176.9/1.732×380×COSφ=426.6A,根据计算出总电流,选用BXF150×4;
国际置地国卉苑二期7#、8#楼临时用电施工组织设计
(附表2) (用电设备组的kx、 cosΦ、tg Φ参考值)
用 电 设 备 Kx cosΦ 0.68 0.65 0.7 0.65 0.7 0.65 0.45 0.4 tgΦ 1.08 1.17 1.02 1.17 1.02 1.17 1.98 2.29 10台以下0.7 混凝土搅拌机 砂浆搅拌机 10台以上 0.6 空压机 输送机 破碎机 10台以下0.7 筛选机 10台以上 0.65 10台以下0.3 提升机 起重机 10台以上 0.2 10台以下0.45 电焊机 10台以上 0.3 附表3 五芯聚氯乙烯护套阻燃型(ZR)和非阻燃型电力电缆
标称截面(mm2) 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
长期连续负荷允许载流量参考值(A) 无铠装 铠装 VV--22、32、42 VLV-- 22、32、42 VLVZR-VKVV ZR-VV ZR--VV-22、32、42 ZR-VLV--22、32、42 V 27 32 20 34 26 40 26 46 35 53 35 67 54 69 51 91 67 91 67 109 81 109 81 130 95 130 98 158 116 158 119 189 140 189 140 217 161 217 161 242 179 242 182 273 203 273 203 319 238 319 238 2.6.1 7#塔吊开关箱
I线=1000×35/1.732×380×COSφ=64.8KW,根据计算电流值,可选用BLF25×3+16
…… 此处隐藏:1233字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲