加压送风井尺寸
2.7.1加压送风井:
(1)前室加压送风井毗邻前室的墙宜为非剪力墙,以便设加压风口。
(2) 防烟楼梯间加压送风井毗邻防烟楼梯间墙宜为非剪力墙,以便设加压风口。 (3) 加压风口安装高度:首层风口底边距地500mm,标准层风口底边距地300mm。 (4)加压送风井最小面积:
建筑总层数(含地下室) <20层 20~ 32层 防烟楼梯间加压 前室不加压 防烟楼梯间加压 送风井面积 0.46m2 0.56m2 0.65m2 0.75m2 防烟楼梯间及其合用前室 分别加压 防烟楼梯间加压 送风井面积 0.30m2 0.37m2 0.37m2 0.46m2 前室加压 送风井面积 0.23m2 0.30m2 0.33m2 0.41m2 防烟楼梯采用自然排烟 前室或合用前室加压 前室或合用前室 加压送风井面积 0.41m2 0.50m2 0.52m2 0.59m2 消防电梯间 前室加压 消防电梯间 前室加压 送风井面积 0.28m2 0.38m2 0.41m2 0.50m2 注:(1)上表加压送风的风量是按开启双扇门确定。其中前室考虑有两个以上出入口,楼梯间考虑一个出入口。
(2)当采用单扇门时,按规范要求,表中值应乘以0.75。 (3)当楼梯间有两个出口时,按规范要求,表中值应乘以1.5。 (4)当前室仅有一个出口时,按规范要求,表中值应乘以0.67。 (5)当建筑总层数超过32层时,加压送风系统及送风量应分段设计。
(6)前室风井短边尺寸宜400mm以上,楼梯间风井短边尺寸宜350mm以上,同时
风井长宽比不应大于6:1。当风井不能满足上述要求时,应适当增大风井面积以降低风道阻力。
(7)管井内原则上不允许有梁及其他突出的物体(如消火栓)。