7.3.1.3三级负荷由市电单电源供电。

7.3.1.4对于消防设施、生活水泵、客梯、安防系统、值班照明、航空障碍照明等用电负荷(视具体项目以工程设计通知书规定的范围为准),除符合上述第1条规定外,还应按其计算负荷的120%配备应急电源。应急电源按末端切换设置。应急电源禁止与市电并网运行和向市电网倒送电。 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4.

低压系统的接地制式当采用TN制式时,从配电室应以TN-C制式馈出。 消防用电设备应从配电室起采用专用的供电回路。 高层建筑的消防配电线路宜按防火分区划分回路。

7.4. 功率因数 7.4.1.

住宅项目建设方提出的照明负荷的自然功率因数不应低于0.9,动力负荷的自然功率因

数不应低于0.8; 7.4.2.

住宅项目建设方提出的单回路负荷≥100kW的用电设备(设备组)自然功率因数不应低

于0.85,否则应在设备安装处就地补偿。

7.5. 谐波限制

低压配电系统中,注入负荷接入点的谐波电流不应超过现行《电能质量 公用电网谐波》GB14549规定的允许值,所需谐波治理措施由开发单位在谐波源处实施 。

7.6. 接线方式 7.6.1.

住宅供电的接线方式如下:

7.6.1.1 集中表箱在电气竖井内分层设置时,宜采用封闭母线或其他成熟可靠的干线型式以树干式供电到表箱。母线插接箱内须设置带过载保护和短路保护的断路器。

7.6.1.2 集中表箱在地下室或一层等平面上设置时,宜采用放射式供电到表箱。

7.6.1.3当不超过三台的表箱并排安装在同一位置,且电缆可在表箱内经母排过渡连接时,可采用链式供电。但表箱之间的跨接电缆故障应受到上一级开关的有效保护。 7.6.2.

商铺供电的接线方式如下:

7.6.2.1 宜采用放射式供电到表箱。当可与住宅表箱共用干线时,可采用同一干线以树干式供电到表箱。母线插接箱内须设置带过载保护和短路保护的断路器。

7.6.2.2 当不超过三台的表箱并排安装在同一位置,且电缆可在表箱内经母排过渡连接时,可采用链式供电。但表箱之间的跨接电缆故障应受到上一级开关的有效保护。

8

7.6.3. 社区服务类用房供电的接线方式如下:

7.6.3.1 宜采用放射式供电到表箱。

7.6.3.2当不超过三台的表箱并排安装在同一位置,且电缆可在表箱内经母排过渡连接时,可采用链式供电。但表箱之间的跨接电缆故障应受到上一级开关的有效保护。 7.6.4.

公建设施供电的接线方式如下:

从开关柜到电缆分支箱采用放射式供电。 7.6.5.

市电电源与应急电源接线应符合下列方式:

7.6.5.1由开发单位自建的应急电源配电屏设置总双电源自动切换开关,从配电室以一路干线供电至总双电源自动切换开关的上端,应急电源也供电至总双电源自动切换开关的上端,切换后接应急母线。从配电室的另一段母线供至电缆分支箱,从电缆分支箱及应急母线各出一路形成双电源供电。见附图7.6.5-1。

7.6.6. 7.7. 7.7.1.

除规定应接入应急供电系统的负荷外,其他用电负荷禁止接入应急供电系统。 低压电气设备 基本原则

7.7.1.1电气设备的技术参数要求必须严格遵循现行国家标准、电力行业标准及相关技术规范、规定进行选择和确定。

9

7.7.1.2使用的设备必须通过国家授权的法定检测机构(认可)或国际权威检测机构的型式试验和质量检测。

7.7.1.3电气设备选型须充分考虑防火、防爆、防污染、节能及小型化等要求。 7.7.1.4国家需要进行3C认证的配电设备必须具有国家3C认证证书。 7.7.2.

电缆分支箱

7.7.2.1 安装在室外的电缆分支箱应选用户外型产品,要求外箱体采用1.5mm厚不锈钢板制作,支架经镀锌处理,具有防小动物进入措施、具有散热措施并满足电气元件按额定参数运行。外壳防护等级为IP44。电气设备防电击类别为Ⅰ类。

7.7.2.2安装在室内的电缆分支箱应选用户内型产品,要求外箱体采用1.5mm冷轧钢板制作,具有防腐措施、具有防小动物进入措施、具有散热措施并满足电气元件按额定参数运行。户外用箱体防护等级需达IP44,户内用箱体防护等级需达IP34。电气设备防电击类别为Ⅰ类。

7.7.2.3 公建电缆分支箱,进线区与出线区应分隔开以区分运行管理范围,进线区单独设置内门并采用磁性密码锁,箱体设外门采用通开锁。

7.7.2.4 一户一表用电电缆分支箱,只设置外门并配磁性密码锁。

7.7.2.5 电缆分支箱须设置进、出线开关,进线开关宜采用具有可见断点的负荷开关,非消防回路出线开关宜优先选用配电子脱扣器的断路器并设置过载和短路保护,但消防回路的出线开关只设置短路保护。

7.7.2.6电缆分支箱的出线回路数不应大于10回。

7.7.2.7电缆分支箱内母排应采用硬母排,主母排载流量不应小于进线开关额定电流,分支母排载流量不应小于分支出线开关额定电流。母排应包覆热缩绝缘套管。中性线母排接线孔应与出线开关数量(包括备用间隔)相同;

7.7.2.8电缆分支箱内预留一个备用开关位置,但不装设开关; 7.7.2.9电缆分支箱的门内应有耐久性的电气接线图及进出线名称编号。 7.7.3.

电缆

7.7.3.1导体的截面积符合下列要求:

(1)按敷设方式、环境条件确定的截面积,其载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流;

(2)线路电压损失不超过允许值;

10

(3) 导体应满足动稳定与热稳定的要求; (4)导体最小截面积应满足机械强度的要求;

(5)接入电缆分支箱和集中表箱的电缆截面积不应大于300mm。接入封闭母线电缆转接箱的电缆截面积不应大于300mm。

7.7.3.2低压电缆可采用安全可靠、技术成熟的新型电缆。 7.7.3.3从配电室引出的电缆应采用四芯等截面电缆。 7.7.3.4导体的绝缘类型应符合下列要求: (1)电力电缆的工作电压不应低于0.6/1kV;

(2)高层住宅建筑中明敷的电缆应选用低烟、低毒的阻燃类电缆;

(3)建筑高度为100m及以上的住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用矿物绝缘电缆; (4)建筑高度为50m~100m的一类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火电缆; (5)10层~18层的二类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火类电缆。 (6)垂直敷设的电缆,应考虑其自重荷载,可选用细钢丝铠装电缆。

(7)在电缆沟内敷设的电缆,应选用钢带铠装电缆。在电缆排管内敷设的电缆,不应选用钢带铠装电缆。在电缆经过的通道沿线既有电缆沟也有电缆排管时,全程按电缆沟条件选择。 7.7.4.

封闭母线

2

2

7.7.4.1采用三相四线制封闭母线。

7.7.4.2用于配电室内的封闭母线的外壳防护等级不应低于IP56。 7.7.4.3用于电气竖井内的封闭母线的外壳防护等级不应低于IP56。

7.7.4.4用于地下室具有防火喷淋区域的封闭母线的外壳防护等级不应低于IP56。 7.8. 7.8.1.

电缆敷设及电缆通道

新建住宅项目供电设施建设独立的电缆通道。同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧

的多层支架上敷设,应符合以下规定:应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱点的控制和信号电缆、通信电缆“由上而下”的顺序排列。 7.8.2.

在建筑物内,电缆宜采用电缆桥架敷设。在建筑物外,电缆宜采用排管敷设,当采用排

管难以实 …… 此处隐藏:2382字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

云南电网有限责任公司新建住宅配套项目供电设施技术导则(试行)(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404145.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)