?(2)0Ur?Z1l?(0.33?j0.41)?10?3.3?j4.1=5.264ej56.9 测量阻抗:Zr.1?(2)?I②当过渡电阻R?4?时测量阻抗为
Zr2?Zr1??IKReja ?IK??I??I??I??I?ej300?I?(1?ej300) IKK.1K.2K.1K.1K.1?(1?0.866?j0.5)?I?(1.866?j0.5)?I?1.93ej15 =IK.1K.1K.1?I?Zr2?Zr1?KReja ?IK.1 ?5.264ej56.9?0?1.93?4ej15?
??3.3?j4.1?7.45?j1.998?10.75?j6.098?12.35ej0.567
3-20如图3-9所示,已知各线路首端均装有距离保护,线路正序阻抗Z1?0.4?Km,试计算保护1的距离I、II段的动作阻抗,距离II段的动作时限及校验距离II段的灵敏性。已知:距离保护II段动作时限tp2?0.5s
II
图3-9 题3-20网络图
解:1、距离保护1的动作阻抗 第Ⅰ段
IIIZop?KZ?K.1relABrelZ1lAB
?0.85?0.4?30?700?10.2?700?
第Ⅱ段
IIIII?IIZop.1?KrelZAB?KrelKb.minZop.2
III00 Zop?KZl?0.85?0.4?80?70?27.2?70.2rel1BC - 41 -
电力系统继电保护习题参考答案
IIIII?IIZop.1?KrelZAB?KrelKb.minZop.2
?0.85?0.4?30?700?0.8?1?27.2?700
?10.2?700?21.76?700 ?31.96?700 2、距离保护的Ⅱ段动作时限
IIIItp.1?tp.2??t?0.5?0.5?1s
3、距离保护第II段灵敏系数按下式计算
KIIs.min?IIZop.1ZAB31.96?700??2.66?1.3?1.5 合格 0.4?30?7003-21 如图3-10所示网络中采用三段式距离保护为相间短路保护,各参数为:线路单位正序阻抗Z1?0.4?Km,线路阻抗角为?L?650,AB、BC线最大负荷电流为400A,
IIIIII负荷功率因数cos?c?0.9,已知Krel?Krel?0.8,Krel?1.2电源电动势E?115KA,电
源内阻ZSA.max?10?,ZSA.min?8?,ZSB.max?30?,ZSB.min?15?。归至115KV的各变压器阻抗为84.7?,容量每台ST?15MVA其余参数如图3—10所示。
当各阻抗保护测量元件采用方向阻抗继电器时,求
(一)保护1各段整定值和校验灵敏系数。
(二)分析系统在最小运行方式下振荡时保护1处各段保护动作情况。
(三)当距离1QF20Km处发生过渡电阻R?12?时相间短路,保护1将作如何反应?
图3-10 题3-21网络图
解:(一)求断路器1QF处阻抗保护各段整定计算
- 42 -
电力系统继电保护习题参考答案
⑴为配合方便,先计算出保护1、3、4第Ⅰ段动作阻抗值,即
II0Zop?KZ?0.8?0.4?30?9.6?65? .1relABII0Zop.3?KrelZBC?0.8?0.4?38?12.16?65? II0Zop.4?KrelZCD?0.8?0.4?62?19.84?65?
距离保护1、2、4处第Ⅰ段动作时间和灵敏系数分别为
IIItp?t?t.1p.2p.4?0s
KsI.min(1)?KsI.min(2)?KsI.min(4)?80%
⑵距离保护1第Ⅱ段整定计算
1QF处保护的相邻元件为BC线路和并联运行的变压器T,当1QF处距离保护第Ⅱ段
与BC线路第Ⅰ段配合时,则有
IIIIIZop.1?Krel(ZAB?Kb.minZop.3)
Kb.min?8?0.4?3020IBCIAB?IBZ?ZABI?1??1.667 ?1???1?B?1?S.A.min3030IABIABIABZS.B.maxKb.max?1?ZS.A.max?ZAB10?0.4?30?1??2.467
Zs.b.min15II000Zop.1?0.8(0.4?30?1.667?12.16)?65?0.8?32.27?65?25.82?65
和变压器配合时,因为SNT?6.3MV.A,按《技术规程》2.3.3.2条,应装设纵差保护,故变压器第Ⅰ段保护范围应至低压母线E上
IIIIII?00?Zop.1?(KrelZAB?KrelKb.minZT)?65?(0.8?0.4?30?0.8?1.667?42.35)?65
?(9.6?56.48)?650?66.08?650
??ZTZT1??84.7?42.35 22II0上述二者中取最小值:Zop.1?25.82?65 。 距离保护1第II段动作时间为tp.1?0.5s第Ⅱ段保护灵敏系数为:
IIKIIs.min?IIZop.1ZAB25.82?650??2.15?1.5 合格满足灵敏系数要求
12?650⑶距离保护1第Ⅲ段整定计算
因为采用方向阻抗继电器,故距离保护第Ⅲ段整定值按下列条件整定计算:
- 43 -
电力系统继电保护习题参考答案
首先按躲过最小负荷阻抗,即
0.9UN0.9?115?650?65033III Zop?.1?IIIKrelKreKssIl.maxcos(?m??L)1.2?1.15?2?0.4cos(650?260)?69.67?650
距离保护1第Ⅲ段动作时间为:tp.1?tp.2??t?2?0.5?2.5s 在按与相邻线路距离保护第Ⅱ段配合,即
IIIIII?IIIIII?Zop?KZ?KKZ.1relABrelb.minop.3 取Krel?Krel?0.8,Kb.min?1.667
IIIIIIIIIII??Zop.3?Krel(ZBC?Kb.minZop.4) 取Kb.min=1 0 ?0.8?(0.4?38?19.84)?650?28.03?65?
8065? Zop.1?(0.8?0.4?30?0.8?1.667?28.03)?65??46.9?
取Zop.1?46.98?65?
按与相邻距离保护第Ⅱ段配合,第Ⅲ段距离保护动作时间为:
IIIIItp?t.1p.3??t?2.5s
II0II0式中tp.3—相邻线路重合后不经振荡闭锁的距离保护第Ⅱ段动作时间,取2s。 进行距离保护灵敏系数校验: 当作近后备保护 KsII.min?IIZop.1IIZAB?46.98?3.9?1.5 12?46.98
12?2.467?0.4?38当作远后备保护 KIIs.min??IIZop.1ZAB?Kb.maxZBC46.9846.98??0.76?1.2
12?49.4961.5III0可见,作近后备保护可以满足灵敏性要求作为BC线路远后备保护不能满足灵敏性要求,作为变压器远后备保护更不满足要求,故应考虑选取Zop.1?69.67?65?,灵敏系数为
KsII.min?69.67?1.13,较接近满足要求。 61.5(二)求系统在最小运行方式下振荡时,1QF处保护的动作行为求系统在最小运行方式下
0振荡时最小测量阻抗Zr.min。??180,保护安装处的测量阻抗为:
- 44 -
电力系统继电保护习题参考答案
1Zr.min?(?m)Z?
2m?ZS.A.max1010 ??ZS.A.max?ZAB?ZS.B.max10?0.4?30?3052110Zr.min?(?)?52?65??(0.5?0.1923)?52?65?
252?0.308?52?65??16.0004?65??
IIIIIIZr.min?Zop.1,而Zr.min?Zop.1?Zop.1
可见,在最小运行方式下系统振荡时Zr的轨迹线穿过阻抗保护第Ⅱ段和第Ⅲ段测量元件的动作特性圆,如图6-11所示,距离保护第Ⅱ段和第Ⅲ段的阻抗元件将误动作。
图3-11题3-18 振荡对距离保护的影响
???2对应时间t2;为第令?1???1对应时间为t1,为第Ⅲ段测量元件误动作时间;?2Ⅱ段测量元件误动作时间。对阻抗保护第Ⅱ段而言,当tp.1?t2时,虽第Ⅱ段测量元件动作,但保护将不误动,对第Ⅲ段保护而言,测量元件误动,当tp?t2时,第Ⅱ段保护会发生误
III动、跳闸,故障被切除,故第Ⅲ段保护阻抗元件应返回不会误动;通常当t1?tP.1时,第Ⅲ
IIII段保护动作时间可躲过振荡的影响,也不可能误动。从以上分析计算可知,系统振荡可能使距离保护第Ⅱ段发生误动作,因此,在距离保护装置中必须增加振荡闭锁元件。
(三)当离断路器1QF保护装置处20Km处发生带过渡电阻的相间短路时,保护的动作行为分析
- 45 -
…… 此处隐藏:1696字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲