导读: 6、检查 6KV 204G-1 ##水循环机上隔离确已拉开。 7、合上 6KV 204G 3#水循环机上接地刀。 8、检查 6KV 204G 3#水循环机上接地刀确已合好。 9、拉开 6KV 208G冰机断路器。 10、检查 6KV 208G冰机断路器确已拉开。 11

6、检查 6KV 204G-1 ##水循环机上隔离确已拉开。 7、合上 6KV 204G 3#水循环机上接地刀。 8、检查 6KV 204G 3#水循环机上接地刀确已合好。 9、拉开 6KV 208G冰机断路器。

10、检查 6KV 208G冰机断路器确已拉开。 11、拉开 6KV 208G-3冰机下隔离。 12、检查 6KV 208G-3冰机下隔离确已拉开。 13、拉开 6KV 208G-1冰机上隔离。 14、检查 6KV 208G-1冰机上隔离确已拉开。 15、合上 6KV 208G冰机上接地刀。 16、检查 6KV 208G冰机上接地刀确已合好。 17、拉开 6KV 209G 35吨锅炉断路器。 18、检查 6KV 209G 35吨锅炉断路器确已拉开。 19、拉开 6KV 209G-3 35吨锅炉下隔离。 20、检查 6KV 209G-3 35吨锅炉下隔离确已拉开。 21、拉开 6KV 2009G-1 35吨锅炉上隔离。 22、检查 6KV 209G-1 35吨锅炉上隔离确已拉开。 23、合上 6KV 209G 35吨锅炉上接地刀。 24、检查 6KV 209G 35吨锅炉上接地刀确已合好。 25、拉开 6KV 205G 4#水循环机断路器。 26、检查 6KV 205G 4#水循环机下隔离。

27、检查 6KV 205G-3 4#水循环机下隔离确已拉开。 28、检查 6KV 205G-3 4#水循环机下隔离确已拉开。 29、拉开 6KV 205G-1 4#水循环机上隔离。 30、检查 6KV 205G-1 4#水循环机上隔离确已拉开。 31、合上 6KV 205G 4#水循环机上接地刀。 32、检查 6KV 205G 4#水循环机上接地刀确已合好。 33、拉开 6KV 206G 2#硝酸断路器。 34、检查 6KV 206G 2#硝酸断路器确已拉开。 35、拉开 6KV 206G-3 2#硝酸下隔离。 36、检查 6KV 206G-3 2#硝酸下隔离确已拉开。

16

37、拉开 6KV 206G-1 2#硝酸上隔离。 38、检查 6KV 206G-1 2#硝酸上隔离确已拉开。 39、合上 6KV 206G 2#硝酸上接地刀。 40、检查 6KV 206G 2#硝酸上接地刀确已合好。 41、拉开 6KV 207G 3#压缩机断路器。 42、检查 6KV 27G 3#压缩机断路器确已拉开。 43、拉开 6KV 207G-3 3#压缩机下隔离。 44、检查 6KV 207G-3 3#压缩机下隔离确已拉开。 45、拉开 6KV 207G-1 3#压缩机上隔离。 46、检查 6KV 207G-1 3#压缩机上隔离确已拉开。 47、合上 6KV 207G 3#压缩机上接地刀。 48、检查 6KV 207G 3#压缩机上接地刀确已合好。 49、拉开 6KV 210G 5#压缩机断路器。 50、检查 6KV 210G 5#压缩机断路器确已拉开。 51、拉开 6KV 210G-3 5#压缩机下隔离。 52、检查 6KV 210G-3 5#压缩机下隔离确已拉开。 53、拉开 6KV 210G-1 5#压缩机上隔离。 54、检查 6KV 210G-1 5#压缩机上隔离确已拉开。 55、合上 6KV 210G 5#压缩机上接地刀。 56、检查 6KV 210G 5#压缩机上接地刀确已合好。 57、拉开 6KV 203G 2段PT消弧消谐装置刀开关。 58、检查 6KV 203G 2段PT消弧消谐装置刀开关确已拉开。 59、拉开 6KV 202G 2#变压器出线断路器。 60、检查 6KV 202G 2#变压器出线断路器确已拉开。 61、拉开 6KV 202G-1 2#变压器出线隔离。 62、检查 6KV 202G-1 2#器出线上隔离确已拉开。 63、拉开 6KV 202G-3 2#变压器出线下隔离。 64、检查 6KV 202G-3 2#变压器出线下隔离确已拉开。 65、合上6KV 202G 2#变压器出线上接地刀。

66、检查 6KV 202G 2#变压器出线上接地刀确已合好。 67、拉开 35KV 52开关 2#变压器断路器。

17

68、检查 35KV 52开关 2#变压器断路器确已拉开。 69、拉开 35KV 523 2#变压器下隔离。 70、检查 35KV 523 2#变压器下隔离确已拉开。 71、拉开 35KV 521 2#变压器上隔离。 72、检查 35KV 521 2#变压器上隔离确已拉开。 73、合上 35KV 52D 2#变压器下接地刀。 74、检查 35KV 52D 2#变压器下接地刀确已合好。 (四)2#变压器送电

1、拉开 35KV 52D 2#变压器下接地刀。 2、检查 35KV 52D 2#变压器下接地刀确已拉开。 3、合上 35KV 521 2#变压器上隔离。 4、检查 35KV 521 2#变压器上隔离确已合好。 5、合上 35KV 523 2#变压器下隔离。 6、检查 35KV 523 2#变压器下隔离确已合好。 7、合上 35KV 52联 2#变压器断路器。 8、检查 35KV 52联 2#变压器断路器确已合好。 9、拉开 6KV 202G 2#变压器出线上接地刀。

10、检查 6KV 202G 2#变压器出线上接地刀确已拉开。 11、合上 6KV 202G-3 2#变压器出线下隔离。 12、检查 6KV 202G-3 2#变压器出线下隔离确已合好。 13、合上 6KV 202G-1 2#变压器出线上隔离。 14、检查 6KV 202G-1 2#变压器出线上隔离确已合好。 15、合上 6KV 202G 2#变压器出线断路器。 16、检查 6KV 202G 2#变压器出线断路器确已合好。 17、合上 6KV 203G 2段PT消弧消谐装置刀开关。 18、检查 6KV 203G 2段PT消弧消谐装置刀开关确已合好。 19、拉开 6KV 210G 5#压缩机上接地刀。 20、检查 6KV 210G 5#压缩机上接地刀确已拉开。 21、合上 6KV 210G-1 5#压缩机上隔离。 22、检查 6KV 210G-15#压缩机上隔离确已合好。 23、合上 6KV 210G-3 5#压缩机下隔离。

18

24、检查 6KV 210G-3 5#压缩机下隔离确已合好。 25、拉开 6KV 207G 3#压缩机上接地刀。 26、检查 6KV 207G 3#压缩机上接地刀确已拉开。 27、合上 6KV 207G-1 3#压缩机上隔离。 28、检查 6KV 207G-1 3#压缩机上隔离确已合好。 29、合上 6KV 207G-3 3#压缩机下隔离。 30、检查 6KV 207G-3 3#压缩机下隔离确已合好。 31、拉开 6KV 206G 2#硝酸上接地刀。 32、检查 6KV 206G 2#硝酸上接地刀确已拉开。 33、合上 6KV 206G-1 2#硝酸上隔离。 34、检查 6KV 206G-1 2#硝酸上隔离确已合好。 35、合上 6KV 206G-3 2#硝酸下隔离。 36、检查 6KV 206G-3 2#硝酸下隔离确已合好。 37、合上 6KV 206G 2#硝酸断路器确已合好。 38、检查 6KV 206G 2#硝酸断路器确已合好。 39、拉开 6KV 205G 4#水循环机上接地刀。

40、检查 6KV 205G 4#水循环机上接地刀在确已拉开。 41、合上 6KV 205G-1 4#水循环机上隔离。 42、检查 6KV 205G-1 4#水循环机上隔离确已合好。 43、合上 6KV 205G-3 4#水循环机下隔离。 44、检查 6KV 205G-3 4#水循环机下隔离确已合好。 45、拉开 6KV 209G 35T锅炉上接地刀。 46、检查 6KV 209G 35T锅炉上接地刀确已拉开。 47、合上 6KV 209G-1 35T锅炉上隔离。 48、检查 6KV 209G-1 35T锅炉上隔离确已合好。 49、合上 6KV 209G-3 35T锅炉下隔离。 50、检查 6KV 209G-3 35T锅炉下隔离确已合好。 51、合上 6KV 209G 35T锅炉断路器。 52、检查 6KV 209G 35T锅炉断路器确已合好。 53、拉开 6KV 208G冰机上接地刀。 54、检查 6KV 208G冰机上接地刀确已拉开。

19

55、合上 6KV 208G-1冰机上隔离。 56、检查 6KV 208G-1冰机上隔离确已合好。 57、合上 6KV 208G-3冰机下隔离。 58、检查 6KV 208G-3冰机下隔离确已合好。 59、合上 6KV 208G冰机断路器。 60、检查 6KV 208G冰机断路器确已合好。 61、拉开 6KV 204G 3#水循环机上接地刀。 62、检查 6KV 204G 3#水循环机上接地刀确已拉开。 63、合上 6KV 204G-1 3#水循环机上隔离。 64、检查 6KV 204G-1 3#水循环机上隔离确已合好。 65、合上 6KV 204G-3 3#水循环机下隔离。 66、检查 6KV 204G-3 3#水循环机下隔离确已合好。 (五)3#变压器停电

1、拉开 400V 102P电容补偿开关。 2、检查 400V 102P电容补偿开关确已拉开。 3、拉开 400V 101P 3#变压器出线断路器。 4、检查 400V 101P 3#变压器出线断路器确已拉开。 5、拉出 400V 101P 3#变压器出线断路器至试验位置。 6、检查 400V 101P 3#变压器出线断路器确已在试验位置。 7、拉开 35KV 53 3#变压器断路器。 8 …… 此处隐藏:2564字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

35KV变电站现场运行规程(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403982.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)