(9) 水平管道纵横方向弯曲,立管垂直度,成排管道安装偏差须满足下表。

聚丙烯管明配管安装允许偏差(mm)

项 目 水平管道纵横 方向弯曲 每m管道 全长25m 每m管道 立管垂直度 全长5m 成排管道 在同一直线上间距 ≯10 3 允许偏差 1.5 ≯25 3 五、系统水压试验要求

管道安装过程中,根据现实际可分层或单套房间进行水压试验。所有管道的工作压力和试验压力分别为:工作压力为0.4Mpa,试验压力为0.6Mpa,在管道系统安装完毕后再全面检查,核对已安装的管子、阀门、垫片、紧固件等,全部符合设计和技术规范规定后,把不宜和管道一起试压的配件拆除,换上临时短管,所有开口处进行封闭。 ? 试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得大于管材许用压力, 试验时应缓慢注水,注满后应做密封检查。加压宜用手压泵缓慢升压至试验压力后,稳压1h,压降小于0.05Mpa,然后下降至工作压力的

6

1.15倍稳压2小时,进行外观检查,不渗不漏压力下降不超过0.03Mpa为合格。 六、注意的问题

1、搬运和安装管道时应避免碰到尖锐物体,以防管道破损。 2、管道安装过程中,应防止油漆等有机污染物与管材、管件接触。 3、安装与金属管连接的带金属嵌件的专用管件时,不要用力过猛,以免损伤丝扣配件,造成连接处渗漏。 4、管材和管件加热时,应防止加热过度,使厚度变薄。管材在管配件内变形。

5、在热熔插管和校正时,严禁旋转。

6、操作现场不得有明火,严禁对管材用明火烘弯。

7、安装中断或完毕的敞口处,一定要临时封闭好,以免杂物进入。 七、成品保护

? 管件和管材不应长期置于阳光下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整,堆置高度不得大于2m。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 ? 埋暗管封蔽后,应在墙面明显位置,注明暗设管的位置及走向,严禁在管上冲击或钉金属钉等尖锐物,管道安装后不得作为拉攀、吊架等使用。

? 对原装饰拆除时要进可能减少,并不得损坏其他相临的装饰面,拆下的吊顶隔板进可能利用,使吊顶及其他恢复修补达到基本一致。 八、文明施工及安全

7

1、进入施工现场必须对工人进行现场教育,统一着装。施工现场禁止吸烟、大声喧哗。操作高度大于2m视为高空作业,高空作业必须系好安全带。

2、正确使用各种机具,切割机切割时人必须站在切割机一侧进行,防止砖破碎裂伤人。

3、堆放和安装管材时,应注意防火安全远离火源,防止造成火灾。 ,距离热源不得小于1m。 4、使用人字梯必须加装连档绳,保证梯子与地面成60°~70°角;梯子底角,采用橡胶、麻布包裹以防滑。、

5、每日施工完后,要求将施工现场改造的房间残留材料清理干净。 九、施工工期

开工日期:2007年4月16日 竣工日期:2007年5月8日 工期:23日历天

具体工作进度计划见施工进度计划表

20007年4月12日

8

综合楼铝塑ppr给水管道改造施工方案 - secret(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403964.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)