导读: 运营期污染源与环境监测计划见表24。 表24 污染源与环境监测计划表 污染源名称 监测项目 COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群 Leq(A) 监测点位置 监测点数 监测频率 每半年 1次 每1年 1次 每1年 1次 控制指标 符合《医

运营期污染源与环境监测计划见表24。 表24 污染源与环境监测计划表 污染源名称 监测项目 COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群 Leq(A) 监测点位置 监测点数 监测频率 每半年 1次 每1年 1次 每1年 1次 控制指标 符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)的要求 掌握高噪声源变化情况 (GB12348-2008)《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准 污(废)水 备用发电机、配电设备、水泵类等 环境噪声 项目总排口 1个 距高噪声源1m处 项目内部及四周边界 4个 Leq(A) 6个 (2) 监测方法 应严格按照《污染源统一监测分析方法》和《环境监测技术规范》要求执行。 5、污染物排放口规范化管理基本原则 (1) 排污口设置应便于计量、监测,便于日常现场监督检查; (2) 如实向环保行政主管部门申报排污口数量、位置及排放去向; (3) 项目污(废)水排污口是本项目的管理重点。 6、污染物排放口规范化管理技术要求 (1) 污(废)水排放口应留有采样口; (2) 污(废)水排放口、项目的医疗废物、生活垃圾收集箱应按《环境保护图形标志》设置环境保护图形标志牌,设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m; (3) 对排污口要建立档案管理。项目建成后,根据排污口管理档案内容要求,将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向,达标情况及设施运行情况记录在档案内。 7、项目竣工环保验收管理 (1) 验收范围:环评报告表、批复文件和有关设计文件规定应采取的各项环保治理设施与措施。 (2) 验收清单:项目建成后,建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定,及时向铜川市环境保护局申请,对项目进行环境保护验收。 运营期环保设施竣工验收建议清单见下表:

45

表25 建议项目环保验收清单 污染源类别 备用 发电机废气 污水处理站 恶臭 验收内容 设置专用风井,专用排气筒 加盖板密闭 污水处理站1座 (10m3/d) 监测水质COD、SS等 位置 备用发电机房 污水处理站 验收标准 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-96)中的二级标准 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3标准 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 污水 位于疾控中心 西侧 设备间地下独立备用发电机房、封闭设置,并采取水泵间、配电室相应的隔声降噪等设备间 措施 设备间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准

46

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型 大 气 污 染 物 水 污 染 物 排放源 (编号) 污染物名称 防治措施 预期治理效果 CO 备用发电机废气 NOx HC 设置专用风井、排气筒排放 达标排放 医疗废水 生活污水 COD BOD5 NH3-N SS 粪大肠菌群 满足《医疗机构水污污水处理站 染物排放标准》(GB18466-2005) 固 体 废 物 医疗废物 生活垃圾 污水站污泥 针筒、皮条、塑料输液瓶、纸张、包装箱等 定期清理 (日产日清) 外运填埋 减量化 资源化 无害化 噪 声 合理布局,安装隔声窗、建设绿化带等措施,可降低噪声的影响。高噪设备(水泵、风机)置于地下设备间,经吸音、消声等降噪减震处理。 其 他 本项目环保投资约140万元,主要用于废气治理、污水治理、隔声降噪、固体废物收集、环境管理等方面。 生态保护措施及预期效果: 项目涉及的环境影响因素,均已采取针对性治理措施,废水,废气的排放,可达到该地区所要求的环境标准,项目正常运行后,不会对周围生态产生明显影响

47

结论建议 结论: 一、项目概况 王益区妇幼保健院、计生站、疾控中心综合业务楼项目位于陕西省铜川市王益区王家河工业园区。项目用地面积1666.67m2,总投资0.2亿元,其中环保投资200万元,占总投资额的10%;项目规划建设内容为1栋3层疾控中心综合业务楼、1栋4层妇幼保健院、计生站综合业务楼及其它辅助工程设施(包括地面停车位、道路等)。 项目规划总建筑面积6200m2,包括建筑面积2000m2的疾病控制中心、建筑面积2400m2的妇幼保健院;建筑面积1800m2的计划生育服务站。拟新建妇幼、计生综合业务楼为四层,拟以四层为办公用房,三楼为检查及辅助用房,二楼为住院病房,一楼为药房、检查、急诊用房。拟建疾控中心业务楼拟建三层,其中三楼为实验用房,二层为办公用房,一层为辅助及检查用房。 二、产业政策 根据《产业政策调整指导目录(2011年本2013年修正)》(国家发展和改革委员会令第9号),本项目属于“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业,24、预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设,25、计划生育、优生优育、生殖健康咨询与服务”,是国家鼓励类,项目符合国家产业政策。 三、规划相容性 根据《铜川市王益区国民经济和社会发展“十二五”规划》(2011年—2015年),指出“在王家河工业园区建设以科技为主导的民营科技企业创业园,提升企业科技创新水平;围绕现代农业发展,建立健全区、乡、村三级农业科技推广体系;设立引进高级人才的专项资金,建立引进高级人才的‘绿色通道’;抓好民营企业家、高级技术人才、高级技工队伍的建设,提高各类人才素质和职业技能。”本项目属于社会事业和服务业基础设施建设,项目建成后可服务于王益区当地居民,在规划方面符合《铜川市王益区国民经济和社会发展“十二五”规划》。 项目位于陕西省铜川市王益区王家河工业园区,建设性质为卫生服务项目,为推进铜川市卫生事业做了有力辅助,符合铜川市总体规划的要求。 四、建设项目所在地环境质量现状 1、环境空气质量现状

48

评价区环境空气中大气环境常规指标SO2的年均值浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,NO2及PM10的年均值浓度均超出《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;占标率分别为48.33%、102.5%、135.71%;SO2、NO2及PM10的超标倍分别为0,0.025和0.357。由此可见,首要污染物为PM10,主要因为铜川地处黄土高原,且为矿产资源开发城市。 2、声环境质量现状 拟建项目边界噪声值昼间为46.4~59.2dB(A),夜间为45.7~56.0dB(A)。项目南场界和西场界夜间噪声值超出《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准限值;项目其他各场界昼间、夜间声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。 五、建设期环境影响结论 王益区妇幼保健院、计生站、疾控中心综合业务楼项目规划总用地面积为1666.67m2,规划总建筑面积61000m2。建设单位于建设期要严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011),加强现场管理,制定相应的规章制度,并按照政府的有关规定组织施工的情况下,就可把施工噪声控制在标准以内,尽量减少噪声对外环境的影响。把可能产生的施工扬尘减少到最小限度。 六、运营期项目环境影响 (一) 废气 1、本建设项目设有地上停车场,车位20个。汽车运行时排放汽车尾气,主要污染物是CO、CO2、NO2、HC,废气排放具有间歇性、突发性等特点,产生的废气污染物排放量较小,因此在加强机动车管理的同时,应加强项目绿化建设,以减缓汽车尾气污染。 2、本项目设置自备柴油发电机1台,功率400千瓦,置于地下一层发电机房内,根据《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》(GB20891-2007)中的参数计算,年排放CO:0.304kg,HC:0.298kg,NOx:0.512kg。项目设集中排风设施,发电机工作产生的废气经独立专用风井引至专用排气筒排放。 (二) 废水 本项目运营期生活污水主要来自 …… 此处隐藏:1620字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

王益区妇幼保健院、计生站、疾控中心综合业务楼项目 - 图文(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403812.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)