导读: 设定电机控制参数: SETUP—OK键进入—RESET(恢复出厂设置)—按向下键选择参数 p1300(选择电机控制方式)—SPD N EN(转速控制即矢量控制) p100(电机标准)—0(ISC电机,50Hz) p304(电压)、p305(电流)、p307(功率)、p311(额定转速) p1900(电

设定电机控制参数:

SETUP—OK键进入—RESET(恢复出厂设置)—按向下键选择参数 p1300(选择电机控制方式)—SPD N EN(转速控制即矢量控制) p100(电机标准)—0(ISC电机,50Hz) p304(电压)、p305(电流)、p307(功率)、p311(额定转速) p1900(电机数据检测)—STIL ROT(静态+动态选择) p1080(电机最小转速)、p1120(斜坡上升时间)、p1121(斜坡下降时间) FINISH—OK键选择YES—显示DONE即完成

现在变频器显示圆圈叉号报警,按下HAND键选择手动模式,接通点机,一直按着绿色启动按钮,期间变频器自动对电机进行静态和动态检测,检测结束后会自动停止电机,报警消除,松开启动按钮。

定义端子、设置转速等:

PARAMS—OK键进入—上下键选择EXPERT—OK键进入显示全部参数 P0840(启动)—r0722.0(DI0) r0722.1(DI1) r0722.2(DI2) r0722.3(DI3) r0722.4(DI4) r0722.5(DI5) P1020(转速设定选择位0)、P1021(转速设定选择位1)、P1022(转速设定选择位2) 分别定义以上数字量输入端子,具体设定依照外部接线而定 注意:如无特殊要求,P1113(设定值取反)设定为0 数字量输出定义参照118页

P1000(转速设定值选择)—3(转速固定设定值)即为命令源选择端子控制 P1001(转速固定值1)—设定相应转速(对应P1020) P1002(转速固定值2)—设定相应转速(对应P1021) P1003(转速固定值3)—设定相应转速(对应P1022) 以上为设定相应端子对应的高中低速 P0970(保存参数)—1(保存驱动对象) 以上参数设定完成后按ESC键退出