导读: 华天HD4000液晶汉字显示变频恒压供水/补水控制器说明书 受P15的数值大小控制。可以再运行状态下直接更改输出频率。 P16----增益系数。控制系统跟踪压力误差的速度。此值越大,控制器 D/A输出调节的幅度越大,跟踪压

华天HD4000液晶汉字显示变频恒压供水/补水控制器说明书 受P15的数值大小控制。可以再运行状态下直接更改输出频率。

P16----增益系数。控制系统跟踪压力误差的速度。此值越大,控制器

D/A输出调节的幅度越大,跟踪压力变化的速度也越快,易产生超调。

P17----抑制系数。用来调节系统压力稳定程度的参数。数值越大越稳

定性越好。当P17=0时,控制无抑制效果。

P18----D/A

输出控制选择。P18=0,D/A输出受控制器自动控制,

P18=1,D/A输出受P15值控制。当P18=1时,退出设定状态后,PV窗口显示的值就是P15的值,按\▲\和\▼\键可直接改变当前D/A电压的输出值,从而手动改变变频器的运行频率。

P19----压力测量滤波系数。当测量压力显示值抖动过大时,用于补偿

远传压力表或压力变送器测量值抖动造成的测量值不稳定。数值越大,补偿效果越明显。

P20----泄压偏差限。当P03=1,2,3,4,5,6,10时,此值为泄压偏差上限值。

当系统压力超过设定的压力上限,超过的偏差值>=P20时,控制G3端子接通,控制泄压电磁阀产生泄压动作。当P20=0时,此功能无效。

P21----上限压力设定值。当P03=5时,控制模式为位式控制,模拟电接点压力表控制方式,P21为此控制模式的上限压力设定值。 P22----水泵睡眠频率。P22=0时无睡眠功能。P22>0时,当D/A输出频

率值P27分钟以上仍然<=P22,则认为系统不缺水或需水量很小,此时控制器将关闭变频器,停止供水。当测量压力<=(P01-P31)时,重新启动变频器开始供水。

P23----附属小泵控制。P23=0时,无附属小泵功能。当P03=1,2,6,7,15

且P23=1时,附属小泵为变频控制。当系统只有一台变频主泵工作,且工作频率<=P24,延时P28分钟后,关闭变频主泵,接通小泵变频接触器B4,启动小泵变频工作。当小泵工作频率达到50Hz后延时P05秒,压力还达不到设定值,则关闭小泵,重新启动主泵。当P03=1,2,6,7,15且P23=2时,附属小泵为工频控制。当系统只有一台变频主泵工作,且

16

华天HD4000液晶汉字显示变频恒压供水/补水控制器说明书 工作频率<=P24,延时P28分钟后,关闭变频主泵,接通小泵工频接触器G4,以P01为低压,P21为高压,进行位式(高低)压力控制。如果工频小泵运行P05秒后仍然达不到P01压力值,则关闭工频小泵,重新启动变频主泵投入工作。

在此工作模式中,定义B4端子为变频小泵控制端子,G4端子为工频小泵控制端子。

P24----附属小泵最低工作频率。在系统运行中当变频器的工作频率低

于P24所设定的频率下限P28分钟后,认为系统不缺水或用水量很小,将附属小泵投入工作。

P25----缺水保护最小压力。系统运行中,当测量压力<=P25,并且运行

时间>=P26时,认为系统缺水或泵故障,控制器切断所有输出,PV窗口交替1秒显示故障代码Er1和测量值。此时只有将控制器电源关掉才能退出此状态,重新运行。

P26----缺水保护运行时间设定。与P25配合使用。P26=0无缺水保护

功能。P26参数的每个时间值代表5秒钟。

P27----水泵睡眠等待时间。当P22>0,并且输出频率P27分钟以上仍然

<=P22,则启动水泵睡眠动作。

P28----附属小泵投入等待时间。当P23>0,并且系统只有一台变频主

泵工作且工作频率<=P24,经过P28分钟后,启动附属小泵工作。

P29----最低输出频率设定。用来保证水泵的最低转速。

P30----D/A输出选择控制,用来控制模拟输出为正控制或反控制。 P31----睡眠后重新起泵的压力偏差,睡眠后,当前测量压力值<=((P01

或P02)-P31)时重新起动水泵工作。

P32----定时开、关机控制。P32=0,无定时开、关机功能。P32=1,定时

定压控制;当定时开机工作时,系统以P01或P02的压力为基准进行恒压控制;P32=2,分时段分压控制供水;当系统开机工作时,L1—L6六个定时开机时段分别对应P46—P51六个不同的设定压力进行供水。

17

华天HD4000液晶汉字显示变频恒压供水/补水控制器说明书 L1-----第一开机时间 H1-----第一关机时间 L2-----第二开机时间 H2-----第二关机时间 L3-----第三开机时间 H3-----第三关机时间 P39----系统当前实时时钟。

L4-----第四开机时间 H4-----第四关机时间 L5-----第五开机时间 H5-----第五关机时间 L6-----第六开机时间 H6-----第六关机时间

P46-----第一开机时段的供水压力设定值 P47-----第二开机时段的供水压力设定值 P48-----第三开机时段的供水压力设定值 P49-----第四开机时段的供水压力设定值 P50-----第五开机时段的供水压力设定值 P51-----第六开机时段的供水压力设定值

P52-----上限保护压力设定值。当测量压力>=P52时,2秒后所有的运行信号及触点完全关闭断开;

P53-----液晶背光持续时间;按任意键,背光灯点亮,延时自动熄灭 P54-----1#泵退泵选择;当P03=7,15时,此参数有效,1#泵不参加循环 P55-----2#泵退泵选择;当P03=7,15时,此参数有效,2#泵不参加循环 P56-----3#泵退泵选择;当P03=7,15时,此参数有效,3#泵不参加循环 P57-----4#泵退泵选择;当P03=7,15时,此参数有效,4#泵不参加循环 P58-----备用参数 P59-----备用参数

P60-----本机号选择;多机通讯时,用来设定分机的机号

18

华天HD4000液晶汉字显示变频恒压供水/补水控制器说明书 八、外部输入端子功能说明:

DI1 第二压力/消防信号输入端。当DI1与CM2端子闭合超过两

秒钟后,压力设定值即变为第二压力设定值P02,此时也可在面板上更改此值并存储。断开后,设定值恢复为第一压力设定值,并可在面板上直接更改并存储。

DI2 停机信号(或缺水检测)。当DI2与CM2端子闭合超过两秒钟后,控制器所有的输出都关闭,包括D/A输出。设定与测量显示都正常。输出关闭的顺序为先关D/A 3秒,关RUN (CM1, FWD)2秒,关变频泵继电器,最后顺序关闭工频继电器(先起先停),中间间隔2秒。当(P02-P01)>=0.2MPa时,DI2停机信号无论闭合与否,控制器都不停机,保证有消防状态时,控制器不停机。上电时,先检测DI2状态,如果处于闭合状态,输出都不动作,其他正常。当DI2断开两秒后,控制器开始动作。

九、系统当前时间的调整:

按住\S\键,当显示窗口显示提示信息时松开\S\键,进入参数设定状态,按\\键翻到参数项P39,此时显示窗口显示的六位数字即为当前系统时间,按\▲\修改小时,按\▼\键修改分钟,秒位不能修改。时间修改完成后,按一下\S\键退出时间设定状态。

当系统处于定时关机状态时,显示器窗口显示当前的系统时间,同时五个指示灯交替闪烁,表示处于定时关机状态。定时关机状态下,可以进入参数设定状态,通过修改P32=0,可以取消定时状态。

如要进行手动临时开机,可按住“M”键3秒钟,当显示提示信息时松开,系统处于临时开机状态。此时再按住“M”键3秒,当显示提示信息时松开,系统又处于定时关机状态。注意:只有当P32=1、2时,“M”键才有此功能。

19

华天HD4000液晶汉字显示变频恒压供水/补水控制器说明书 十、控制器端子与部分变频器端子连接表

HD4000 端子及编号 FWD 5 CM1 4 CM2 12 D/A 11 爱默生 EV1000 三肯 SANKEN 台达 DELTA ABB ACS510 富士 FUJI 安邦信 A …… 此处隐藏:1670字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

华天(原华大)HD4000液晶显示恒压供水控制器手册 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403659.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)