教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

连续梁跨线桥通用图设计说明

来源:网络收集 时间:2026-07-27
导读: 广元至巴中高速公路桥涵通用图 连续梁跨线桥 设 计 说 明 1 设计标准、技术规范及技术指标 1.1 设计标准 1.1.1 设计荷载:公路-Ⅱ级。 1.1.2 地震烈度:Ⅵ度。 1.1.3 桥面宽度:5.5m,8.0米。 1.1.4 跨径:中跨跨径30m,边跨跨径16、18、20m。 1.1.5 斜度:

广元至巴中高速公路桥涵通用图 连续梁跨线桥

设 计 说 明

1 设计标准、技术规范及技术指标

1.1 设计标准

1.1.1 设计荷载:公路-Ⅱ级。 1.1.2 地震烈度:Ⅵ度。 1.1.3 桥面宽度:5.5m,8.0米。

1.1.4 跨径:中跨跨径30m,边跨跨径16、18、20m。 1.1.5 斜度:0°。

1.1.6 设计安全等级:二级。 1.1.7 环境类别:Ⅱ类。

1.1.8环境的年平均相对湿度取55%、80%。 1.2 技术规范

本设计遵照中华人民共和国以下行业标准: 1.2.1 《公路工程技术标准》JTG B01-2003。 1.2.2 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004。

1.2.3 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004。 1.2.4 《公路工程抗震设计规范》JTJ004-89。 1.2.5《公路桥涵地基与基础设计规范》JTJ024—85

采用ASTM A416-2003 270级高强度低松弛钢绞线,其标准强度fpk=1860MPa,弹性模量Ep=1.95×105MPa,单根钢绞线公称直径φS15.24毫米,公称面积140平方毫米。

3.4 预应力锚具

采用M15系列锚具,其技术条件必须符合GB/T 14370-2000的规定。预应力管道采用镀锌金属波纹管。

3.5 钢板

采用低碳钢(Q235钢),其技术条件必须符合GB709-88的规定。 3.6 其它材料

水泥、细骨料、粗骨料、水等各材料的有关质量要求均按现行《公路桥涵施工技术规范》有关条文办理,细骨料必须采用中粗砂。

4 设计要点

4.1 跨径组合

两种桥面宽度的跨径组合见表-1。

跨 线 桥 布 置 形 式 表 表-1

桥面宽度(m) 5.5 8.0 跨径组合(m) 20+30+20,18+30+18,16+30+16 20+30+20,18+30+18,16+30+16 2 主要材料

本图适用于上跨高速公路主线的连续梁跨线桥桥型。

4.2 桥梁上部结构构造 5.5m宽连续梁跨线桥的桥梁上部主梁为单箱单室变高度箱梁,梁底水平。腹板板厚35cm,顶板厚20cm,底板厚20cm,翼缘端部高15cm,翼缘根部高35cm,翼缘板宽150cm,梁底宽250cm。箱梁桥墩处梁高200cm,桥台梁端及跨中处为等高段,梁高为130cm,边跨及中跨梁底曲线按二次抛物线变化,桥台及桥墩处均设梁体横梁。每跨梁体除横梁外,不设横隔板。

8m宽连续梁跨线桥的桥梁上部主梁为单箱双室变高度箱梁,梁底水平。腹板板厚35cm,顶板厚20cm,底板厚20cm,翼缘端部高15cm,翼缘根部高35cm,翼缘板宽150cm,梁底宽500cm。箱梁桥墩处梁高200cm,桥台梁端及跨中处为等高段,梁高为130cm,边跨及中跨梁底曲线按二次抛物线变化,桥台及桥墩处均设梁体横梁。每跨梁

3 主要材料

3.1 混凝土

主梁采用C40混凝土,桥面铺装为10厘米 C40防水钢筋混凝土。 3.2 钢筋

采用R235、HRB335钢筋,其技术条件必须符合《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB 13013-1991)和《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB 1499-1998)的规定。

3.3 预应力钢绞线

第 1 页 共 3 页 四川省交通厅公路规划勘察设计研究院

广元至巴中高速公路桥涵通用图 连续梁跨线桥

体除横梁外,不设横隔板。

梁体纵向按全预应力构件进行设计,纵向预应力筋采用15.24(270级)钢绞线,采用波纹管成孔,预应力钢束均在梁端进行双端张拉。相对于55%、80%的年平均湿度的使用环境,在梁体的预应力钢束的配置上有区别,请注意选用。

跨线桥的桥面铺装可能是沥青混凝土铺装,或是水泥混凝土铺装,计算中未考虑桥面铺装混凝土参与受力。伸缩缝处的梁端悬臂板进行了加厚处理的构造,以适应这两种情况。

4.3 桥梁下部结构构造

跨线桥桥下净空,应符合规范要求,在设计时建议加大20~50cm。

连续梁跨线桥一般实用的情况是,主线与被交线的标高相差在10米以内,因而跨线桥的墩台型式可根据实际情况,即可采用重力式桥台或桩柱埋置式桥台。

8m宽连续梁跨线桥的桥墩为双柱式圆柱形桥墩,5.5m宽连续梁跨线桥的桥墩为单柱式圆柱形桥墩,其基础可根据实际情况采用扩大基础或桩基础,本设计仅示出基础的布置示意图。可根据现场地质情况和本图提供的支反力设计。

支承反力表(全桥宽) 表-2

桥宽 桥跨 桥台处(KN) 桥墩处(KN) 组合I 组合Ⅱ 组合Ⅲ 组合I 组合Ⅱ 组合Ⅲ 1060 1170 1800 3160 3330 4250 924 1040 1660 3090 3260 4170 815 927 1540 3010 3180 4090 1630 1860 3100 5710 6050 7880 1400 1630 2850 5550 5890 7710 1190 1410 2610 5450 5790 7610 5 计算成果

5.1计算程序

主梁采用 “桥梁博士计算程序”进行计算,并用MIDAS空间程序进行上部结构基频和独柱墩梁体汽车偏载作用时的抗扭计算。

5.2计算原则

5.2.1 年平均相对湿度分别按环境的年平均相对湿度取55%(40%≤RH<70%)和80%(70%≤RH<99%)进行计算,以年平均相对湿度取55%(40%≤RH<70%)的成果作为设计控制。

5.2.2 预应力损失参数的选用:预应力束与管道壁的摩擦系数μ=0.25;管道每米局部偏差对摩擦的影响系数κ=0.0015;张拉端锚具变形、钢束回缩和接缝压缩值:△l=12mm(两端)。

5.2.3 梯度温度按《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)第4.3.10条100mm沥青混凝土铺装层类型选用执行。

5.2.4 跨线桥的桥面铺装可能是沥青混凝土铺装,或是水泥混凝土铺装,计算中未考虑桥面铺装混凝土参与受力。计算未考虑基础不均匀沉降。

5.3 施工阶段计算成果

计算按一次落架计算施工阶段,成桥应力不控制设计。 5.4 运营阶段计算成果

5.4.1 持久状况跨中截面正截面抗裂见表-3。 5.4.2 持久状况跨中截面上缘应力见表-4。 5.4.3 持久状况跨中截面正截面抗弯承载力表-5。 5.4.4 支点最大反力见表-2。

20+30+20米 5.5米 18+30+18米 16+30+16米 20+30+20米 8米 18+30+18米 16+30+16米 4.4 支座

采用GJZ板式橡胶支座和GYZ圆板式橡胶支座,其技术条件必须符合JT/T 4-93的规定。

4.5 伸缩缝

采用50型伸缩缝,其技术条件必须符合JT/T 327-2004的规定。 4.6 伸缩缝、护栏、泄水管防抛网等公用构造详见有关设计文件。 4.7 护栏、泄水管等公用构造详见有关设计文件。

第 2 页 共 3 页 四川省交通厅公路规划勘察设计研究院

广元至巴中高速公路桥涵通用图 连续梁跨线桥

持久状况主跨跨中截面正截面抗裂(MPa) 表-5

本图有关施工工艺及质量检查标准按《公路桥涵施工技术规范》有关规定办理,另 位置、项目 桥宽 上缘应力 下缘应力 跨径(m) 最大 最小 最大 最小 20+30+20米 11.6 1.3 11.4 0.1 桥宽 …… 此处隐藏:2988字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

连续梁跨线桥通用图设计说明.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403585.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)