变电所设计(参考)(8)
6 配电装置选择和总平面设计
6.1 配电装置的选择
6.1.1 设计依据原则和要求
配电装置是根据电气主接线的连接方式由开关电器、保护和测量电器,母线和必要的辅助设备组建而成的总体装置。其作用是在正常运行情况下,用来接受和分配电能,而在系统发生故障时,迅速切断故障部分,维持系统正常运行。为此配电装置应满足以下基本要求:
1) 保证运行可靠 2) 保证工作人员的安全 3) 力求提高经济性 4) 具有扩建的可能
根据《高压配电装置设计技术规程》SDJ5-79的规定:
第1.0.1条 高压配电装置(简称配电装置)的设计必须认真贯彻国家的技术经济政策,并应根据电力系统条件,自然环境特点和运行、要求,合理地制订布置方案和选用设备,并积极慎重地采用新布置、拳设备和新材料,使设计做到技术先进、经济合理、运行可靠、维护方便。
第4.1.4条 配电装置中相邻带电部分的额定电压不同时,应按较高的额定电压确定其安全净距
第4.1.5条 屋外配电装置带电部分的上面或下面不应有照明、通信和信号线路架空跨越或穿过;屋内配电装置带电部分的上面不应有明敷或动力线路跨。
第4.2.1条 考虑地理情况的环境条件,因地制宜,节约用地。35kV及以下宜采用屋内布置。
6.1.2 配电装置的分类
配电装置按电气设备装设地点不同,可分为屋内配电装置和屋外配电装置;按其组装方式,又可分为装配式和成套式。在现场将电器组装而成的称为装配配电装置;在制造厂按要求预先将开关电器、互感器等组成各种电路成套后运至现场安装使用的称成套配电装置。
屋内配电装置的特点:① 由于允许安全净距小和可以分层布置而使占地面积
- 32 -
较小;② 维修、巡视和操作在室内进行,可减轻维护工作量,不受气候影响;③ 外界污秽空气对电气设备影响较小,可以减少维护工作量;④ 房屋建筑投资圈套,建设周期长,但可采用价格较低的刻内型设备。
6.1.3 安全净距
为了满足配电装置运行和检修的需要,各设备间相隔一定的距离。配电装置的整个尺寸,是综合考虑设备外形尺寸、检修、维护和运输的电气距离等因素而决定的。在此距离下,无论是处于最高工作电压之下,还是处于内外过电压之下,空气间隙均不致被击穿。 对于敞露在空气中的配电装置,在各种间隔距离中,最基本的是带电部分之间的空间最小安全净距,即所谓的A1和A2值。A1和A2是根据过电砖瓦 绝缘配合计算,并根据间隙放电试验曲线来确定的,而B、C、D、E等类安全净距是在A的基础上再考虑运行维护、设备移动、检修工具活动洪恩、施工误差等具体情况而确定的。各电压等级的安全净距如表6.1。
表6.1屋外配电装置的安全净距(mm)
符号 适用范围 (1)带电部分至接地部分之间 (2)网状遮拦向上延伸线距地2.5处, (1)不同相的带电部分之间 A2 (2)断路器和隔离开关的断口两侧引线带电部分之间。 (1)设备运输时,其外廓至无遮栏带电部分之间 B1 (2)交叉的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间 (3)栅状遮栏至绝缘体和带电部分之间 (4)带电作业时的带电部分至接地部分之间 B2 C 网状遮栏至带电部分之间 (1)无遮栏裸导体至地面之间 (2)无遮栏裸导体至建筑物、构筑物的顶部之间 (1)平行的不同时停电检修的无遮栏带电部分之间 (2)带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分之间 300 2700 500 2900 1000 3400 1100 3500 950 1150 1650 1750 200 400 1000 1100 额定电压(kV) 3-10 200 35 400 110J 900 110 1000 A1 D 2200 2400 2900 3000 注:J指中性点直接接地系统。
- 33 -
6.1.4 各电压等级配电装置型式选择
设计依据:《高压配电装置设计技术规程》SDJ 5-85
第4.2.1条 选择配电装置的型式(包括屋外高型、半高型、中型布置及屋内布置等型式),应考虑所在地区的地理情况及环境条件,因地制宜、节约用地,并结合运行及检修要求,通过技术经济比较确定。在一般情况下:
35kV及以下配电装置宜采用屋内布置;
2级及以上污秽地区或市区的110kV配电装置宜采用屋内型,当技术经济合理时,220kV配电装置也可采用屋内型;大城市中心地区或其它环境特别恶劣地区,110kV及220kV配电装置可采用全封闭或混合式SF6 组合电器;地震基本烈度8度及以上地区或土地贫瘠地区,110kV及220kV配电装置可采用屋外中型布置;330~500kV配电装置采用屋外中型布置。
第4.2.4条 布置在高型或半高型配电装置上层的220kV隔离开关和布置在高 型配电装置上层的110kV隔离开关,宜采用就地电动操作机构。
第 4.2.5 条 当采用管型母线的配电装置时,管型母线选用单管或分裂结构,应根据具体使用条件确定。
对支持式管型母线在无冰无风时的挠度,单管不宜大于(0.5~1.0)D(D为导体 直径),分裂结构宜小于0.004L(L为母线跨度);对悬挂式母线的挠度,在上述基础上可适当放宽。
采用管型母线时,还应分别采取措施,消除端部效应及微风振动。 比较选择:考虑到所在地区的地理情况及环境条件,因地制宜,节约用地,并结合运行及检修要求,通过技术经济比较可以确定。
110kV配电装置选择GIS;
10kV配电装置选择成套高压开关柜。见表6.2。
表6.2 10kV开关柜设备表
名 称 出线柜 主变进线柜 电压互感器柜 并联电容器柜 所用变柜 母线分段柜 主变进线和母线分段柜
- 34 -
规格 GZS1-12-003 GZS1-12-026G GZS1-12-043G GZS1-12-006 GZS1-12-006 GZS1-12-056 GZS1-12-009 单位 面 面 面 面 面 面 面 数量 18 3 3 3 3 2 2
6.2 总平面布置设计
6.2.1 概述
发电厂和变电所的电气总平面布置是全厂(所)总平面布置的重要组成部分。电气主接线反映了电气设备间的电气连接,而电气总平面布置则表示了电气设备的相对位置、连接方法、总体布局和定位,它直接影响了发电厂与变电所的安全、可靠运行。电气总平面布置由电气总平面布置图来表示,它是一张反映发电厂和变电所的电气设施全貌的俯视图,是设计和安装中的重要图纸之一。
电气总平面布置是施工设计及其土建设计与施工的重要依据,因此在电气总平面布置图中应该将房屋等建筑物的尺寸,各种设备的定位尺寸,围墙的轮廓尺寸,各间隔的名称等均无遗漏的标出。此外,电气总平布置图应将断面图中不能表达出来的尺寸如:相间距离、间隔宽度等尺寸标注清楚。
6.2.2 变电所电气总平面布置
(1) 变压器
主变是变电所内最大、最贵重的设备,它直接与各电压级配电装置相连,因此确定主变位置与布置方式对总平布置有很大影响,应首先安排好与主变有关的布置。
1) 主变的方位 主变方位与其各电压级引出线套管的位置关系密切。有三个电压级的变电所必须将主变高压引出线的套管对准其高压配电装置的进线间隔,因为高压架空线的转弯半径大,避免过大的转弯半径增大总占地面积。同时还要兼顾考虑主变其他电压级引出线的位置,尽量直接进入该电压级的配电装置,避免转弯歪斜。应尽量缩短主变低压引出线的距离,因为主变低压侧电压低、电流大,导体截面积大,缩短距离可以减少导体和支柱绝缘子的投资, …… 此处隐藏:2305字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲