教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

【精品完整版】《给水排水构筑物工程施工及验收规范》全

来源:网络收集 时间:2026-07-02
导读: (此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)〈给水排水构筑物工程施工及验收规范〉试题 多选题: 1、施工降排水常用的方法有()A B A明排水;B井点降排水;C明沟排水;D轻型井点降水; 2、井点降水包括()ABCD A轻型井点降水;B喷射井点C电渗井点D管

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)〈给水排水构筑物工程施工及验收规范〉试题

多选题:

1、施工降排水常用的方法有()A B

A明排水;B井点降排水;C明沟排水;D轻型井点降水;

2、井点降水包括()ABCD

A轻型井点降水;B喷射井点C电渗井点D管井井点和深水泵井点;3、止水带的材质主要有()abc

A金属;B塑料;C橡胶;D钢板

4、围堰施工方案应包括以下主要内容:()abcdef

A围堰平面布置图;

B水体缩窄后的水面曲线和波浪高度验算;

C围堰的强度和稳定性计算;

D围堰断面施工图;

E围堰施工方法与要求、施工材料和机具的选定;

F堰内排水安全措施;

G质量保证措施

5、下一工程施工应采取降排水措施()abd

A采用地表水、地下动水压力作用影响的地下结构工程;

B采用排水法下沉和封底的沉井工程;

C基高底部存在承压含水层;

D基坑位于承压水层中,必须降低承压水水位的工程。

1

6、基坑周边构筑物出现()等征兆时,必须及时加固处理并采取其他安全措施。abc

A沉降失稳;B裂缝;C倾斜D渗漏水

7、围堰包括()abcd

A土围堰和木板桩围堰

B双层型钢板桩填芯围堰

C钻孔桩围堰

D抛石夯筑芯墙止水围堰

8、基坑支护形式主要为()

A水泥土类B钢筋混凝土类C钢板桩类D木板桩类

E地下连续墙

9、基坑支护应综合考虑()等因素。

A基坑深度及平面尺寸 B施工场地及周围环境 C施工装备及工艺能力及施工工期D地质条件

10、基坑侧壁安全等级分为()

A一级1.10 B二级1.00 C三级0.90D四级0.80

单选题:

1、水处理构筑物施工完毕必须进行(),消化池满水试验合格后,还应进行()试验。 b

A满水试验B气密性试验C水密性试验。

2、管道穿过水处理构筑物墙体时,设计无要求进可预埋防水套管,防水套管的直径应至少比管道直径大()。b

2

A、30mm B 、50mm C 、70mm D 、100mm

3、金属止水带接头应视其厚度,采用咬接或搭接方式,搭接长度不得小于(),咬接或搭接必须()焊接。

A 、20mm 双面焊接B、50mm 单面焊接

C、100mm 双面焊接

4、圆形管渠两侧砼的浇筑,洚筑到管径之半的高度时,宜间歇()h后再继续浇筑。b

A、0.5 B. 1~1.5;C. 2;D、4

5、开挖深度大于()m时,或地基为软弱土层,地下水渗透系数较大或受场地限制不能放坡开挖时,应采取支护措施。c

A.3

B.4

C.5

D.6

6、基坑坑壁漏水、流砂时,应采取措施进行封堵,封堵失效时必须立即灌注()固结土体,阻止水土流失,保护基坑的安全与稳定。

A、速凝浆液

B、水泥液

C、水玻璃

7、立处理构筑物底板位于地下水位以下时,应进行()验算,当不能满足要求时,必须采取()措施。

A、抗浮稳定抗浮

B、抗渗稳定抗渗

8、现浇钢筋砼池壁分层安装模板时,其每层层高不宜超过()m。 b

A、1

B、1.5

C、2

D、3

9、冬期施工时,池壁模板应在砼表面温度与周围气温温差较小时拆除,温差不宜超过()℃,拆模后应立即覆盖保温。c

3

A、5

B、10

C、15

D、20

E、25

10、预埋件、预埋螺栓及插筋等,其埋入部分不得超过砼结构厚度的()c

A、1/2

B、1/3

C、3/4

11、钢筋砼水池后浇带砼浇筑应在两侧砼养护不少于()d以后进行,其砼技术指标不得低于两侧砼。 d

A、14

B、21

C、28

D、42

12、基坑的降排水系统应于开挖前()运行;对于深度较大,或对土体有一定固结要求的基坑,运行时间还应适当提前。A

A、2-3周

B、3-4周

C、4-5周

13、泵房沉井施工凿除砼垫层或抽除垫木时,沉井()进行,每抽出一组,即用砂填实,定位垫木应最后抽除,不得遗漏。A

A、分组、依次、对称、同步

B、分节、对称、同步、均匀

13、钢筋砼结构水池渗水量不得超过()L/(M22d);砌体结构水池渗水量不得超过()L/(M22d)。A

A、2,3

B、1,2;

C、3,4

14、满水试验注水分三次进行,注水时水位上升速度不宜超过()m/d,相邻两次注水的间隔时间不应小于()h。

A、1,12;

B、2,24

C、3,24

15、气密性试验达到下列要求进,应判定为合格:试验压力宜为池体工作压力的()倍;24h的气压降不超过试验压力的()%。A

4

A、1.5;20

B、2,25;

C、3,30

判断题:

1、沉井是在地面上先制作井筒(井室),然后在井筒(井室)内挖土,井筒(井室)靠自重或外力下沉至设计标高,再实施封底和内部工程的施工方法。()对

2、取水构筑物是给水系统中,取集、输送原水而设置的各种构筑和的的总称。()对。

3、水处理系统是指给水(排水)系统中,对原水(污水)进行水质处理、污泥处置而设置的各种构筑物的总物。()对。

4、需要接长的钢板桩,其相邻两钢板的接头位置,应上下错开不少于1m。()对

5、拆除钢板桩前,堰内外水位应相同,拔桩应由上游开始。()错。

6、满水试验是指水池结构施工完毕后,以水为介质对其进行的气密性试验。()错。

7、沉井和基坑施工降排水,应对其影响范围内的原有建(构)筑物进行沉降观测,必在时采取防护措施。()对

8、对建在地表水水体中、岸边及地下水位以下的构筑物,其主体结构宜在枯水期施工;抗渗混凝土宜避开低温及高温季节施工。()对

9、排水沟施工时,基坑挖至设计高程时,渗水量较大时,应在排水沟内埋置直径150-200mm设有滤水孔的排水管,且排水管两侧和上部应

5

回填卵石或碎石()对。

10、基坑开挖的顺序、方法应符合设计要求,并应遵循“对称平衡、分层分段(块)、限时挖土、限时支撑”的原则。()对。

11、设有支撑的基坑,应遵循“开槽支撑,先撑后挖、分层开挖和严禁超挖”的原则开挖。()对。

12、基坑开挖与支护施工应进行量测监控,监测项目、监测控制值应根据设计要求及基坑侧壁安全等级进行选择。其中地下管线位移、周围建(构)筑物沉降、地表土体沉降、围护结构顶位移、围护结构墙体测斜、地下水位、土压力为必选项目。()错。

13、用抓斗取土时,沉井内严禁站人;对于有底梁或支撑梁的沉井,严禁人员在底梁下穿越。()对。

14、沉井下沉应平衡、均衡、缓慢,发生偏斜应通过调整开挖顺序和方式“随挖随纠、动中纠偏”。()对。

15、施工完毕的贮水调蓄构筑物必须进行满水试验。()对

16、水柜满水试验充水应分二次进行,每次充水宜为设计水深的1/2,且静置时间不少于3h。()错。

规范考试题

1、单选题

1、钢化玻璃6mm厚,最大许用面积是( B )m2 。

A 3

B 4

C 5

D 6

6

2、无框玻璃应使用公称厚度不小于( B )mm的钢化玻璃。

A 10

B 12

C 14

D 16

…… 此处隐藏:3077字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
【精品完整版】《给水排水构筑物工程施工及验收规范》全.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/346007.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。