无管网式气体灭火系统施工方案
机房气体灭火施工方案
无管网式气体灭火系统施工方案
、工程概况
、编制依据:
1)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 ;
3)《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》GB50166-2007
4)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005;
5)《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400 —2002;
6)《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007;
7)《ZTQ型七氟丙烷(HFC-227ea灭火系统》Q/CYZTQ01—2002;
8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002
9)《火灾自动报警通用技术条件》GB4717
10)业主工程进度安排计划和施工现场实际情况
三、工程内容简介
本工程为独立的气体灭火系统,火警控制盘设在本层,负责本系统信息的通
讯、显示、管理和控制,并通过预先编制好的智能化程序自动或手动输出控制信号,从而向相关消防设备发出动作指令,同时保证人员的安全疏散和撤离,最大限度地减少财产损失。报警信号、故障信息、联动信号等分别显示在控制盘上。
1)系统控制:本系统设有自动控制和手动控制两种启动方式;
2)当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30秒的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。
3)手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。
1
机房气体灭火施工方案
4)机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方无论系统处于自动”或芋动”状态均能在一处完成系统启动或急停的全部操作。
四、防护区的要求:
1)防护区必须为独立的封闭空间,电缆及管道出入口应用防火材料封堵;
2)防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h ,吊顶的耐火极限不应低于
0.25h ;围护结构及门窗的允许压力不宜小于1200Pa;
3)防护区应设置泄压口,宜设在外墙上,防护区不存在外墙的,可设在与走廊
相隔的内墙上,泄压口应位于防护区净高的2/3以上。
4)防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开;
5)防护区应设有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口,在疏散走道与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志;
6)喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭;
7)防护区内、外应设火灾声、光报警器,入口处应设灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌;
8)设置气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器;
9)灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。
10)灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护
区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。
五、施工方法
1)线管敷设
1.1材料要求:
1.1.1钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼、棱刺和凹扁现象,镀锌管应外表完整,无剥落现象,并有相关材质证明材料。
2
机房气体灭火施工方案
1.1.2锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。
1.1.3护口要完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。
1.1.4接线盒板厚度应符合国家标准要求,镀锌层无剥落,无变形,开焊,敲落孔完整无缺。
1.1.5圆钢、扁钢、角钢等材质应符合国家有关规范。
1.2作业条件:
配合土建做好各类报警器件在墙上和吊顶板上安装定位开孔的工作。
1.3安装工艺:
1.3.1工艺流程
吊顶内管路敷设一预制加工管路支、吊架一测定盒、箱及吊架固定点位置-支架、吊架固定f盒、箱固定f管路敷设f管进盒、箱f防腐处理
1.3.2明配管弯曲半径一般不小于管子外径的6倍,支、吊架应按设计要求制作加工。
1.3.3盒、箱安装:盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐。
1.4质量标准:
1.4.1连接紧密,管口光滑,护口齐全,明配管及支、吊架应平直牢固,
排列整齐,间距符合规范要求。
1.4.2箱、盒位置设置正确,牢固可靠,管子进入盒、箱处应顺直,锁紧
螺母固定的管口,盒内螺母应锁紧,线路进入设备的管口位置正确。
2)线缆敷设
2.1材料要求:
2.1.1导线的规格、型号必须符合设计要求,并有出厂合格证。
2.1.2镀锌铁丝或钢丝应顺直无背扣、扭接现象,并具有相应的机械拉力。
2.1.3护口:根据管径的大小选择相应规格的护口。
2.2操作工艺:
2.2.1工艺流程:
选择导线f穿带线f扫管f放线断线f导线绑扎f带护口f穿线f导线接头f
3
机房气体灭火施工方案
接头包扎f线路检查绝缘摇测
2.2.2相线颜色:红色为探测器“ +”,蓝色为探测器“-”,其余线根据不同用途采用其它颜色区分。
2.2.3穿带线是检查管路是否畅通,走向及盒、箱的位置是否符合设计及
施工图的要求(符合所选定产品性能的要求)。
2.2.4放线前根据施工图或按选定产品对布线的要求核对导线的规格、型
号、穿线根数。
225管内穿线:
①钢管在穿线前应首先检查各个管口的护口是否齐全,如口有遗漏或松动破损均应补齐。
②当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管口吹适量的滑石粉。226
导线的连接:
①导线在管内或线槽内不应有接头。
②导线应在接线盒内压接后,绝缘防护符合规范要求。
227线路检查及绝缘摇测:
①线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检,检查导线连接质量是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定,不符合规定的应立即纠正,检查无误后进行绝缘摇测。
②绝缘摇测:线路的绝缘摇测选用500V量程为0-500M Q的兆欧表。
2.3质量标准:
2.3.1导线规格、型号、电压等级必须符合设计要求和国家标准规定。
2.3.2每一回路的导线对地绝缘电阻不小于20血,系统接地阻值玄1 M Q
233接线盒、箱内清洁无杂物,护口、护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当的余量,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。
2.3.4符合《火灾自动报警施工及验收规范》50166-2007的有关规定。
3)报警设备安装
3.1设备安装所具备条件:
室内施工地面、门窗均上锁、吊顶等有损设备安装的装饰工作全部结束。
3.2材料要求:
4
机房气体灭火施工方案
3.2.1报警设备规格、型号符合设计要求
3.2.2报警设备外观良好,并有保护措施,相关质量证明文件齐全
3.3探测器安装
3.3.1探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。
3.3.2探测器周围0.5m以内,不应有遮挡物,探测器至墙壁、梁边的水平距
离,不应小于0.5m。
3.3.3探测器底座的穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施(如装上防护
罩)。
334探测器的底座应牢固可靠,在吊顶上安装时应先把盒子固定在主龙 …… 此处隐藏:2365字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C