2 工程概述

xxx燃气主管网带气接口施工方案

为了使xx路燃气主管网对接工程顺利、安全的进行,以免影响用户用气,特制定以下措施:

一、时间安排:

201x年x月x日00:00~201x年x月x日23:00。同时在施工前x天,对所有用气的用户,提前发出停气通知,并将停气时注意事项和安全操作规程告知用户,同时在电视台打字幕。

二、放散

1、将xxx阀门关闭,再将xxx阀门关闭,再将xxx关闭,再将xx小区调压柜关闭。

2、在通往xx的xx号阀门处设置放散口进行放散(放散时必须设置3米高的放散管),同时设置警示圈(根据风向设置)并由专人负责警戒。警示圈用警示带设置,以放散点为中心直径在25米范围。所有放散用工具准备齐全,放散时对下风口的警示圈按要求设置。

5、阀门关闭顺序:由xx责关闭所有阀门;由xx负责监督。

检查合格后进行放散,由xx负责统一指挥,经xx同意后,安排人员实施管网对接施工。

三、施工组织:1、由xx实施施工,现场操作人员由xx负责调度管线对接。

2、施工措施:待管网内放散结束后,由总指挥统一指挥,开始施工。去掉原来002号钢阀门,将DN160的法兰根连接上,电熔焊接DN200电弯头与DN200的PE球阀连接。

3、焊接时一定接照管件上的焊接和冷缺时间操作。避免焊接和冷缺时间不到造成焊接质量不过关。

4、焊接完成冷缺结束后进行置换。首先由xx打开气站内流量计后的阀门,对管网进行缓慢充压,达到管网压力达到后。对法兰连接处和焊口处用检漏液查漏。确认焊接质量满足要求后,再打xx阀门。恢复正常供气。

四、设施配置

手提式灭火器2台;燃气浓度检漏仪1台;防爆工具1套;防爆灯2盏。警示带1盘,检漏液2瓶、电熔焊机一台、放散管3米高一根、小型工具。

五、安全措施

1、施工人员作业时应穿防静电服,配戴好必要的劳保用品;

页脚内容1

2 工程概述

2、施工现场近距离照明使用防爆灯具;

3、严格执行《建设工程安全生产管理条例》及建设部JGJ59-99安全检查标准及国家、省、市、县安全生产的法律法规,落实安全规章制度,强化安全防护措施,精心组织,认真施工;

4、所有人员做好自保与互保,统一指挥、统一调度;

5、当发生不必要的事故时,要及时启动安全抢险应急预案,会同消防部门进行抢救,切断气源并进行降压处理,防止管道产生负压,加强现场通风。当灾情缓解后,迅速对管道及其它设备全面检查,杜绝隐患。

六、协助人员组织架构

总指挥:xx;安全员:xxx;技术负责人:xx

救援组:xx;通讯及后勤保障组:xx。

抢修组:xx

放散及警戒组:xx 施工人员:xx

xx有限公司

201x年x月x日

页脚内容2

燃气主管网带气接口施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/345743.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)