教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

FSSS逻辑设计说明要点

来源:网络收集 时间:2026-04-02
导读: FSSS系统总体设计分为三大部分:保护及公用逻辑、油燃烧器控制逻辑和煤层(磨组)控制逻辑。 (一)、MFT及首出跳闸逻辑 MFT跳闸条件共14条。 跳闸条件为: 1、两台送风机停止:当两台送风机全部停止后,发此信号。 2、两台引风机停止:当两台引风机全部停止后,

FSSS系统总体设计分为三大部分:保护及公用逻辑、油燃烧器控制逻辑和煤层(磨组)控制逻辑。

(一)、MFT及首出跳闸逻辑

MFT跳闸条件共14条。

跳闸条件为:

1、两台送风机停止:当两台送风机全部停止后,发此信号。

2、两台引风机停止:当两台引风机全部停止后,发此信号。

3、2/3炉膛压力高高跳闸:当3个炉膛压力高高压力开关中

有2个动作后,发此信号。(压力定值根据锅炉厂要求定)

如果出现3个动作信号状态不一致时,系统提供报警。

4、2/3炉膛压力低低跳闸:当3个炉膛压力低低压力开关中

有2个动作后,发此信号。(压力定值根据锅炉厂要求定)

如果出现3个动作信号状态不一致时,系统提供报警。

5、汽包水位高高跳闸:系统接收从CCS系统发来的水位高

高信号(硬接线方式),并经过5秒延时,发此信号(逻辑采

用3取2完成)。

6、汽包水位低低跳闸:系统接收从CCS系统发来的水位低

低信号(硬接线方式),并经过5秒延时,发此信号(逻辑采用3取2完成)。

7、煤层投入无油层投入时两台一次风机跳闸:系统判断锅炉

在无油层运行并且任意磨组已经运行时,两台一次风机全部停止运行,发此信号。

8、总风量<30%跳闸:系统接收从CCS系统发来的风量

<30%的信号(硬接线方式),经过2秒延时,发此信号(逻

辑采用3取2完成)。

9、手动MFT跳闸:系统接收硬接线的MFT跳闸按钮来信

号跳闸。

10、火焰丧失跳闸:任意磨组在投运的情况下,且无任何油层

运行时,煤层火检均无火时,发此信号。(煤层无火信号

由给煤机停止信号加以确认)

11、燃料丧失跳闸:任意油层投运过后,系统判断锅炉已经完

成点火阶段,转而处于正常运行阶段。如果磨煤机全停或给煤机全停同时油角阀全关或燃油快关阀全关时,发此信号。

1

12、火检冷却风丧失跳闸:当火检冷却风母管压力低开关有两

个以上动作或两台冷却风机全停且两台一次风机全停超过

10秒,发此信号。

13、点火失败跳闸:当锅炉吹扫完成后准备点火,在1小时内

没有油角投运,发此信号。

14、汽机跳闸:不管锅炉负荷多少,汽机跳闸即跳炉。

当上述16个跳闸信号中任意一个动作,系统会立即发出MFT跳闸信号,并能对首先动作的信号记忆,提供操作员判

断的帮助。

当上述条件不存在时,系统吹扫完成自动复位此MFT信号。

(二)、OFT及首出跳闸逻辑

OFT跳闸信号共设计5个。

跳闸条件为:

1、手动OFT跳闸:画面操作中设计一个手动OFT的按

钮,便于紧急情况时运行人员操作使用。

2

2、燃油压力低低跳闸:当燃油压力低低压力开关动作时,

发此信号。(具体定值根据油系统设计定)

3、燃油温度低低跳闸(备用):当燃油温度低低开关动作

时,发此信号。(具体定值根据油系统设计定)

4、燃油快关阀关闭:正常情况时,当燃油快关阀关闭时,

发此信号。

5、MFT动作:MFT动作时,系统联锁OFT动作。

当上述5个跳闸信号中任意一个动作,系统会立即发出OFT跳闸信号,并能对首先动作的信号记忆,提供操作员判

断的帮助。

当上述条件不存在时,在油角阀全关情况下,打开燃油快关阀,系统自动复位此OFT信号。

(三)、炉膛吹扫逻辑

炉膛吹扫条件:共14条

1、AB除尘器全停

2、两台一次风机全停

3、燃油快关阀关闭

3

4、燃油角阀全关

5、磨煤机全停

6、给煤机全停

7、至少一对送引风机运行

8、总风量>30%

9、炉膛压力正常:当炉膛压力不高或不低时,代表炉压正常

10、汽包水位正常:汽包水位无高高或低低跳闸时,水位正常

11、无MFT跳闸指令

12、两台空预器运行

13、所有火检无火

14、泄漏试验完成

当上述条件全部满足后,系统发信号给CCS系统,要求置辅助风档板在吹扫位(30%)。系统等待CCS返回辅助风档板在吹扫位信号后,吹扫条件满足,允许进行吹扫。

当所有16个吹扫条件满足后,吹扫允许指示灯亮。手动按下吹扫按钮后,吹扫进行指示灯亮,同时,吹扫计时进行并显示。吹扫时间内部设定为5分钟。如果在吹扫进行时间内,任一吹扫条件不满足,吹扫允许、吹扫进行指示灯熄灭,吹扫中

4

断指示灯亮,吹扫不成功。重新满足吹扫条件后,重复上述步骤,吹扫过程结束,吹扫完成指示灯亮并保持。只有当下次

MFT情况发生时,自动复位吹扫完成信号。

(四)、炉膛跳闸后吹扫逻辑

锅炉跳闸后,在燃料设备全部停运情况下,全开燃料风和辅助风档板实现锅炉循环通风的过程,定义为炉膛跳闸后吹扫。此一过程是程序内部逻辑,不具备强制性,过程时间定义为5分钟。即如下条件全部满足5分钟后炉膛跳闸后吹扫完成。

条件如下:

1、总风量>30%

2、燃油快关阀关闭

3、磨煤机全停

4、给煤机全停

5、所有火检无火

6、MFT跳闸

7、燃油角阀关闭

5

如果在MFT信号发生20秒后,炉膛负压仍超过高高或低低跳闸值,FSSS系统要求跳闸送、引风机。

(五)、泄漏试验

泄漏试验的目的:检测炉前燃油管路和炉前油阀的严密性。

泄漏试验的方法:通过依次开关燃油快关阀和回油阀的过程,采用油压信号判断是否存在泄漏的可能。

泄漏试验的选择:根据操作员需要,锅炉点火前可以选择旁路或选中泄漏试验。如果选择旁路,则泄漏试验完成指示灯亮,系统无需经过泄漏试验过程即可进行下一步操作。如果选择选中,则必须经过泄漏试验过程才能进行点火过程。

泄漏试验过程如下:

1、选中泄漏试验,按下启动泄漏试验按钮。泄漏试验进行

指示灯亮。

2、泄漏试验自动打开燃油快关阀,进行母管充油冲压过

程。

6

3、等待泄漏试验充油压力合适满足,关闭燃油快关阀。如

果系统60秒内仍无法满足充油压力,则发充油失败信

号,泄漏试验失败,程序终止。

4、如果油压满足,燃油快关阀关闭,系统进行3分钟延

时。在此过程中,如果泄漏试验压力合格信号不满足,

系统直接发出泄漏试验失败信号。

5、如果泄漏试验压力合格信号保持,3分钟后,泄漏试验

完成,过程结束。

整个过程系统计时,并提供显示时间。

注意:进行燃油泄漏试验时,回油关断阀必须在关闭位置,且“泄漏试验充油压力合适满足”信号的定值必须大于“泄漏试验压力合格”信号的定值。

(六)、RB跳磨煤机 (此项功能待定)

(七)、自然通风请求

7

锅炉MFT跳闸后5分钟内,如果两台送风机或引风机全停,系统发5分钟的自然通风请求信号,要求SCS系统相应打开风烟系统通道内的档板,尽最大可能保持自然通风状态,减小由于锅炉突然MFT引起炉膛内可燃物聚集爆炸的可能性。

(八)、冷却风机控制

火检冷却风机配置为两台100%容量的风机冗余备用,正常工作为一台,另一台投入联锁备用。

风机联锁启动的条件:

1、运行状态下的风机事故跳闸

2、火检冷却风压低

3、火检冷却风与炉膛差压低低

…… 此处隐藏:2315字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

FSSS逻辑设计说明要点.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/345397.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)