双法兰液位计量程及迁移量计算和日常维护

来源:网络收集 时间:2026-10-01
导读: 双法兰液位计量程及迁移量的计算 1)双法兰液位计安装在密闭容器低端法兰水平线以下,变送器安装在密闭容器低端法兰水平线以下, 如图所示。 介ρ 为介质密度,0ρ 为硅油密度 量程:0gH P 介ρ=? 迁移量:010H P g P +=+ρ 020P gH P +=-ρ 00gH P P P ρ-=-=

双法兰液位计量程及迁移量的计算

1)双法兰液位计安装在密闭容器低端法兰水平线以下,变送器安装在密闭容器低端法兰水平线以下, 如图所示。

介ρ 为介质密度,0ρ 为硅油密度

量程:0gH P 介ρ=?

迁移量:010H P g P +=+ρ

020P gH P +=-ρ 00gH P P P ρ-=-=-+

2)双法兰液位计安装在密闭容器法兰水平线中间,变送器安装在密闭容器高低端法兰水平线中间,如图所示。

介ρ 为介质密度,0ρ 为硅油密度

量程:0gH P 介ρ=?

迁移量:010H P g P +-=+ρ 020P gH P +=-ρ

00gH P P P ρ-=-=-+

3)双法兰差压变送器安装在密闭容器高端法兰水平线以上,如图。 介ρ 为介质密度,0ρ 为硅油密度

量程:0gH P 介ρ=?

迁移量:010H P g P +-=+ρ 020P gH P +-=-ρ

从上面的计算中可以得出,不管变送器安装在什么位置,其量程和零点迁移量是一样的。

实际安装中推荐第一重安装方法,其他两种易使硅油倒灌造成膜盒鼓包,损坏变送器。

双法兰液位计故障日常维修

变送器的法兰直接与容器上的法兰连接经毛细管与变送器的测量室相连通,在膜盒、毛细管和测量室所组成的封闭系统内充有硅油,作为传压介质,起到变送器与被测介质隔离的作用。变送器本身的工作原理与一般差压变送器完全相同。

接到工艺电话,询问故障现象,掌握第一手材料,戴安全帽劳保着装并开具合格的作业票然后到现场作业。

常见故障现象分析、判断、处理: