北海炼油异地改造石油化工(20万吨/年聚丙烯)项目110kV供电线路

工程

110kV电缆终端头

技术规范书

北海金海电力设计有限责任公司

2011年05月

目录

1 总则

2 使用环境条件

3 技术参数和要求

4 试验

5 供货范围

6 供方在投标时应提供的资料和技术参数

7 技术资料和图纸交付进度

8 运输、储存、安装、运行和维护规则

9 技术服务

1

1总则

1.1 本技术条件仅适用于北海炼油异地改造石油化工(20万吨/年聚丙烯)项目110kV供电线路工程的交流额定电压64/110kV单芯XLPE绝缘电力电缆终端头的订货。

1.2 本技术条件的内容包括遵循的标准、电缆终端头及中间头技术要求、试验项目和方法、验收规则、包装与标志以及买方向卖方提出电缆终端头及中间头安装、运行条件;卖方需向买方提供填写有电缆终端头制造工艺特点、原材料、结构和性能参数的项目清单和相关资料等技术文件。

1.3 卖方若采用未列入本条款的其他标准,必须征得买方同意后才能生效。

1.4 本技术条件中凡标明参数数值的,是作为特别强调。其他未标明的均应执行相关IEC、GB和DL标准或按照实际情况填写。

1.5 卖方提供的电缆终端头,应通过型式试验,国内产品需通过两部产品鉴定,并经实际运行证明是质量优良,安全可靠的产品。

1.6 除有特殊说明外,卖方必须使用国际单位。

1.7 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:

IEC 60840:2004 额定电压30kV(Um=36kV)以上至150kV(Um=

170kV)挤包绝缘电力电缆及其附件试验方法和要求IEC60859标准

GB/T 11017-2002 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件

2

GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合

DL/T 401-2002 高压电缆选用导则

DL 509-1993 交流110kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术

规范

GB 14315-1993 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管GB/T 16927.1-1997高电压试验技术-第一部分:一般试验要求

Q/GXD 126.01-2004 广西电力有限公司企业标准<<电力设备交接和预防性试验规程>>

有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。

1.8本技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。

2使用环境条件

2.1 工程自然环境条件

2.1.1 周围空气温度

最高温度:+60 ℃

最低温度:-40 ℃

2.1.2 海拔高度:不超过1000m;

2.1.3 最大风速: 35m/s;

2.1.4 环境相对湿度(20℃时)

日平均值:≤95 %

月平均值:≤90 %

2.1.5 环境污秽等级:Ⅲ级

3

2.1.6 地震烈度:≥6度

2.2 工程条件

2.2.1北海炼油异地改造石油化工(20万吨/年聚丙烯)项目110kV供电线路工程中,电缆线路电缆型号为ZR-YJLW03-64/110-1X500。

2.3 系统条件

2.3.1系统额定电压U0 /U: 64kV/110kV

2.3.2 最高工作电压:126kV

2.3.3 适用电缆型号:ZR-YJLW03-64/110-1×500

2.3.4 冲击耐压水平(BIL): 550kV

2.3.5 系统频率: 50Hz

2.3.6 系统中性点接地方式:中性点直接接地

3 技术参数和要求

3.1110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆硅橡胶全冷缩干式终端头YJZWG4-64/110-1X500 。

3.1.1 适用电缆截面:500mm2。

3.1.2 基准雷电冲击耐压水平(BIL): 550kV

3.1.3 产品设计式用年限: 30 年

3.1.4 3s准许通过的最大电流: 25kA

3.1.5 产品适用于户外,污秽等级为Ⅲ级。

3.1.6 产品的最高额定温度为90℃,短路电流时的最高温度250℃(应与电缆导体的要求相同)。

4

3.1.7长期载流量、短路电流与稳定电流:不小于所配电缆的相应电流。

3.1.8 设计材料和制造质量要求

1) 出线杆:电缆终端头的出线杆与电缆铜导体之间必须采用压接方法进行连接。

2)电缆终端头的套管应符合GB772和GB775中有关套管的规定,产品采用防污型大小伞裙材料,其材料采用硅橡胶。应力锥也采用硅橡胶,与套管为一体成形。

3) 机械负荷:电缆终端头必须能承受和它连接的导线上2kN水平拉力。

4) 产品终端的铠装接地和屏蔽接地,采用铜编制带连接或接地瓦焊接。

5) 所有金属零部件都用铜合金或不锈钢制成。

6) 为防止进潮、进水,产品的密封性要好。

7) 接地:电缆终端头的尾管必须有接地用接线端子,如需要将电缆终端头的尾管接地时,接地引线必须能够承受在接地故障时流过金属套和(或)金属屏蔽的短路电流。

8) 电缆附件产品主要部件、辅助材料和消耗材料配套齐全,品种、数量应满足附件安装全部需要,且具有良好的相容性,相同的质量标准,电器性能合理化性能参数满足附件技术要求。

3.2 110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆气体绝缘密封终端头(YJZGG-64/110-1X500)。

3.2.1 适用电缆截面:500mm2。

3.2.2 基准雷电冲击耐压水平(BIL): 550kV

3.2.3 产品设计式用年限: 30 年

5

3.2.4 3s准许通过的最大电流: 25kA

3.2.5产品的最高额定温度为90℃,短路电流时的最高温度250℃(应与电缆导体的要求相同)。

3.2.6长期载流量、短路电流与稳定电流:不小于所配电缆的相应电流。

3.2.7 设计材料和制造质量要求

1)终端尺寸符合IEC60859标准(干式,暂定短长度470mm)

2)采用预应力锥体加环氧套管的组合型结构。

3)终端内不需要添加任何绝缘浇注剂,密封性能可靠,绝缘强度高,性能稳定。

4)插拔式。

3.3 110kV全冷缩电缆整体预制式直通中间接头及绝缘中间接头

YJJJG-64/110-1X500

3.3.1 适用电缆截面:500mm2。

3.3.2 基准雷电冲击耐压水平(BIL): 550kV

3.3.3 产品设计式用年限: 30 年

3.3.4 3s准许通过的最大电流: 25kA

3.3.5 长期载流量、短路电流与稳定电流:不小于所配电缆的相应电流3.3.6 产品的最高额定温度及短路电流时的最高温度应与电缆导体的要求相同。

3.3.7 接头外壳必须为厚壁铜管制作,外层为高密度聚乙烯模塑包覆,确保高强度机械保护和绝缘防腐及密封性能。另备有玻璃钢保护外壳,盒内灌注防水密封材料。

6

3.3.8接头保护壳内浇注绝缘防水密封胶,绝缘防水密封胶性能满足:

电场强度E≥10kV/mm

介质损耗(50Hz)≤0.05%

3.3.9 产品的铠装接地和屏蔽接地,采用铜编制带连接或接地瓦焊接。3.3.10 电缆附件产品主要部件、辅助材料和消耗材料配套齐全,品种、数量应满足附件安装全部需要,且具有良好的相容性,相同的质量标准,电器性能合理化性能参数满足附件技术要求。

4 试验

电缆终端头型式、例行、抽样和竣工试验的项目和方法、要求,应符合IEC 60840和GB 11017的规定及Q/GXD 126.01-2004 广西电力有限公司企业标准<<电力设备交接和预防性试验规程>> 。

4.1 型式试验

4.1.1. 室温局部放电试验:

…… 此处隐藏:4335字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
110kV线路电缆头技术规范书(修改).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/339435.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)