中华煤气国内合资公司地下管网及有关设施之 设计、施工及维修指引

第三版

二零一零年一月

此文件只供港华集团指定的企业使用,不可翻印。此电子文件内的文字记录是经管理版本。所有纸质复印本如未在首页盖上红色的“经管理版本”印章是未经管理版本。只有经管理版本内的文字记录是最准确齐全的资料。

中华煤气国内合资公司 港华投资有限公司

地下管网及有关设施之设计、施工和维修指引

第三版二○一○年一月

此文件只供港华集团指定的企业使用,不可翻印。此电子文件内的文字记录是经管理版本。所有纸质复印本如未在首页盖上红色的“经管理版本”印章是未经管理版本。只有经管理版本内的文字记录是最准确齐全的资料。 1前言

香港中华煤气有限公司在国内的发展一日千里,至二零零九年,已成立近80家合(独)资煤气公司,遍布全国各地。随着西气东输、川气东送、广东LNG 项目等大型工程的完工,国内的燃气事业已进入了快速发展阶段。国内合(独)资煤气公司的管网系统正不断扩大投资,不断改进、更新,以迎接天然气的到来。

本指引自2004年实施以来,已在合资公司得到普遍应用,也很好地协助了各合资公司建立健全工程方面的管理机制,对提高合(独)资公司工程建设及管理水平起到了指导作用。但随着国内标准化进程的加快,2004年至今已有多部燃气标准已修订,更有《城镇燃气技术规范》GB50494等新标准已经或即将颁布实施。为使港华燃气标准化工作能与时俱进,我们认真总结了本指引在国内应用五年来的经验,并结合首轮普查收集的各类问题,进行第三版修编。

此次修编是在广泛征求各合(独)资公司意见后,每项条款的修订,都先由港华投资工程部集体讨论,再充分征求香港中华煤气专家组的意见,反复修改,最后由港华投资工程部审查定稿。

本指引是基于中华煤气超过一百四十年的管网经验,以及不断与国际、国内同行交流,不断创新的结果。做为各合资公司工程人员从事工程建设及运行管理的一个基本指引,我们明白此指引的内容可能未臻完美,亦可能未必完全适合个别地方的环境,各工程人员亦应参考有关的国家或行业标准及法律、法规。如此指引内容与有关的国家或行业标准及法律、法规有所抵触,或未能符合其最低要求,应以后者为准。

我们亦欢迎各合资公司同事对此指引的内容发表意见,以令其精益求精。任何意见和建议,可电邮港华投资工程部收(邮箱地址:HCIL.ENG@43903cede009581b6bd9ebda),以便今后修订时参考。

中华煤气国内合资公司 港华投资有限公司

地下管网及有关设施之设计、施工和维修指引

第三版二○一○年一月

此文件只供港华集团指定的企业使用,不可翻印。此电子文件内的文字记录是经管理版本。所有纸质复印本如未在首页盖上红色的“经管理版本”印章是未经管理版本。只有经管理版本内的文字记录是最准确齐全的资料。 2第三版修订小组成员:

港华投资工程部

香港中华煤气专家组 翟瑞隆

敖少兴 应援农

何健文 林向荣

方伟文 李帆

梁文庆 李景权

冯燊镜 席丹

黎锦图 石磊

陈鹏

慕扬

齐新

施然

二零一零年一月

中华煤气国内合资公司 港华投资有限公司

地下管网及有关设施之设计、施工和维修指引

第三版二○一○年一月

此文件只供港华集团指定的企业使用,不可翻印。此电子文件内的文字记录是经管理版本。所有纸质复印本如未在首页盖上红色的“经管理版本”印章是未经管理版本。只有经管理版本内的文字记录是最准确齐全的资料。 3DM11第三版新增内容一览

新增条款编号 新增部分 1

1.1.2(原编号顺延) 在设计使用年限内,城镇燃气设施应保证在正常使用条件下的可靠运行.当达到设计使用年限时或遭遇重大灾害后,应对其进行评估。 2

1.1.6(原编号顺延) 对抗震设防烈度6度及6度以上地区,燃气设施的建设必须采取抗震措施。 3

2.2.1 (11) 在订购管材及管件时,宜安排第三方对该批次的物料进行质量检查。 4 2.12.1 (8) 管道焊接要求应符合香港中华煤气及港华投资合编的“管道焊接手册2005

年10月19日第一版”。

5 2.13.1 (6) 管道下沟前必须对防腐层进行100%外观检查,回填前应进行100%电火花检

漏,回填后必须对防腐层完整性进行全线检查,不合格必须返工处理直至

合格。

6 2.14.6 阴极保护的系统寿命应不低于50年。

7 3.4.1 29) 加热及保温措施

在北方冬季室外温度较低,气体在减压和生产输送过程中会产生一定的冷

凝液,在通过调压设备时易发生冻堵现象,影响正常供气,严重的会造成

停气,所以管道和箱体宜采取加装保温带、保温层或采取其它保温措施,

以保证含液的湿气不结露或凝固。

8 3.5.4 3) (原编号内容做为a ) b 调压箱的阀门应选用公称压力级别不低于1.0MPa 的产品。

9 5.2.8 9) 锅炉、直燃机用调压器必须满足设备急开急停的使用需要,其结构设计应

能达到快速开启及快速关闭的要求;完全关闭时间应在1秒钟内

10 5.2.8.10)

外箱体应符合下列要求:

1、要求外形美观,平整坚固,箱顶设计需考虑不形成雨水沉积,使用耐

久,应利于整体安装或吊装。

2、箱体可采用玻璃钢复合材料、冷轧钢板、不锈钢板或其它适合箱体的材

料制作,钢板厚度应不小于1.5mm,大型调压箱可适当加厚,并进行烤漆

或喷塑等严格的表面处理。

3、箱体与撬装系统应良好组装成一体,并配装相应强度的底架、支架及框

架。且宜设置静接地,接地电阻应小于100Ω。

4、箱体尺寸设计应考虑适宜的维修空间。

5、放散管管口应高出调压箱外顶部1.5米以上或至少高出地面4米以上。

6、调压箱外应在明显处有“严禁烟火”等标志。

7、箱体应具备良好的通风条件,通风口及爆炸泄压口的面积按国标《城镇

燃气设计规范》 GB50028 中5.6.4规定执行。

中华煤气国内合资公司 港华投资有限公司

地下管网及有关设施之设计、施工和维修指引

第三版二○一○年一月

此文件只供港华集团指定的企业使用,不可翻印。此电子文件内的文字记录是经管理版本。所有纸质复印本如未在首页盖上红色的“经管理版本”印章是未经管理版本。只有经管理版本内的文字记录是最准确齐全的资料。 411 5.2.8.11) 当中低压调压箱设置旁通路时,推荐采用便携式调压器,即调压路正常工作时,旁通路阀门盲死,调压路维护时,在旁通路采用便携式调压器临时

供气。

12 5.2.8.12) 正常工作时,旁通阀门两侧应以盲板盲死。

13 5.2.8.13) 进口压力大于或等于0.01MPa 的调压站或调压箱的燃气进口管道上,应尽

量使用埋地切断阀门并与调压站或调压箱应保持一定的距离。

14 5.2.8.14) 调压器的稳压精度、关闭压力区等级及压力回差应符合《城镇燃气调压

器》的要求。

15 5.2.8.15) 中/中压、中/低压调压器进出口宜采用球阀

16 5.2.8.16) 调压 …… 此处隐藏:21057字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

港华燃气(香港中华煤气)DM11第三版.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/338997.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)