桥架安装专项施工方案

项目简介

目录

1 工程概况 2

2 编制依据 2

3 施工准备和部署 2

4 施工工艺与方法 4

5 质量标准 8

6 成品保护 10

7 质量记录 10

8 安全消防措施 10

9 环保与文明施工 11

电缆电桥架安装专项施工方案

1 工程概况

本方案xxxxx电气设备配电,照明系统及接地安全系统工程项目桥架安装方案。工程内容如下表所示。

2 编制依据

电气装置安装施工及验收规范。

《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。

《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。

3 施工准备和部署

施工准备

3.1.1 技术准备

(1)设计施工图纸和电缆桥架加工大样图齐全。

(2)各种电缆桥架技术文件齐全。

(3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。

3.1.2 材料准备

(1)电缆桥架及其附件:应采用经过喷塑处理的大跨距及普通定型产品。其型号、规格应符合设计要求。电缆桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲,翘边等变形现象。

(2)金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。

(3)材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过处理。

(4)辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。

3.1.3 主要机具准备

(1)铅笔、卷尺、线坠、粗线袋、锡锅、喷灯。

(2)电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。

3.1.4 施工准备

(1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。

(2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。

(3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施

工水平。

(4)施工技术资料要和施工进度同步。

施工部署

厂房内强电桥架由一队安装,弱电桥架二队安装(根据建设单位要求,弱电桥架施工周期短,时间紧迫)。

4 施工工艺与方法

工艺流程:预留孔洞、预埋吊杆吊架、弹线定位、金属膨胀螺栓固定、吊杆、吊架安装、桥架安装。

弹线定位:根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装位置,从始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁、顶棚等处,在线路的中心线进行弹线,按照设计图要求及施工验收规范规定,分匀档距并用笔标出具体位置。

预留孔洞:根据设计图标注的轴线部位,将预制加工好的木质或铁制框架,固定在标出的位置上,并进行调直找正,待现浇混凝土凝固模板拆除后,拆下框架,并抹平孔洞口(收好孔洞口)。

支架与吊架安装要求。

4.4.1 支架与吊架安装要求:

4.4.1.1 支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同坡度。

4.4.1.2 支架与吊架的规格一般不应小于扁铁30mm×3mm;角钢25mm ×25mm×3mm。

4.4.1.3 严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位,焊接后均

应做防腐处理。

4.4.1.4 万能吊具应采用定型产品,对电缆桥架进行吊装,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。

4.4.1.5 固定支点间距一般不应大于~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。

4.4.1.6 支架与吊架距离上层楼板不应小于150~200mm;距地面高度不应低于100~150mm;

4.4.1.7 严禁用木砖固定支架与吊架。

4.4.1.8 轻钢龙骨上敷设电缆桥架应各自有单独卡具吊装或支撑系统,吊杆直径不应小于6mm;支撑应固定在主龙骨上,不允许固定在辅助龙骨上。

4.4.2 预埋吊杆、吊架:

在预应力钢结构上按照桥架平面敷设图预留焊接吊点,间距为米。

钢结构:可将支架或吊架直接焊在钢结构上的固定位置处。也可利用万能吊具进行安装。

金属膨胀螺栓安装

4.5.1 金属膨胀螺栓安装要求

4.5.1.1 适用于C5以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用于空心砖墙。

4.5.1.2 钻孔直径的误差不得超过+~;深度误差不得超过+3mm;钻

孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。

4.5.1.3 螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。

4.5.1.4 螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。

4.5.2 金属膨胀螺栓安装方法

4.5.2.1 首先沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位,标出固定点的位置。

4.5.2.2 根据支架式吊架承受的荷重,选择相应的金属膨胀螺栓及钻头,所选钻头长度应大于套管长度。

4.5.2.3 打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后,表面平齐为宜。

4.5.2.4 应先清除干净打好的孔洞内的碎屑,然后再用木锤或垫上木块后,用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内,应保证套管与建筑物表面平齐,螺栓端都外露,敲击时不得损伤螺栓的丝扣。

4.5.2.5 埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。

电缆桥架安装:

4.6.1 电缆桥架安装要求:

4.6.1.1 电缆桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。

4.6.1.2 电缆桥架的接口应平整,接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。

4.6.1.3 在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人时应留有检修孔。

4.6.1.4 不允许将穿过墙壁的电缆桥架与墙上的孔洞一起抹死。4.6.1.5 电缆桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地。

4.6.1.6 当电缆桥架的底板对地距离低于时,电缆桥架本身和电缆桥架盖板均必须加装保护地线。以上的电缆桥架盖板可不加保护地线。

4.6.1.7 电缆桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,电缆桥架本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

4.6.1.8 敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的电缆桥架应符合(高层民用建筑设计防火规范》(GB500455)的有关防火要求。桥架穿越防火区的孔洞要用放火泥或防火枕进行封堵。

4.6.2 电缆桥架敷设安装

4.6.2.1 电缆桥架直线段连接应采用连接板,用爪型垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接茬处应缝隙严密平齐。

4.6.2.2 电缆桥架进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通,二通,三通,四通或平面二通、平面三通等进行变通连接,导线接头处应设置接线盒或将导线接头放在电气器具内。

4.6.2.3 电缆桥架与盒、箱、柜等接茬时,进线和出线口等处 …… 此处隐藏:2868字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电缆桥架安装施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/338593.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)