高压配电容柜断器误跳闸故障处理实例
高压配电容柜断路器误跳闸故障处理实例
本文介绍电容柜断路器误跳闸故障分析和故障处理过程的经验,是电工值得一读的干货技术文章。
电容柜断路器误跳闸故障案例1
故障设备:某矿山10kV供电系统中的电容柜。
故障现象:在操作3#高压开关柜时,引起电容柜断路器误跳闸。3#柜控制一台高压电动机的工作,需要经常进行合闸和分闸操作,只好让电容柜停止运行,由此导致功率因数严重降低,每月被供电公司罚款数千元,造成了直接的经济损失。
诊断分析:
①对3#柜试验性地进行合闸和分闸,重复几次,电容柜每次都要跳闸。
②仔细检查两台柜子的控制线路,元器件没有损坏,接线正确无误,不存在接触不良的问题。
③用兆欧表检测电容柜的绝缘,发现有接地现象,其原因是与出口继电器相连接的一个连接片出了问题,套在连接片上的黄蜡管破损,导致连接片碰到金属底板上而接地。
④更换黄蜡管后.再次进行试验,故障仍未排除,电容柜还是跳闸。
⑤再用兆欧表检测3#柜的绝缘,发现控制回路中也有接地现象。进
一步检查,是控制开关的触点与转轴之间的绝缘套管擦破,转轴又与金属面板相连,因此触点接地。
故障处理:更换绝缘套管、然后再次对
3#柜进行合闸和分闸,电容
柜没有出现跳闸现象。
【经验总结】在此故障案例中存在两处接地故障。在控制开关上,触点和导线很多,接地的现象时有发生,在诊断接地故障时,不要忽视这个环节。
电容柜断路器误跳闸故障案例2
故障设备:某高压配电室中的10kV电容柜。
故障现象:电容柜投入运行时,过电压保护经常动作、引起断路器跳闸,有时几次合闸都不能成功。
诊断分析:
①检查10kV系统的电压,在正常状态,不存在过压问题,分析可能是保护装置误动作。
②电容柜中过电压继电器的型号是DI-11/220。检查过电压保护的整定值、二次动作电压Udz为110V,时间为4s,返回系数为0.9(返回电压为99V)。
③从表面上看,如果系统电压正常,过电压继电器就不会动作。但是系统实际的运行电压是10.5kV,电压互感器的变比是10000/100,由此可知一次侧正常运行电压为105V。如果电压波动+5%,就会超过110V,引起过电压继电器动作。而返回电压为99V,一般来说,如果没有短路故障,电压不会下降到这个数值,所以继电器动作后难以返回,4s后断路器就会跳闸断电。
故障处理:重新进行整定,动作电压可以接近1.1倍额定电压;返回系数可以提高到0.95;而动作时间可以缩短到2s左右。
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语