教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

kV继电保护技术方案及说明.doc

来源:网络收集 时间:2026-09-05
导读: 10KV 开关柜继电保护技术应答书 1适用范围 本应答书为对明珠线二期工程10kV 开关柜继电保护部分的响应,适用于降压变电所10kV 进线、 10kV 出线、 10kV 母联及配电变压器。 2环境条件 环境温度:-10 C~ +40 C 相对湿度:日平均值不大于95%;月平均值不大于9

10KV 开关柜继电保护技术应答书

1适用范围

本应答书为对明珠线二期工程10kV 开关柜继电保护部分的响应,适用于降压变电所10kV 进线、 10kV 出线、 10kV 母联及配电变压器。

2环境条件

环境温度:-10 C~ +40 C

相对湿度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25 C)有凝露的情况

发生

饱和蒸气压:日平均值不大于× 10-3 Mpa

月平均值不大于× 10-3 Mpa

海拔高度:≤ 1000 m

地震烈度:7 度

3采用标准

本继电保护装置的制造、试验和验收除了满足技术规格书的要求外,还符合如下标准:

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92)

《微机线路保护装置通用技术条件》(GB/T15145-94)

《继电器及继电保护装置基本试验方法》(GB7261)

《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》(GB6162)

《线路继电保护产品动态模拟技术条件》(SD286)

《电气继电器》(IEC255)

《微机型防止电气误操作装置适用技术条件》( DL/T486-2000 )

《地下铁道设计规范》(GB50157-92)

4 主要继电保护产品REF543性能及参数

应用

REF54馈线终端设计用于中压网络的保护,控制,测量和监视,其可与不同的开关柜一道使用,包括单母线,双母线及双重配置系统,保护功能也支持不同的网络类型,如中性点不接地网络,谐振接地网络及部分接地网络。

RE54馈线终端功能特性基于专用的保护,控制,测量,运行状况监视及通信功能库,每个库包括某些特定功能块的组合,如保护功能块。同使用传统的单个产品相比,组合库经济效益更好。专用库与继电器配置(IEC 1131标准)一起使得REF54馈线终端较易适用各种不同应用。借助于MMI 图形显示,馈线终端内的控制功能就地指示隔离刀闸或断路器的状态。

而且,馈线终端可允许将来自断路器及隔离刀闸的状态信息转送到远方控制系统,可控对象如

断路器可通过远方控制系统断开,合上。状态信息和控制信号通过串行总线传送,也可通过馈

线终端面板上的按钮进行就地控制。馈线终端设计用于短路及接地故障的选择性保护REF54 馈线保护包含过电流及接地故障功能,可用于强接地,电阻接地或谐振接地网络馈线的短路,

时限过流及接地故障保护,带有接地故障功能及方向接地故障功能的相同类型馈线终端可用于

中性点不接地网络的过电流及接地故障保护,当需要时可使用自动重合闸功能进行自动重合

闸,可进行多达五个连续的自动重合闸周期。

REF54终端测量三相电流及三个相间电压,中性点电流,残余电压,频率及功率因素。

从测量的电流,电压计算出有功,无功功率,可基于所测量的功率计算出电能,测量值可用与

一次值成比例的值进行就地,远方显示。

除了保护,测量,控制及运行状况监视功能外,馈线终端也提供大量的可编程PLC 功能,使变电站自动化所需的多个自动化顺序逻辑功能集成到一个装置中。数据通信特性包括与高层

设备通信的 SPA 总线或 LON 总线,并且 LON 通信与 PLC 功能组合在一起减少了馈线终端之间的

硬接线要求。

特点

·馈线终端用于中压网络的保护、控制、测量和监视

·新的应用领域,如电能质量测量、保护、电容器保护、控制和电动机的保护、同期检测、频率保护等

·通过传统的测量湖肝气或电流电压传感器来进行电流电压测量

·具有液晶显示器的就地人机接口

·通过特殊保护功能库对保护、控制、测量监视和通讯的功能进行扩展

·基本保护功能包括:带或无方向的过流和接地故障保护、零序电压、过电压低电压保护、断路器失灵保护以及自动重合闸

·控制功能包括 6 个控制对象的就地控制和远方控制,控制对象状态显示以及在每个间隔层和变电站层的联锁

·测量包括相电流、相间和相对地电压、零序电流和零序电压、频率、功率因数、谐波、有功功率和无功功率、电能等

·状态监视包括断路器状态监视、跳闸回路监视和馈线终端装置内部自检

·用于温度测量的RTD/模拟量模块,电压/ 电流测量和毫安量输出

·通讯包括二个通讯接口:一个用于与PC机就地通讯,另一个通过变电站通讯系统用于远方通讯

· REF54 是 ABB 配电自动化系统和ABB一体化概念的产品之一

主要技术参数

电流保护

定时限电流整定范围:0 1 4In 级差 0 05In

定时限电流延时整定范围:0 5s 级差 0 05s

定时限零序电流整定范围:0 1 2In 级差 0 01In

定时限零序电流延时整定范围:0 5s 级差 0 05s

定时限电流速断元件电流整定范围:20In 级差 0 2In

定时限电流速断元件延时整定范围:0 5s 级差 0 02s

定时限零序电流速断整定范围:0 5 级差 0 2In

20In

定时限零序电流速断延时整定范围:0 5s 级差 0 05s

反时限特性曲线动作时间与电流的平方成反比,提供曲线的计算公式。

过负荷保护:采用分段延时,整定范围:60~9999s

电压保护

过电压整定范围: 2 200V 级差 1V

低电压整定范围: 2 100V 级差 1V

过电压整定时间范围:0 04 50 级差 0 01s

s

低电压整定时间范围:0 04 50 级差 0 01s

s

绝缘性能

(1)绝缘电阻

在正常试验大气条件下,装置的带电部分和非带电金属部分及外壳之间,以及电气上无联系

的各电路之间,根据被试回路额定电压等级,分别用开路电压250V 或500V 的兆欧表(Ui<60V 时用250V 兆欧表,Ui 60V 时用500V 兆欧表),测量其绝缘电阻值,大于10 M 。

(2)介质强度

在正常试验大气条件下,装置的直流电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地,以

及回路之间,能承受频率为50Hz, 2kV 历时 1min 的工频耐压试验而无击穿闪络及元器件损坏现

象。(回路额定电压Ui<60V 时,试验电压为500V)。

冲击电压

在正常试验大气条件下,装置的直流电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地,以及回路之间,能承受 1 2/50 s 的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5kv ,装置无绝缘损坏。

耐湿热性能

装置能承受GB7261第 21 章规定的湿热试验。最高试验温度+40 C,最大湿度95%,试验时间为 2d,每一周期历时24h 的交变湿热试验,在试验结束前2h 内,根据本标书技术规定的要求,测量各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间、电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻值大

于 1 5 M,介质强度不低于条规定的介质强度试验电压幅值的75%。

振动

装置能承受GB7261第 16 3 条规定的严酷等级为 1 级的振动耐久能力试验。试验后,无紧固件松动脱落及结构件损坏。

冲击

装置能承受GB7261第 17 5 条规定的严酷等级为 1 级的冲击耐久能力试验。试验后,无紧固件松动脱落及结构件损坏。

碰撞

装置能承受GB7261第 18 章规定的严酷等级为 1 级的碰撞试验。试验后,无紧固件松动脱落及结构件损坏。

抗干扰性能

( 1)脉冲群干扰

装置能承受IEC60255 22 1 中规定的1MHz脉冲群干扰试验和GB6162 85 规定的 100kHz 脉冲群干扰试验。试验严酷等级为III …… 此处隐藏:11243字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

kV继电保护技术方案及说明.doc.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/338416.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)