教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

架空绝缘导线载流量.doc

来源:网络收集 时间:2026-08-29
导读: LJ 铝芯绞线持续载流量 导体工作温度(°C) 标称截面( mm2)70 80 90 载流量( A) 16 85 100 110 25 110 135 150 35 135 160 185 50 170 200 230 70 210 255 290 95 250 305 345 120 290 355 405 150 325 400 460 185 370 455 525 240 435 540 620 LGJ 钢

LJ 铝芯绞线持续载流量

导体工作温度(°C)

标称截面( mm2)70 80 90

载流量( A)

16 85 100 110

25 110 135 150

35 135 160 185

50 170 200 230

70 210 255 290

95 250 305 345

120 290 355 405

150 325 400 460

185 370 455 525

240 435 540 620

LGJ 钢芯铝绞线持续载流量

导体工作温度(°C)

标称截面( mm2)70 80 90

载流量( A)

10 66 78 87

16 85 100 115

25 110 130 150

35 135 160 180

50 160 190 220

70 195 230 265

95 230 270 300

120 260 300 335

150 325 395 455

185 370 460 530

240 440 545 635

架空电缆持续载流量(A)(参考值)

电缆型额定电压标称截面( mm2)

号( KV)16 25 35 50 70 95 120 150 185 JKLY 0.6/1 67 87 110 130 165 200 230 260 300

JKLYJ10-95115140170205235265305 注:架空电缆导体工作温度90°C,环境温度40°C.