导读: 流程及危险源名 称 传感器安设、传感器调校标准作业流程及危险源重要危险源:项(标记☆内容.相关事故案例 释义 工种序号 流程名 称 流程步骤作业内容作业标准危险源及后果标准与措施备注 监 测监控工1 传感器 安设 提交申请 施工单位向安全监控业 务部门提

流程及危险源名

传感器安设、传感器调校标准作业流程及危险源重要危险源:项(标记☆内容.相关事故案例

释义

工种序号

流程名

流程步骤作业内容作业标准危险源及后果标准与措施备注

测监控工1

传感器

安设

提交申请

施工单位向安全监控业

务部门提交《安全监控设

备安装申请单》

1.矿总工程师批准,并签发;

2.安全监控设备种类、数量、位

置及敷设缆线路线、断电区域明

确,符合规定;

3.安全监控装置布置图和断电

控制图清晰、准确。

准备工器

具、材料

1.准备传感器、缆线、接

线盒等;

2.准备刀子、钳子、螺丝

刀等工具;

3.准备万用表、验电笔

等。

1.工具齐全;

2.仪器、仪表准确、完好;

3.接线盒、缆线完好;

4.传感器测试、调校合格,地面

试运行24小时~48小时。

检查作业

环境

1.检查作业地点通风及

有毒有害气体情况;

2.检查作业地点巷道支

护情况

1.通风良好;

2.有毒有害气体浓度不超限,符

合相关规定;

3.巷道支护完好,无漏顶、无片

帮;

4.作业环境无杂物、无淤泥、无

积水。

工作前未检查周围环

境,煤壁片帮、顶板

漏矸、有毒有害气体

超限导致人员伤害。

在进入岗位前必须认真检查

工作环境,发现有片帮、漏矸、

有毒有害气体超限时及时处

理。

敷设缆线

根据《安全监控设备安装

申请单》的要求敷设缆

1.敷设的监测缆线有适当驰度;

2.敷设缆线的路线、数量符合

1.未注意车辆、行人

及运行中的设备,导

1.在巷道内作业时严格执行

“行车不行人,行人不行车”

线。《安全监控设备安装申请单》致人身伤害。

2.站在车上作业,人

员摔伤。

3.登高作业未系安全

带并且无专人扶梯,

人员摔伤。制度。

2.使用车辆作业前必须制定措施,审批通过后方可作业。

3.人员站在车上作业时,必须停稳熄火。作业时必须有人监护。

4.作业前检查梯子是否牢靠,登高作业必须系安全带并且有专人扶梯。

安设传感器根据《安全监控设备安装

申请单》要求安装相应传

感器。

1.甲烷、温度、一氧化碳等传感

器垂直悬挂,距顶板(梁.不得

大于300毫米,距巷道侧壁不小

于200毫米;

2.风速传感器设置在前后10米

内,无分支风流、无杂物,能准

确计算风量的巷道中;

3.风门开关、设备开停、烟雾、

负压传感器设置位置,能准确显

示监测点实际状态;

4.模拟量传感器设置在能正确

反映被测物理量的位置;

5.开关量传感器设置在反映监

测状态的位置。

1.未在规定地点安装

监测设备,不能及时

发现有害气体超限,

导致人员伤害。

2.登高作业未系安全

带并且无专人扶梯,

人员摔伤。

1.在规定地点安设监测设备。

2.每次系统变更后,要及时对

测点进行调整。

3.作业前检查梯子是否牢靠,

登高作业必须系安全带并且

有专人扶梯。

连通分站缆线敷设结束后,接通传

感器与分站之间的缆线。

缆线间、缆线设备间连接无断

路、短路。

监测监控工接线有

误,造成监测设备损

坏。

监测监控工在接线时应做到:

无鸡爪子,无羊尾巴,无明接

头;使用矿用本安电路接线盒

接线。

测监控工2

传感器

调校

提交申请

安全监测部门提出调校

申请,编制《安全监控系

统调校申请单》经安监、

通风、机电、调度等部门

审核,矿总工程师批准。

申请单明确调校时间、范围及路

线。

准备工器

1.准备所需要的标准气

样、减压阀、气体流量计、

橡胶软管、空气样、调校

记录本、调校管理卡(标

签.等;

2.准备便携式甲烷、一氧

化碳报警仪等。

1.气样瓶完好,阀门、出气口、

出厂日期符合规定;

2.标准气样浓度符合规定;

3.携带的仪器完好,检测正常

检查作业

环境

1.检查作业地点通风及

有毒有害气体情况;

2.检查作业地点巷道支

护情况。

1.通风良好;

2.有毒有害气体浓度不超限,符

合相关规定;

3.巷道支护完好,无漏顶、无片

帮;

4.作业环境无杂物、无淤泥、无

积水。

工作前未检查周围环

境,煤壁片帮、顶板

漏矸、有毒有害气体

超限导致人员伤害。

在进入岗位前必须认真检查

工作环境,发现有片帮、漏矸、

有毒有害气体超限时及时处

理。

检查传感

器外观

1.检查传感器外观;

2.清理表面及外罩上积

尘。

1.传感器外观完好,无破损;

2.进样孔、外罩上无积尘

调整零位将空气样用橡胶软管连 1.调校时,使用空气样调校零

接到传感器气室,调节流量计控制阀把流量调节到传感器说明书规定值。点,使传感器显示值为零;

2.若通气后传感器不归零,进行调零。

调整灵敏度1.校准气瓶流量计出口

用橡胶软管连接至传感

器气室;

2.打开气瓶阀门缓慢通

入标准气样,在显示值缓

慢上升的过程中,观察断

电值、报警值是否符合要

求,注意声、光报警和实

际断电情况;

3.调节流量计控制阀将

流量控制到传感器说明

书规定的流量,使其测量

值稳定显示,持续时间大

于90s;

4.若超差更换传感器,预

热后按上述步骤重新调

校。

1.采用载体催化原理的甲烷传

感器每隔10天使用校准气体和

空气样,按产品使用说明书的要

求调校一次;

2.除甲烷载体催化原理以外的

其他气体监控设备采用标准气

样按产品说明书进行调校;

3.其它传感器按使用说明书要

求定期调校;

4.显示值和校准气样浓度值调

节一致。

未对所有监控设备进

行调校,不能及时发

现瓦斯等有害气体超

限,造成缺氧窒息、

有害气体中毒、瓦斯

燃烧或爆炸等

1.监测监控工必须每月对监

测设备零点、灵敏度、报警点、

断电点、复电点、指示值、控

制逻辑进行调试和校正。

2.监测监控工每10天对监测

设备进行调试、校正。

3.定期更换传感器里的防尘

装置,清扫气室内的污物。

4.设备在井下运行半年后,要

上井全面检修。

5.单位定期对监测监控工进

行专业知识培训。

6.通风监控负责人每月对监

< …… 此处隐藏:1230字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
矿井监测监控作业流程及危险源管控.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/337800.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)