外墙体保温施工方案
新城区三府湾六合窑城中村改造项目C#楼
外
墙
保
温
施
工
方
案
编制人:
审核人:
审批人:
施工单位:陕西欧文斯科技工程有限公司
时间:2016 年12月4日
目录
一、编制依据
二、工程概述
三、材料组成
四、施工准备
五、施工工艺
六、施工进度计划
七、确保工程质量的技术组织措施
八、安全措施
外墙体保温施工方案
一、编制依据
1、建筑施工图;
2、外墙保温构造及做法标准图集10J121;
3、现行的外墙保温施工手册,公司体系运行文件;
4、《外墙外保温施工技术规程》 JGJ144-2014
5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
6、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2013
7、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50411-2014
二、工程概况
1、新城区三府湾六合窑城中村改造项目A#B#C#楼,建设地点西安市新城区六合窑村。建筑面积A#楼约10100㎡、B#楼约12300㎡、C#楼约7886㎡,框架剪力墙结构
2、防火隔离带:A#楼约786㎡、B#楼约831㎡、C#楼约531㎡,
本工程外墙EPS板保温范围为A#楼:-0.3m~81.2m、B#楼:-0.3m~89.9m、
C#楼:13.2m~77.4m处,其外墙做法为:①1.5cm厚1:3水泥砂浆打底拉毛。②0.5cm厚1:2.5水泥砂浆罩面。③贴6.5cm厚EPS板④抗裂砂浆压入涂塑耐碱玻
纤网格布。⑤刷外墙防水弹性乳胶漆。
三、材料组成
A 、EPS板保温体系
规格为1200mm×600mm×65mm,阻燃型,表观密度20±2kg/m3,水泥发泡板防火隔离带400mm×300mm×65mm。
B 、专用聚合物粘结、面层砂浆厂家已配制好,现场施工时加水用手持式电动搅拌机搅拌,可操作时间不大于2h。
C 、耐碱玻纤网格布
用于增强保护层抗裂及整体性;标准网格布孔径4mm×4mm,加强网格布孔径0.9㎜×0.9㎜,宽度1000mm,每卷长度100000mm。
1、经公司技术负责人、监理工程师审核施工方案,同意此方案后方可进场施工。
2、外墙结构基面处理:
A、结构外墙经过工程验收达到标准的,方可进行外墙外保温施工。
B、进行外墙外保温施工的墙体基面的尺寸偏差还应符合下表之规定:
主体结构墙体基面的允许偏差
3、施工机具准备:
A.搅拌灰盘、灰斗,垂直运输机具,水平运输手推车,冲击钻等。
B.常用操作工具及检测工具,放线工具、线锤、水桶、剪子、铁锨、扫帚、托线板、方尺、钢板尺等。
C.电线、接线板等辅助施工材料。
4、施工作业条件:
A、外保温施工温度不小于零上5°C;
B、外保温施工时风力不大于5级;
C、外保温施工时采用吊蓝,以避免洞口的修补工作量;
D、在外保温施工前,必须要装好门窗或辅框,预埋件等,并将墙上的施工孔洞都塞密实。
E、结构工程验收完毕,质量达到验收标准,外门、窗口安装完毕,外墙面的雨水管卡、预埋铁件、空调眼、设备穿墙管道提前安装完毕,并留出保温层厚度,方可进行外保温施工。
五、施工工艺
1、清理基层墙面:
(1)基层墙体必须清理干净,要求墙面无油渍、灰尘、污垢、脱膜剂、风化物、泥土等污物,基层墙体的表面平整度、立面垂直度不得超过5mm。超差部分必须剔凿或用1:3水泥砂浆修补平整。基层墙面若太干燥,吸水性能太强时,应先洒水喷淋湿润。(2)现浇混凝土墙面应事先拉毛,用毛刷甩界面处理剂水泥砂浆在墙面成均匀毛钉状。要求拉毛长度为3-5 mm,做拉毛处理,不得遗漏干燥后方可进行下一道工序。2、弹控制线:
根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线
及伸缩缝线等。
3、挂基准线:
在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其它必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
4、配制聚合物砂浆胶粘剂:
根据生产厂家使用说明书提供的配合比配制,专人负责,严格计量,手持式电动搅拌机搅拌,确保搅拌均匀。拌好的胶粘剂在静停10分钟后还需经二次搅拌才能使用。配好的料注意防晒避风,以免水分蒸发过快。一次配制量应在可操作时间内用完。
5、粘贴翻包网格布:
凡在粘贴的聚苯板侧边外露处(如伸缩缝缝线两侧、门窗口处),都应做网格布翻包处理。
6、粘贴聚苯板:
外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×1200mm,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,但必须注意切口板面垂直。整块墙面的边角处应用最小尺寸大于300mm的聚苯板。
采用粘结方式固定聚苯板,其粘结方式有点粘法和条粘法,本工程选用点粘法进行粘贴聚苯板,边缘点距板边25mm为宜,砂浆点直径为100mm左右,厚度为10mm,粘贴直径为100mm,厚度为2-3mm,点中心距为150-200mm,粘结应保证粘结面积不小于40℅。外墙锚固钉采用8*142mm保温钉,固定数量为9个/㎡。于每两层应沿楼板设置300宽的A级水泥发泡板作为水平防火隔离带。屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层、商铺顶与住宅外墙,应采用宽度不小于300mm的A级水泥发泡板设置水平防火隔离带。
排版时按水平顺序排列,上下错缝粘结,阴阳角处应做错茬处理。粘板应用专用工具轻柔、均匀挤压聚苯板,随时用2m靠尺和托线板检查平整度和垂直度。粘板时注意清除板边溢出的胶剂,使板与板之间无“碰头灰”。板缝拼严,缝宽超出2mm时用相应厚度的挤塑片填塞。拼缝高差不大于1.5 mm,否则应用砂纸或专用打磨机具打磨平
整。聚苯板排列布置见下示意图;
聚苯板排列布置示意图
7、配制抹面砂浆:
按照生产厂家提供的配合比配抹面砂浆,做到计量准确,机械二次搅拌,搅拌均匀。配好的料注意防晒避风,一次配制量应控制在可操作时间内用完,超过可操作时间后不准再度加水(胶)使用。
8、抹底层抹面砂浆:
聚苯板安装完毕检查验收后进行聚合物砂浆抹灰。抹灰分底层和面层两次。
在聚苯板面抹底层抹面砂浆,厚度2 mm。同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。
9、贴压网格布:
(1)底层保温层施工完,经过验收合格后,方可进行抗裂砂浆面层施工。
(2)面层抗裂砂浆厚度控制在4-5㎜(指两层罩面砂浆),抹完抗裂砂浆后,用铁抹子压入一层玻纤维网格布,达到网格布似露非露为宜,网格布之间如有搭接时,必须满足横向100㎜,纵向80㎜的搭接长度,先压入一侧,再抹一些抗裂砂浆,压入另一侧,严禁干搭。在大面积贴网格布之前,在门窗洞口四周45°方向横贴一道300㎜×400㎜加强网,附图所示。阴阳角处网格布要压槎搭接,宽度不小于200㎜,附图所示。网格布铺贴要平整,无褶皱,砂浆饱满度达到100﹪,同时要抹平、抹直,保持阴阳角处的方正和垂直度,注意在粘贴网格布时,应先从阴阳角处粘贴,然后大面积粘贴。
门窗洞口四周贴一道300㎜×400㎜加强网
10、抹面层抹面砂浆:
在底层抹面砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,厚度1.2 mm,仅以覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。
砂浆抹灰施工间歇应在自然断开处,方便后续施工 …… 此处隐藏:4649字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语