机场航站楼的供配电设计说明
. . . .
学习资料某国际机场航站楼的智能供配电设计吴海英安科瑞电气股份有限公司上海嘉定
1 工程现状及配电站布局
该国际机场由当地220kV变电站供电,共有三路独立35kV电源,引入机场的1#、2#总降压站,降压成10kV后,分配给机场内各个配电站。机场航站楼的登机长廊长1370m,候机大厅及登机长廊每层建筑面积超过5万m2。为了使供电电源深入负荷中心,减少电能损耗,提高供电质量,节约投资费用,经综合考虑,配电站采取如下布局:在候机大厅地下机房层内设置两个独立的配电站,主要供电给全部候机大厅的用电负荷;在登机长廊底层共设5个配电站,给登机长廊及候机大厅的连接廊提供电源。
航站楼内7个配电站的负荷、容量见表1。航站楼内用电计算负荷总计约34679kVA,其中有功计算容量为26703kVA。从表1可知,七个配电站共用变压器18台,其中2500kVA的6台,2000kVA的8台,1600kVA的4台。
航站楼各变配电站负荷容量表表1
变电站
计算容量
kVA 变压器
kVA
负荷率
%
计算容量
kVA
变压器
kVA
负荷
率%
应急负荷
率%
1# 1838 2500 74 1550 2500 52 136 2# 1041 1600 65 924 1600 58 123 3# 1905 2500 76 1870 2500 75 151 4# 1227 1600 77 1139 1600 71 148 5# 1645 2500 66 1683 2500 67 133 6# 1596 2000 80 1394 2000 70 150
. . . .
学习资料1592 2000 80 1459 2000 73 153
7# 1655 2000 80.6 1249 2000 62 142.6
1553 2000 77 1385 2000 69 146 配电站中,每两台变压器的380V/220V低压侧均设置手动/自动母联开关。当其中一台变压器故障后,另一台变压器将会在启动强风冷却后,长期承担变压器额定容量的133%负荷,以减少由于变压器故障而带来的停电事故。
2 变配电系统设计
航站楼每个配电站均由机场总降压站中引出的两路独立的10kV电源供电,两路电源平时同时供电,故障时互为备用。供电系统10kV高压侧采用单母线分段,中间设手动/自动母联开关。当两路供电电源中有一路故障时,另一路将供站内所有配电变压器负荷,10kV侧备用率为100%。七个配电站的系统接线原则上是一样的,不同点仅为变压器的数量、容量及出线回路。候机大厅内的两个配电站中每个站设置四台变压器,容量相同,平时各由一路10kV电源给两个变压器供电,当其中一路10kV电源故障后,另一路10kV电源承担全部四台变压器容量负荷。10kV配电系统图如图1。
2.1 10kV配电柜
10kV配电柜采用可抽出式、全封闭型、中置滑架式结构,柜体具有可靠的防止无操作的“五防”装置,10kV断路器采用真空式。
进线柜安装安科瑞公司的微机线路保护装置,采用过电流速断保护;变压器出线柜安装安科瑞公司的微机变压器保护装置,采用过电流及速断保护、接地保护、变压器非电量保护(高温告警、超温跳闸
. . . .
学习资料
图1 航站楼变电站典型高压配电系统图
保护)等;电压互感器柜安装安科瑞公司的微机PT 监测装置,实时监测PT 电压,并对PT 进行过电压、欠电压等保护;电机出线柜安装安科瑞公司的微机电动机保护装置,采用过电流及速断保护、接地保护、负序电流保护等。
10kV 配电柜上配置的二次设备清单见表2。
10kV 配电柜二次设备清单 表2 配电柜类型 设备名称 型号 主要功能
备注 进线柜 微机线路保护装置 AM5-F
过流速断保护、过电流保
护、三相一次重合闸
安科瑞电气 变压器出线柜 微机厂用变保护装置 AM4-I
过流速断保护、过电流保
护、高温告警、超温跳闸
安科瑞电气 风机
出线柜
微机电动机保护装置
AM5-M 过电流及速断保护、接地保护、负序电流保护 安科瑞电气 PT 柜 微机PT 监测装置 AM5-U 过电压、欠电压等保护
安科瑞电气 进线柜 谐波监测仪表 ACR330ELH 监测和计量三相电流、电
压、有功功率、有功电
能、最大需量、总谐波含
安科瑞电气
. . . .
学习资料量
各出线柜多功能表ACR220EL
监测三相电流及有功功率
和计量三相有功电度
安科瑞电气2.2 变压器
各配电站中采用的10/0.4kV变压器均为三相环氧树脂浇注干式变压器,容量为1600-2500kVA。变压器带有内置式辐流风机,保证启动风冷后变压器容量增大50%。风机由温控箱自动控制,变压器低压绕组内埋有热敏电阻。温度大于110℃就自动启动风机,降到90℃时自动关闭。变压器出线柜上配有微机厂用变保护装置,当超过155℃时发出声光警报,当超高温时,启动断路器跳闸。
2.3 低压配电系统及配电柜
七个配电站均设置在地下层级底层。各低压配电柜全部采用全金属铠装抽出式开关柜、柜体设计和结构符合国际和国内标准,柜内受点主开关及母联开关采用空气断路器,出线开关以塑壳断路器为主。航站楼各配电站内的380V低压配电系统如图2设计,10kV/0.4kV变压器降压后进入低压进线柜,再经无功补偿柜,柜内装设安科瑞公司的ARC-12/J的无功补偿控制器,其是带微处理器的自动功率因数调节器,电容器为干式。各低压出线柜上均装设ACR系列网络电力仪表,可对低压线路进行三相电压、电流、有功功率及电度测量。
低压配电柜上各电气设备的选型参考表3。
. . . .
学习资料
图2 航站楼380V 低压配电系统图
0.4kV 低压配电柜电气设备清单 表3 配电柜
类型
设备名称
型号 主要功能 备注 0.4kV
进线柜
谐波监测仪表
ACR330ELH 三相电流、电压、有功功率、无功功
率、频率、功率因数测量;2-31次谐
波分量测量;CF 、THFF 、KF 、不平衡电压、不平衡电流计算;四象限电能
计量、最大需量计算等
安科瑞电气 无功
补偿柜 功率因数自 动补偿控制器
ARC-12 测量电流、电压、频率、功率因数、
具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制12组电容器
安科瑞电气
. . . .
学习资料的投切
三相
出线柜网络多功能表ACR220EL
三相电流、电压、有功功率、无功功
率、有功电能、无功电能、频率、功
率因数测量、四象限电能计量
安科瑞电气
单相
出线柜网络多功能表ACR10EL
单相电流、电压、有功功率、无功功
率、有功电能、无功电能、频率、功
率因数测量、LCD显示
安科瑞电气
电动机
出线柜电动机保护器ARD2F
能对额定电流范围内的电动机进行起
动超时、过载、堵转、欠载、不平
衡、断相等保护
安科瑞电气
3 航站楼智能配电监控系统与能耗分析数据管理系统
3.1 航站楼智能配电监控系统
本航站楼采用安科瑞公司的Acrel-2000智能配电监控系统,楼内所有配电站(10/0.4kV)、UPS 装置及应急柴油发电机组等设备均被归纳于智能配电监控系统中。整个监测系统由三个部分组成:现场设备及数据采集模块、系统监测站和电力监测管理中 …… 此处隐藏:4797字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语