教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

排烟风机(一级)烧坏停机事故操作规程示范文本

来源:网络收集 时间:2026-07-07
导读: In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

Link To Achieve Risk Control And Planning

某某管理中心

XX年XX月

排烟风机(一级)烧坏停机事故操作规程示范文本

规程文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K274

排烟风机(一级)烧坏停机事故操作规

程示范文本

使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

一级排烟风压感应继电器与助燃风机和煤气总成电磁

阀有层次联锁,但工作时我们要检查其联锁是否正常。

1、班长应马上将窑炉烧成带以前传动打“往返”

(频率从前往后顺序调到25Hz),窑头停机,并安排保养

迅速关掉煤气总成手动阀,每单元组手动总阀和单个烧嘴

分阀,打开手动放散阀,炉工关掉事故风机开关和风闸,

开启备用风机及进风风闸(要求风闸开度与原来风闸开度

一致,打开冷却水),班长同时通知煤气站适当降压。

2、风机转换后,班长开启助燃风机、煤气电磁阀、总

成手动阀,并通知煤气站适当增压,炉工、保养逐个点起

所有要求点火的烧嘴,窑炉温度控温表转换“MAN”手动

第2页/总2页

规程文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K274设定30%开度升温,不可以太快,保养及时关掉手动放散阀。

3、升温基本正常后,班长将控温表转“AUTO”自动,传动从后往前顺序恢复原设定频率,停止“往返”,正常运行,窑头开机。

4、班长通知机电主管及时抢修事故风机。(维修一定要挂警示牌)

5、炉工检查窑炉内压力是否变化太大,跟踪产品质量。

56、助燃风机烧坏停机事故操作规程大致同上。

请在此位置输入品牌名/标语/slogan

Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

第2页/总2页

排烟风机(一级)烧坏停机事故操作规程示范文本.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/336208.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)