消防工程专项施工方案(消防专业分包)
*******************************************项目
消防专业分包工程
消防工程施工方案
编制人:
审核人:
批准人:
**********工程有限公司
目录
目录 (1)
第一章分项工程施工技术方案 (3)
第一节编制依据 (3)
第二节工程概况 (5)
第三节重难点分析 (6)
第四节火灾自动报警系统施工方案 (7)
第五节消火栓系统施工方案 (19)
第六节自动喷水灭火系统施工方案 (25)
第七节电源监控及火灾漏电系统施工方案 (35)
第八节防火门监控系统施工方案 (39)
第二章项目组织架构 (41)
第三章质量目标及质量保证措施 (47)
第一节质量保证体系 (47)
第二节质量管理制度 (48)
第三节质量管理措施 (53)
第四节纠正及预防 (63)
第四章施工管理措施 (64)
第一节施工安全管理措施 (64)
第二节现场文明施工措施 (70)
第三节环境保护措施 (75)
第四节雨季施工保障措施 (80)
第五节成品保护措施 (81)
第六节施工现场管理 (83)
第七节临时用水、电 (84)
第五章施工进度控制及保障措施 (87)
第一节工程总控计划 (87)
第二节劳动力计划 (93)
1
第三节工期保证措施 (94)
第四节主要材料、机具、检测设备进场计划 (103)
第六章与其他单位的配合工作 (108)
第七章紧急情况处理、应急预案与风险抵抗 (112)
第八章工程保修承诺及措施 (117)
第一节工程保修承诺及措施 (117)
第二节培训计划 (122)
第三节备品备件管理 (123)
2
第一章分项工程施工技术方案
第一节编制依据
一、编制说明
本公司将选派具有同类消防工程施工经验的项目经理和项目管理人员组成项目经理部,并选用综合管理素质和作业技能良好的作业队伍,以项目经理为核心,充分发挥企业和项目两个层次管理的整体优势,强化和优化过程管理、现场管理,以合同要求和业主需求为依据,以企业和项目质量、环境、职业健康安全管理体系为保证,以专业管理和计算机管理相结合的管理手段,对本消防工程进行全过程、全方位的计划组织、管理、协调与控制,高效率地实现本消防工程项目的综合目标,实现对业主的承诺,满足业主的期望。
二、编制原则
1、遵守法律规定的原则
认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规范、规程、方针和政策,严格执行工程建设程序。
2、方案优化的原则
科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南。优先选用先进的施工技术,科学确定施工方案,认真编写各项实施计划,严格控制质量、进度、成本和安全施工。
3、安全第一的原则
在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。4、优质高效的原则
加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确承诺的质量目标,贯彻执行质量管理方针,积极推广和使用新技术,确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准管理,加强内部核算管理,降低工程成本,提高经济效益。
5、确保工期的原则
根据招标文件对本工程的工期要求,编制科学的、可行的、周密的施工方案,合理安排施工进度,实行网络控制,组织各工序之间的施工顺序,实施进度监控,特别要抓住重点控制工序和部位,确保实现工期目标,满足业主要求。
6、保护环境的原则
坚持“安全第一、预防为主”原则,编制安全文明施工和生态环境保护措施,以及防止噪声、粉尘及垃圾污染等的技术组织措施。
7、科学配置的原则
根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织上,科学配置施工要素,选派有施工经验的管理人员,组织专业化施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保建设资金的周转使用,选用优质材料,确保人、财、物及设备的科学合理配置。
8、合理布局的原则
3
从合理利用临时用地、便于施工、搞好文明施工等多角度出发,合理调配工程材料进场的行进路线,合理规划空间布局。
三、编制依据
本施工组织设计依据国家、北京市现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验按照施工合同、业主要求和图纸编制而成。主要依据有:
(一)参考文件
**********项目消防工程施工合同。
(二)招标设计图纸
招标单位提供的消防系统图纸。
(三)主要规程、规范
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014
《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013
《消防设备电源监控系统设计规范》 GB28184-2011
《消防设备电源监控系统参考图集》 10CX504
《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010
《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2010
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014
《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084-2001 (2005年版)
《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005
《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《安全防范工程技术规范》GB50348-2004
《公共建筑节能设计标准》DB11/687-2015
《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2014
《住宅建筑规范》 GB 50368-2005
其它适用的最新国家规范和国家标准;
4
第二节工程概况
工程名称:**********项目消防工程
工程地点:
工程范围:本项目划分为两个组团,一组团为限价商品房,二组团为商品房。
本标段为一组团限价商品房包括1#~7#及配套建筑。地上15层,地下1层,总建筑面积约89900平方米。整个消防系统的供货及安装(包括但不限于消防喷淋系统、消火栓系统、火灾自动报警系统、消防联动控制系统、防火门监控系统、灭火器系统等);消防系统的调试、验收、移交及维保;
计划工期:计划开工日期20**年03月14日
计划完工日期20**年09月30日
质量标准:合格(确保消防验收一次通过)。
5
第三节重难点分析
由于本标段在1#楼地下一层设有一分消防控制室,所有线缆经此汇总后接入地下车库主消防控制室,且主消防控制室只设有报警主机,显示器以及手动控制盘设在门卫室,因此施工中应注意以下问题:
1.各楼至1号楼分消防控制室的线路应在套管上标明来处、去处以及用途且标识应清晰准确;
2.各线路按线型及用途进行颜色分类,同一用途且同一线型线路应颜色统一,必要时可上双
套管,方便区分且避免墨色褪色;
3.应考虑最远端的线距,合理计算电压线损;
4.分消防控制室总接线箱应配端子说明图示;
5.分消防控制室到车库主中控室和分消防中控室到门卫室的线路要根据功能和线损综合考
虑,有些线路可就近取线等。
6
第四节火灾自动报警系统施工方案
一、施工内容
本标段在1#-7#楼设有火灾自动报警系统。
1#-7#楼采用消防控制中心系统,主消防控制室设置在商品房区,本区域在1#楼地下一层设置分消防控 …… 此处隐藏:14543字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语