110kV光纤线路继电保护装置检验作业指导书

1概述

本指导书依据: 《输电线路保护装置通用技术条件》GB15145-2008等标准编制。适用于110kV线路光纤保护装置检验作业。

2 仪器设备

继电保护综合校验装置、数字式万用表、1000V/500V兆欧表、CT综合测试仪、钳型电流表。

3技术资料

主要包括与现场实际相符的图纸、出厂说明书及操作手册、最新整定单,运行班组的缺陷记录(运行中所发现的缺陷和异常(事故)、设备技术参数、历史检验数据和上次检验报告等。

4危险点提示

1)进入工作现场对检修设备不清,误入、误登带电设备

2)断路器机构检查防机械伤人

3)检修电源使用防低压交流触电

4)调试试验完二次措施未恢复

5重要回路检查

6检验项目与内容

第1页

第2页

第3页

第4页

7工作结束内容与要求

1)工作负责人应会同工作人员检查试验记录,严禁有漏试项目。

2)全部工作完毕,拆除所有试验接线(应先拆开电源侧)。

3)工作负责人监督工作班成员按安全措施票恢复安全措施,全部设备及回路应恢复到工作开始前状态。

4)清扫、整理作业现场,清点工具及回收材料。

5)装设防雨、防泄漏、防飞扬等设施,并有消防等应急安全防范设施,且有醒目的标识。

6)工作负责人在检修试验记录上详细记录本次工作所校验项目、发现的问题、试验结果和存在的问题等。

7)经值班员验收合格,并在检验记录单上各方签字后,办理工作票终结手续。

8 带负荷测试

1)在负荷电流不小于10%In(额定电流)时进行。

2)记录有功P和无功Q的数值,用公式Φ=tg-1(|Q|/|P|)计算功率因数。

3)测量二次电压、电流的幅值和相位,以实际负荷为基准,检验电压、电流互感器变比是否正确,核对交流电压和交流电流之间的相位关系,应符合一次潮流走向。

第5页