导读: 实用文档 计算书 一、建筑工程概况 本工程为生活小区住宅楼设计,6楼22户。该建筑物属于第三类建筑。 二、电气设计内容 本工程设计内容包括:配电系统;建筑物防雷与接地系统,照明配电系统,综合布线系统 四、设计思路 1 查阅规范,为方案设计寻找设计依据

实用文档

计算书

一、建筑工程概况

本工程为生活小区住宅楼设计,6楼22户。该建筑物属于第三类建筑。

二、电气设计内容

本工程设计内容包括:配电系统;建筑物防雷与接地系统,照明配电系统,综合布线系统

四、设计思路

1 查阅规范,为方案设计寻找设计依据

2 翻阅相关图纸,作为方案设计的参考

3 总览建筑图,合理规划设计方案

4 确定配电箱位置及其系统接线方式

5 设计照明、插座配电方案,进行户配电箱的负荷计算,合理选择开关,计

量设备

6按照户—层—单元—总配的顺序进行负荷计算和设备选型

7设计防雷与接地系统图

五、设计方案

1用电负荷:总设备安装容量Pe=176KW,需要系数Kd=0.41,功率因数cosφ=0.9,计算电流Ijs=365A

2供电方式:本工程拟由附近低压变配电所引来一路380/220V三相四线电源

实用文档

引至首层总配电箱,再分别引至各用电点;

3本工程电力配电系统采用TN-C-S方式供电,进户处零线重复接地,设专用PE线,接地电阻不大于1Ω。

4线路敷设: 进户线选用电缆穿钢管埋敷设至总配电箱;支线选用铜芯电线BV穿钢管或硬塑料管沿建筑物墙、地面、顶板内暗敷设。

5计量方式:每户设单相电度表(带有通讯接口),设在各层电表箱内。

6根据住宅设计规范及建设单位要求,本工程住宅用电标准为每户8kW。

7照明、插座均由不同的支路供电;所有插座回路均设漏电断路器保护。

工程计算与设备选型

户型A

类别数量功率

卧室1 1 40W

卧室2 1 40W

客厅1 4 40W

厨房1 1 40W

餐厅1 1 40W

主卧1 1 40W

卫生间1 1 32W

卫生间2(1) 1 22W

卫生间2(2) 1 22W

阳台1 1 22W

阳台2 1 40W

插座回路的计算:

插座回路均应设置漏电保护器,型号为C65N-16A/2P 30mA

A户型住户共设5个回路:

WL2: 厨房插座回路

该回路共有3个插座,设插座容量为油烟机500,cosΦ=0.9;普通100,cosΦ=0.9;冰箱150,cosΦ=0.9,电饭煲800,cosΦ=0.9,,总容量Pe=1.55KW Pc=1.55kw Ic=7.83A 选取施耐德iC65N型脱扣器,瞬时脱扣特性B(3~5倍),额定电流为13A,断路器瞬时过流

实用文档

脱扣器的整定电流取65A。

通过查得其载流量知应选用截面积为2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回路

选择施耐德iC65N型断路器,3×2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线,穿直径15的SC管沿

地面暗敷设。

WL5: 普通插座回路

该回路共有6个普通插座,设每个插座容量为100W,总功率Pe=0.6kw,cosΦ=0.9,Pc= 0.6kw Ic=P/UCOSΦ=3.03

选取施耐德iC65N型脱扣器,瞬时脱扣特性B(3~5倍),额定电流为4A,断路器瞬时过流

脱扣器的整定电流取20A。

通过查得其载流量知应选用截面积为2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回路

选择施耐德iC65N型断路器,3×2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线,穿直径15的SC管沿

地面暗敷设。

WL3: 卫生间1插座回路

该回路共有3个插座,设每个插座容量分别为热水器2000、cosΦ=0.90;洗衣机400、cos

Φ=0.9;卫生间普通100W,cosΦ=0.9,总功率Pe=2.5kw

Pc= 2.5kw Ic=错误!未找到引用源。/UcosΦ=12.6A

选取施耐德iC65N型脱扣器,瞬时脱扣特性B(3~5倍),额定电流为15A,断路器瞬时过流

脱扣器的整定电流取63A。

通过查得其载流量知应选用截面积为2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回路

选择施耐德iC65N型断路器,3×2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线,穿直径15的SC管沿

地面暗敷设。

WL4:客厅-卧室空调插座回路

该回路共有4个插座,设每个插座容量分别为空调1250,cosΦ=0.9,总功率Pe=5KW

Pc=5kw Ic=25A

选取施耐德iC65N型脱扣器,瞬时脱扣特性B(3~5倍),额定电流为15A,断路器瞬时过流

脱扣器的整定电流取63A。

通过查得其载流量知应选用截面积为6mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回路选

择施耐德iC65N型断路器,3×6mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线,穿直径15的SC管沿地面

暗敷设。

2.AM1配电箱:

PC=8KW ,Kd=1,cosΦ=0.9,Pj=8kw Ic=40.4

选取施耐德iC65N型脱扣器,瞬时脱扣特性B(3~5倍),额定电流为40A,断路器瞬时

过流脱扣器的整定电流取120A。

通过查得其载流量知应选用截面积为10mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回

路选择施耐德iC65N型断路器,3×10mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线,穿直径20的sC管沿

墙暗敷设。

3.AM2配电箱:

Pe=2KW

选取施耐德iC65N型脱扣器,瞬时脱扣特性B(3~5倍),额定电流为16A,断路器瞬时

过流脱扣器的整定电流取64A。

通过查得其载流量知应选用截面积为2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座

回路选择施耐德iC65N型断路器,3×2.5mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线,穿直径20的SC

管沿墙和顶棚暗敷设。

4.AW电表箱:

实用文档

Pe=Pc=16KW 1

K Ic=80.8A

d

选取施耐德iC65N型脱扣器,瞬时脱扣特性B(3~5倍),额定电流为80A,断路器瞬时过流脱扣器的整定电流取200A。

通过查得其载流量知应选用截面积为25mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回路选择施耐德iC65N型断路器,3×25mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线,穿直径32的SC管沿墙暗敷设。

为保证级间配合,隔离开关参数取80A,选择型号为INT 63/2P-80A

电度表选择DDSI866-10(40)A

6.AE配电箱:

Pe=176KW 0.41 Ic=365A

选取施耐德iC65N型脱扣器,瞬时脱扣特性B(3~5倍),额定电流为150A,断路器瞬时过流脱扣器的整定电流取350A。

通过查得其载流量知应选用截面积为50mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线。故普通插座回路选择施耐德iC65N型断路器,3×50mm2的BV聚氯乙烯绝缘铜导线,穿直径50的SC管沿墙暗敷设。

电度表选择DDSI866-10(40)

照度计算书

工程名:卧室1

计算者:张波

计算时间:2016/12/13

1.房间参数

实用文档

房间类别:,照度要求值:75.00LX,功率密度不超过7.00W/m2

房间长度L: 3.32 m

房间宽度B: 3.18 m

计算高度H: 1.65 m

窗台高:1.1m

窗户长:1.2m

门高:2.1m

玻璃反射系数:0.08

木质门反射系数:0.53

顶棚的反射系数:0.7

墙的反射系数:0.7

地板的反射系数:0.5

室空间比:

5()5 1.65(3.32 3.18) 5.0793.32 3.18r h l w RCR lw +??+=

==?顶棚空间有效反射比c ρ: 0.7(3.320.1)20.7(3.180.1)20.7 3.32 3.180.70.1 3.3220.1 3.182 3.32 3.18i i

i A A

ρρ???+??? …… 此处隐藏:8504字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

六层住宅电气计算书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/332050.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)