B类机房中心机房建设技术规格及要求
B类机房中心机房建设技术规格及要求
1、工程概述隆基绿能科技股份有限公司数据中心机房建设工程是公司信息系统的应用中心和数据服务中心,集计算机技术、通讯技术为一体的智能化数据中心,因业务不断发展,迫切需要建立一个高质量的完全符合国家 B 类标准的计算机机房,以适应现在和未来发展的需要。
该数据中心机房的基础设施及弱电系统建设,要能最大限度、合理地满足应用系统数据集中运行的需求,满足高性能计算机类设备的运行要求,同时具有标准、稳定、先进和灵活的架构,能为公司系统运营提供可靠、安全的保障,保证数据及业务安全,能随需调整并可持续扩展。
2、建设范围
1)基础设施的建设范围为数据中心,主要包括:
主机室区域、配电空调区域、UPS区域、机房控制区域。楼与楼、层与层之间的综合布线架构。
2)机房系统的建设范围为数据中心。
3、建设内容
本次建设内容为数据中心基础设施和弱电系统的设计及集成,包括以下系统:
1)机房装修系统;
2)电气系统(含动力及照明);
3)UPS系统;
4)空调系统(机房区精密空调);
5)通风系统(含新风及消防排烟系统);
6)KVM系统;
7)动力环境监控系统;
8)综合布线系统;
9)消防系统;
10)防雷接地系统
4、建设依据
本次数据中心建设应满足国家现行的有关B级数据中心建设的标准及规范并参考TIA-942 Tier3 的标准。
设计、施工、验收时需满足下列标准及规范(包括并不限于以下标准及规范,如各标
准及规范对相同内容有不同规定时,应遵循更严格的标准。如有更新版本, 参照新版本执行)。
《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)
《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB 50462-2008)
《计算站场地技术要求》(GB2887-2000
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)
《防静电活动地板通用规范》SJT 10796-2001
《民用建筑电气设计规范》JGJ/16 —2008
《电气装臵安装工程接地装臵施工及验收规范》(GB50169-2006
《供配电系统设计规范》(GB50052)
《低压配电设计规范》(GB 50054-95)
《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)
《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)
《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》 (现行国标电工标准)
《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)( 2000版)
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)
《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)
《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002
《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (GB/T 50311-2007)
《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T 50312-2007)
《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004
《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007
《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007
《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007
《视频显示系统工程技术规范》(GB50464-2008
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006
《气体灭火系统设计规范》(GB-50370-2005)
《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007
《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ 116-98)
《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166--2007)
《火灾自动报警系统安装使用规范》(中国工程标准化委员会标准)
《七氟丙烷(HFC-227ea洁净气体灭火系统设计规范》
《智能建筑工程质量验收规范》(DB50339-2003)
5、总体环境指标
1)温湿度要求见下表:
2)尘埃。主机房在静态条件下,粒径》0.5卩m的尘埃粒数最大浓度w 18000 粒/升。
3)噪声。在计算机系统停机情况下,主机房内的噪音在中心处测试应w 65dB;
4)主机房内绝缘体的静电电位应w 1kV。
5)照度。主机房内,在距地面0.8米处不低于500 Lux,且无眩光,其他区在距地面0.8米处不低于300Lux;应急照明照度在距地面0.8米处不低于30Lx 6)接地电阻< 1 Q;零地电位差< 1V。
7)无线电干扰场强。在频率为0.15至1000MHZ寸,机房内应w 126dB
8)在计算机系统停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/ s2。
9)机房地面及工作台面的静电泄漏电阻应符合国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。
10)电力负荷分配。三相电流不平衡度w 20%三相电压不平衡度W 5%
11 )供电系统等级。A 级。(稳态电压偏移范围± 2%;稳态频率偏移范围±
0.2Hz ;电压波形崎变率3-5%;瞬间断电允许时间0-4ms。)
6、机房建设技术要求各分系统建设要求如下:
6.1 机房装饰系统
( 1 )平面布局设计要求机房平面布局设计应充分考虑机房主体特殊的功能要求,在保证为计算机设备提供合格的运行环境的同时,应保证为工作人员提供良好的工作环境,并充分运用人机工程原理,提高工作效率和舒适度。
机房平面布局要全面考虑到业务处理的工艺流动路线以及操作人员的操作流程、行走路线。
平面布局联系各房间的使用功能、交通路线、并综合消防分区、空调分区、强弱电布线的路由等综合考虑,进行设计。
机房区域是设备重地,严禁外人随便进入,考虑到保密的需要,要求机房区域与办公区域分离。机房要有自己独立的出、入口。
机房装饰设计要体现出各功能区的特点,力求简洁明快,在充分考虑数据中心各系统设备安全性的前提下,达到美观、大方并体现高科技感的装饰风格。
机房装修设计风格要求简洁、明快,体现超现代感风格。
机房装修设计应充分考虑室内环境的美观、和谐、环保,并能体现装修主体的特色并与之协调。
机房装修设计应完全符合国家及地方有关消防标准及其他相关要求。
机房装修设计应保证良好的视觉空间和充足的照明、通风。
机房装修设计应充分考虑被装修主体特殊的功能要求,在保证为计算机设备提供合格的运行环境的同时,应保证为工作人员提供良好的工作环境,并充分运用人机工程原理,提高工作效率和舒适度。
机房装修设计应充分考虑配套设施设备的布局和配臵
机房装修应支持将来不断扩展和设备技术的进步。
装饰材料必须全部采用符合国家标准的材料。所有材料应具备环保、阻燃、无毒、防火性能好、安全耐用、不易变色、气密性好、不起尘、易清洁、吸音效果好、防静电、抗电磁干扰等性能,并在温、湿度变化作用下变形小。要以自然材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保、节能等因素。装饰材料可根据需要采取防静电措
施。
(2)技术要求
防尘处理:
为满足计算机对含尘量的较高要求,除主材选用不起尘的材料外,精密空调区域地板下及天棚均作防尘处理,对主机房外窗进行圭寸堵。
防火处理:
除主材采用非燃性或难燃性外,其它材料尽可能选用难燃性材料。所有隐蔽工程用的木质材料,均做防火处理,使机房整体防火性能得到很好的保证,疏散口设有醒目的紧急出口标 …… 此处隐藏:3694字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记