检查井基坑支护专项方案
南北快速干道北二环至北三环工程南北快速干道北二环至北三环排水工程施工
检查井基坑支护专项方案
编制人:王丛
审核人:徐田星
审批人:王建平
沈阳市排水公司
2016年 3 月 16 日
南北快速干道北二环-北三环排水工程
检查井基坑支护专项施工方案
一、工程概况
本工程为沈阳市南北快速干道北二环至北三环工程南北快速干道北二环至北三环
排水工程,起点望花立交桥北引道K0+0.00,终点到K3+760.0,全长3.76km。由于本
工程检查井施工正处于春季冻层融化期,且本工程检查井深度较大,施工现场为绿化带内,不具备放坡开挖条件,根据生产调度会精神需采用型钢板桩支护下进行施工。故特编制本专项施工方案,在检查井基坑开挖支护及检查井砌筑时给予要求,保证施工的安全及工程的质量。
二、编制原则
(1)基坑安全可靠:满足基坑支护结构本身强度,稳定性以及变形的要求,确保周围环境的安全。
(2)支护施工便利、经济合理及保证工期:在安全可靠的前提下,选择施工工期短、有效的支护方案。
三、编制依据
(1)《工程地质勘察报告》;
(2)《南北快速干道北二环至北三环—排水工程施工图》;
(3)《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012);
(4)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ111-2002)
(5)本工程顶管工作坑支护方式。
四、施工准备
4.1施工测量
(1)在工作坑中心线和转折点的适当位置应设置控制桩,控制桩应妥善保护。
(2)测量时,对仪器进行检查调整,对原始记录作详细校对。
4.2基坑支护设计本次工作坑将一次围护相邻雨水井及污水井,减少支护工作量,统一进行施工。
污
水管与雨水管中心间距约为 2.5m,相邻井间距约为 2.0-3.0m,排水井型号D=900?
1500mm;考虑施工作业面预留,每个工作坑尺寸 6.13m*5.78m。本工程污雨水检查井
平均深度为7.5m ,本次支护设计以平均深度进行计算,实际施工时根据检查井实际深度 调整支护深度。
由于检查井基坑体积较小,且检查井施工周期短,因此检查井基坑支护主要考虑基 坑周围土体安全,防止土方坍落,保证基坑内施工人员及已完工工程的安全,不考虑基 坑施工止水要求。
根据地质资料,并参照已完成的顶管工作坑支护方式,检查井基坑支护拟采用与顶 管工作坑相同的
钢板桩支护方式,即槽钢板桩密集护壁,内嵌三道工字钢围檩支撑,围 檩间距3.5m 。护壁采用30b 型槽钢,围檩支撑采用30b 工字钢现场焊接。钢板桩支护随 挖随支,待支护稳固后方可进行检查砌筑。钢板桩拆除随基坑回填逐浙拆除。
基坑钢板桩支护结构见基坑支护结构图。
五、钢板桩支护施工
5.1钢板桩施工要求
(1) 平整槽底,吊入支撑围檩做导向,栽入钢板桩时要确保钢板桩垂直不倾斜, 打桩机夹紧钢
板桩,不能移动。
(2) 钢板桩的位置要符合设计要求,便于基础施工,即在基础最突出的边缘外留
16Q0
Q
6 E 1
Q s
S in
S
e
—
T ~~1
_] L
卜
1590 |
昂002040
1 1 k-
----- G13D-----------------------------------------
(3)基坑护壁钢板桩的平面布置形状应平直整齐,避免不规则的转角,以便标准钢板桩的利用和支撑设置。各周边尺寸应符合钢板桩模数。
(4)整个基础施工期间,在挖土、吊运、砌筑、浇筑混凝土等施工作业中,严禁碰撞支撑,禁止任意拆除支撑,禁止在支撑上任意切割、电焊,也不允许在支撑上搁置重物。
(5)采用30b型槽钢做为基坑支撑,施工前应查明并避开已施工完成或已有需要保护的地下管线。
(6)为使30b槽钢围檩受力均匀,在围檩和槽钢之间的孔隙采用钢板、钢筋填满卡实。
(7)30b槽钢、围檩均采用Q235钢材,焊条采用E43。
(8)所有的焊接点要求按照《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2011)进行焊接。5.2钢板桩支护施工工序
(1)钢板桩位置的定位放线,验线;
(2)挖导向支撑围檩沟槽,安装支撑围檩;
有施工工作面。
36b型工字懒團林
3Q脚密集支护
口
§
(3)施打钢板桩至下道支撑围檩高程后,进行人工基坑挖土施工;
(4)再次安装支撑围檩,并继续施工钢板桩;
(5)按(3)、(4)循环施工至设计高程;
(6)对支撑围檩和护壁槽钢进行加固。
(7)进行检查井施工;
(8)分层拆除支撑围檩,立即进行基坑土方回填;
(9)随基坑回填进行钢板桩拆除。
5.3 钢板桩的检验、吊装、堆放
(1)钢板桩的检验钢板桩的要求,一般有材质检验和外观检验,对不符合要求的钢板桩进行矫正,以减少打桩过程中的困难。
外观检验:包括表面缺陷、长度、宽度、厚度、高度、端部矩形比、平直度等项内容。
检查中要注意:
1)对打入钢板桩有影响的焊接件应予以割除;
2)割孔、断面缺损的应予以补强;
3)若钢板桩有严重锈蚀,应测量其实际断面厚度。原则上要对全部钢板桩进行外观检查。
材质检验:对钢板桩母材的化学成分及机械性能进行全面试验。包括钢材的化学成分分析,构件的拉伸、弯曲试验和延伸率试验等项内容。每一种规格的钢板桩至少进行一个拉伸、弯曲试验。
(2)钢板桩吊运装卸钢板桩宜采用两点吊。吊运时,每次起吊的钢板桩根数不宜过多,并应注意保护锁口免受损伤。吊运方式有成捆起吊和单根起吊。成捆起吊通常采用钢索捆扎,而单根吊运常用专用的吊具。
(3)钢板桩堆放:钢板桩堆放的地点,要选择在不会因压重而发生较大沉陷变形的平坦而坚固的场地上,并便于运往打桩施工现场。堆放时应注意:
1)堆放的顺序、位置、方向和平面布置等应考虑到以后的施工方便;
2)钢板桩要按型号、规格、长度分别堆放,并在堆放处设置标牌说明;
3)钢板桩应分层堆放,每层堆放数量一般不超过 5 根,各层间要垫枕木,垫木间
距一般为3~4 米,且上、下层垫木应在同一垂直线上,堆放的总高度不宜超过 2 米。
5.4 钢板桩施打本工程检查井基坑支护施工充分利用现有设备进行。
(1)采用1.0m3液压挖掘
机开挖导向支撑围檩沟槽,沟槽深度为 1.0m人工清理槽底。
(2)人工配合25t 汽车吊进行导向支撑围檩安装。导向支撑围檩提前在现场进行加工,联接采用焊按。
( 3)采用液压式挖掘机(带震动锤机)施打槽钢,施打前一定要熟悉地下工程桩的情况,认真测量标示出准确的支护桩中线。槽钢施打深度为下一道支撑围檩位置以下 1.0m。
(4)人工进行基坑内挖土、装吊筐,由25t 汽车吊吊运出基坑,由自卸汽车倒运至弃土场。人工挖土至下道支撑围檩高程后,平整支撑围檩部位槽底,进行支撑围檩安装。
( 5)人工配合汽车吊进行第二道支撑围檩安装,在基坑内进行支撑围檩联接。
( 6)第二道支撑围檩安装完成后,继续采用液压式挖掘机(带震动锤机)施打槽钢至下道支撑围檩位置以下1.0m,重复(4)、(5)工序,直至基坑底部。
( 7)打桩前,对槽钢逐根检查,剔 …… 此处隐藏:2545字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记