化工厂催化裂化装置内取热器管线改造施工的技术方案实例
施工方案本文源自:无损检测招聘网 5fee0f696294dd88d0d26bba
施工方案审批单
第 1 页共45 页
目录
一、工程概况、施工内容及特点┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈1
二、应执行的施工验收技术规范、标准和质量管理程序文件┈┈┈┈┈1
三、施工程序、方法、技术措施和质量标准┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2
四、施工用料准备┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈40
五、质量管理措施、质量控制点、检查接点┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈42
六、工作危险分析(JHA)及相应的安全措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈47
第 2 页共45 页
七、影响环境保护的因素分析及相应的防范措施┈┈┈┈┈┈┈┈59
八、劳动力组织、施工组织机构、施工平面布置、施工设施及手段用料┈61
九、交工技术文件┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈72
一、工程概况、施工内容及特点
催化裂化V2001气包和管线及旋风上分布管更换工程,由抚顺石化工程公司承担施工。催化裂化由于运行周期长,风长时间的吹刷,使V2001气包和管线及旋风上集合管有部分被风吹漏,所以在本次检修中对其管线(140米)和集合管(13个)、阀门(42台)、管件(194个)更换。
二、应执行的施工验收技术规范、标准和质量管理程序文件
GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》
JB/T4730-2005《承压设备无损检测》
按照施工图纸要求进行施工
GB50236-98 ?现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范?
第 3 页共45 页
GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》
三、施工程序、方法、技术措施和质量标准;
将集合管、管线全部拆开,在V2001汽包、旋风上集合管处搭脚手架及搭设防护隔离带,避免出现上下交叉作业带来的安全隐患,隔离带用脚手杆和跳板铺设,跳板上面用石棉布覆盖,为了保证的集合管及管线安装质量,要求集合管制造厂,在制造厂房对集合管进行整体测量保证安装弧度,集合管按组进行编号,并且在集合管接口位置做好标志。施工工序:1.检修前先将管线按图纸预制好、并做好检测2. 在汽包V2001两侧及塔上集合管出搭脚手架3. 按图纸将管架加固好、尤其是将塔北东方向原有管线上下的支吊架加固好4. 将塔北东方向原有11条管线与新管线相碰拆除,按设计变更加胀力、胀力焊口质量检测、拆除汽包V2001两侧集合管及管线 5. 用50吨吊车(吊车性能表见表1-1)将汽包V2001两侧新集合管吊起组对、质量检测、集合管安装焊接、焊口质量检测6. 塔上集合管用120吨吊车将新集合管吊起组对、质量检测、集合管安装焊接、焊口质量检测7.内取热器管线组对、安装焊接、焊口质量检测8.管线试压9.拆脚手架交工。
本方案叙述分为1.汽包V2001两侧集合管拆除及安装施工方案2.塔北东方向原有11条管线与新管线相碰管线拆除及安装施工方案3.内取热器管线及塔上集合管安装施工方案3.1汽包V2001两侧集合管拆除及安装施工方案
3.1.1工程概况、施工内容及特点
催化裂化装置在长周期运行后,装置核心设备第一再生器内部构件损坏严重,需要更换旋风增加处理量,这样原有汽包V2001两侧集合管无法瞒住需要,需加大汽包V2001两侧集合管,而汽包平台作业面狭小及高空作业,给施工带来很大难度,故制定该方案指导施工。
3.1.2.应执行的施工验收技术规范、标准和质量管理程序文件
中国石化洛阳石化工程公司2006年设计图纸-40-00/01-10
GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》
JB/T4730-2005《承压设备无损检测》
按照施工图纸要求进行施工
GB50236-98 ?现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范?
GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》
第 4 页共45 页
第 5 页 共 45 页
3.1.3施工程序、方法、技术措施和质量标准
3.1.3.1用气焊将原有汽包V2001两侧连接集合管的管线进行切割,切割连接管线时,要在汽包V2001两侧集合管上方设两个四部搭,吊制连接管线,以免连接管线切割下来掉到平台上伤人,在将集合管与取热器管线切割下来,将所有连接管线切割下来后同两个集合管一起吊到地面。在拆除管线时,汽包V2001的出入口第一道焊口要在焊道上切割。
3.1.3.2在集合管安装前施工现场三通一平,施工机具运输到位现场设临时仓库、材料、管件运送到位,并设专人管理。集合管安装程序及方法,首先将集合管按照图纸的要求方位固定,汽包V2001 两侧的集合管与汽包连接管线分别组对、焊接。
3.1.3.3技术要求:
3.1.3.3.1焊接接头组对前确认表面粗糙度符合规定,且不得有裂纹、夹层等缺陷。
3.1.3.3.2在管线组对焊接前必须用磨光机将每道焊缝接头打磨干净,用手工或机械方法清理其内外表面,在坡口两侧20mm 范围内不得有油漆、毛刺、锈斑、氧化皮及其他对焊接过程有害的物质。
3.1.3.3.3下列情况应停止焊接作业,电弧焊焊接时,风速等于或大于8m/s ,气体保护焊接时,风速等于或大于2m/s ,相对湿度大于90% ,由于大连风比较大,所以需搭防风罩。
3.1.3.3.4在内部清洁要求较高的管道,机器入口管道及设计规定的其他管道的单面焊焊缝,必须采用氩弧焊进行焊接。
3.1.3.3.4焊材选用要正确,焊条在使用前需烘干,并认真填写焊材领用单,焊材应具有产品质量证明书,焊条的药皮不得有脱落或明显裂纹,焊丝在使用前清除其表面的油污、锈蚀
3.1.3.3.5设备打压及隐蔽项目必须由生产车间、机动部、施工单位三方进行确认签字后,方可进行下道工序。
50吨吊车性能表(见表1-1)
3.1.3.
4.施工用料准备(见表1-2)
表1-1
3.1.3.5质量管理措施、质量控制点、检查接点
3.1.3.5.1进入施工现场作业人员需有本项目合格证,起重及火/电焊应有特殊工种上岗证;
3.1.3.5.2汽包V2001两侧出入口拆除处要用气焊割出坡口,在用角向磨光机打磨光滑;
3.1.3.5.3管件组成件的检验,在进入施工现场前严格对采购的管道组成件(管子、管件、法兰、补偿器、安全保护装置等),应经省级劳动行政部门安全注册和取得压力管道组成件生产资格,管道组成件必须具有质量检验证明书合格证,管道组成件应分区存放,非合金钢和不锈钢不应混放,并做好标识。
3.1.3.5.4汽包V2001两侧集合管连接管组对完成后,检验焊口是否错口量,合格后进行焊接,焊接完成后及时进行无损检测。
3.1.3.5.5管道安装的允许偏差符合表1的规定。
表1 管道安装的允许偏差(mm)
注:L-管子有效长度: DN-管子公称直径。
第 6 页共45 页
3.1.3.5.6法兰密封面的平行偏差及间距见表2
表2 法兰密封面间的平行偏差及间距
3.1.3.5.7各部件安装误差及检验方法(见表3)
3.1.3.5.8质量检验控制点(见表4)
3.1.3.6工作危险分析(JHA)及相应的安全措施
3.1.3.6.1 进入WEPEC施工现场要戴好安全帽,统一着装;
第7 页共45 页
3.1.3.6.2 施工前,检查杆子、跳板,检查施工机具是否安全好用;
3.1.3.6.3 入厂机动车辆应严格遵守WEPEC的规章制度及厂内限速;
3.1.3.6.4装置检修作业2米以上(含2米)必须戴好安全带;
3.1.3.6.5 开好每天的班前会议,明确当天工作任务安全注意事项及人员分工;
3.1.3.6. …… 此处隐藏:6630字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记