教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

脚手架搭设方案22教学内容

来源:网络收集 时间:2026-01-26
导读: 1.0 安全技术设计 1.1 一般规定 本工程按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)规定: (1)脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计。本工程安全专项施工方案设计需进行下列设计计算: 1)纵向、横

1.0 安全技术设计

1.1 一般规定

本工程按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)规定:

(1)脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计。本工程安全专项施工方案设计需进行下列设计计算:

1)纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算;

2)立杆的稳定性计算;

3)连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算;

4)立杆地基承载力计算。

(2)计算构件的强度、稳定性与连接强度时,应采用荷载效应基本组合的设计值。永久荷载分项系数应取1.2,可变荷载分项系数取1.4。

(3)脚手架中的受弯构件,尚应根据正常使用极限状态的要求验算变形。验算构件变形时,应采用荷载短期效应组合的设计值。

(4)纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于 55mm时,立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。

(5)钢材的强度设计值与弹性模量(N/mm2)按下表采用。

(6)扣件、底座的承载力设计值(KN)按下表采用。

注:扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N.m,且不应大于65N.m。

(7)受弯构件的挠度不应超过下中规定的容许值。

构件类别容许挠度[v]

脚手板、纵向、横向水平杆l/150与10mm

悬挑受弯构件l/400

注:l为受弯构件的跨度

(8)受压、受拉构件的长细比不应超过下中规定的容许值。

构件类别容许长细比[λ]

立杆双排架210

单排架230

横向斜撑、剪刀撑中的压杆250

拉杆350

1.2 构造要求

1.2.1 脚手架设计

本工程外脚手架采用扣件钢管双排脚手架,搭设高度60.35m(以最高建筑标高为58.85米计算为例),采用的钢管类型为48×3.5。内排架距离墙体距离为550mm。

脚手架施工均布荷载为2.0kN/㎡,同时施工2层,脚手板共铺设4层。

脚手架沿高度方向采用分层多次沿四周满搭设的方式,搭设高度至屋面女儿墙上1.5m。

1.2.2 平面布置

立杆纵向间距1500mm,横向间距1200mm。内排立杆距离建筑物的距离为550mm,下端垫木垫板并设置扫地杆。立杆与大横杆必须采用直角扣件扣紧,不得隔步设置和遗漏。立杆的接头应错开布置,相邻立杆接头不得设于同步内,错开距离应大于500mm,其接头距大横杆的距离不大于步距的1/3(≤600mm)。

1.2.3 立面布置

正立面图

大横杆步距1500mm,上下横杆的接长位置错开布置,错开距离不小于纵距的1/3(≥600mm),扶手杆水平设置于每步架1.2m高处。剪刀撑满设,并沿高连续布置,斜杆与立杆接触部位均用旋转扣件扣紧,其与水平杆的夹角在45°~60°之间,剪刀撑的节点应在同一水平和垂直线上,其接长必须采用搭接,搭接长度不小于1000mm,且不少于3个扣件,除在两头与立杆和大横杆连接外,中间还增加4个节点。立杆和大横杆交点处一定要设小横杆。横向斜撑(内、外立杆间)应在同一平面由底至顶呈“之”字型连续布置,除拐角应设横向支撑外中间连续设置。

1.2.4 纵向水平杆的构造

(1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨(6600mm)。

(2)纵向水平杆采用对接扣件连接,符合下列规定:纵向水平杆的对接扣件交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3(≤600mm)。

(3)纵向水平杆应的接头避开跨中。

1.2.5 横向水平杆的构造

(1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接,且严禁拆除。

(2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2(≤900mm)。

(3)横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆上。

(4)作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

1.2.6 立杆的构造

(1)立杆地基基础构造

根据现场实际三种立杆的地基基础情况,分别按如下处理:

立杆地基基础为原有道路或硬化路面,在立杆下沿纵向用20#槽钢通长铺设,槽钢的长度不小于2跨(3000mm)。

立杆地基基础为原有建筑屋面,在立杆下沿纵向用宽度≥300mm、厚度50mm的木垫板通长铺设,木垫板的长度不小于2跨(3000mm)。

立杆地基基础为草坪绿化种植,将内、外立杆下400mm以内(纵向)草坪清除后,用夯机进行夯实,要求压实系数≥0.94,在立杆下沿纵向用20#槽钢通长铺设,槽钢的长度不小于2跨(3000mm)。在脚手架外立杆外400mm处做宽250mm、深200mm排水沟,排水沟排水坡度1%,将水集中排至路面雨水井内。

(2)脚手架设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

(3)立杆必须用连墙杆与建筑物可靠连接。

(4)立杆除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接应符合下列规定:

1)立杆上的对接扣件交错布置,两根相邻立杆的接头不设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离不大于步矩的1/3(≤600mm)。

2)搭接长度不小于1m,采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于lOOmm。

(5)立杆顶端高出女儿墙上皮2m。

(6)双管立杆中副立杆的高度不应低于3步,钢管长度不应小于6m。

1.2.7 连墙件

为了增强脚手架的侧向刚度及稳定性,在外脚手架于建筑物之间设置连墙杆,设置说明如下:

(1)本工程刚性连墙构造形式为埋件连固式,在框架柱、梁混凝土中后置连墙件,用扣件与脚手架立杆或纵向水平杆连接固定,预埋连墙件采用带短钢管埋件。埋件钢板尺寸为100×150×6mm,沿埋板长边从外向内30mm处用台钻钻直径18mm孔2个,用M16强力钢质膨胀螺栓将埋件固定在结构混凝土上。将脚手架拉结钢管居中焊接在埋板上,钢管与埋板采用周边焊,焊缝的焊脚尺寸不小于6mm。连墙件水平距离≤6m,垂直距离≤4m。

(2)连墙杆尽可能设置在立杆与大、小横杆的连接处,与脚手架架体垂直,如在规定的位置上设置有困难,应在邻近点补足。

1.2.8 剪刀撑与横向斜撑

双排脚手架设剪刀撑与横向斜撑

(1)剪刀撑的设置应符合下列规定:

1)每道剪刀撑跨越立杆的根数按下表的规定确定。每道剪刀撑宽度不小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间;

2)在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;

3)剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的规定;

4)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不大于 150mm。

(2)横向斜撑的设置应符合下列规定:

1)横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑的固定应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)的规定;

2)两端均设置横向斜撑;

3)除拐角设置横向斜撑外,中间连续设置。

1.2.9 双立连接

脚手架连接采用 …… 此处隐藏:5596字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

脚手架搭设方案22教学内容.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/330702.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)