13G101-11

G101系列图集施工常见问题答疑解

替代08GI01一11

目录

总说明

l01系列图集施工常见问题索引表

1一般构造

钢筋锚固与锚固长度

锚固长度修正,光圆钢筋弯钩

纵向受拉钢筋弯钩锚固与机械锚固

锚固形式,搭接长度

纵向受拉钢筋绑扎搭接长度

钢筋连接的基本要求、绑扎搭接

机械连接、焊接

搭接长度范围内箍筋,混凝土保护层厚度

混凝土保护层厚度

混凝土结构的环境类别

结构混凝土耐久性的基本要求

抗震设计受力钢筋要求,受力钢筋代换要求

焊接封闭钢筋,箍筋、拉筋弯钩

并筋

2柱和节点构造

框架梁柱节点混凝土浇筑及核算

框架柱节点核心区水平箍筋

嵌固部位和基础顶面

框架柱纵向受力钢筋非连接区

刚性地面柱箍筋加密要求

框架结构顶层端节点配筋做法

短柱,芯柱

框支梁、框支柱

1

3剪力墙

构造底部加强部位

约束边缘构件

水平分布钢筋计入约束边缘构件体积配箍率的构造做法扶壁柱、十字和非正交暗柱构造

剪力墙水平钢筋在边缘构件内的构造做法

剪力墙边缘构件竖向胡筋顶端构造

剪力墙连梁、暗梁及边框梁与墙体钢筋位置关系

连梁

地下室外墙转角处钢筋连接

4梁构造

梁纵向钢筋的最小净距,梁下部悬挑板配置吊筋

梁上部非通长钢筋伸出长度

楼层框架梁纵向受力钢筋在端支座的锚固构造

框架梁上部通长钢筋、架立钢筋

框架梁下部纵向受力钢筋

梁与剪力墙垂直相交节点构造

框架梁有一端支座为非框架柱时的配筋构造

宽扁梁

非框架梁端支座上部钢筋构造

非框架梁端支座下部钢筋构造

受扭非框架梁构造要求

梁腰筋配置要求

附加箍筋和吊筋构造

梁悬挑端的配筋构造

折梁的配筋构造

5板构造

单向板、双向板的概念

楼面板、层面板中的各种钢筋

双向板配筋构造

单向板配筋构造

2

板端支座钢筋构造

框支转换层楼板

悬臂板配筋构造

悬臂板在阳角和阴角的附加加强钢筋构造

斜板钢筋间距和板式楼样斜向分布钢筋间距

6基础构造

柱、墙插筋在基础中的锚固

柱、墙插筋锚固区横向钢筋

独立深基础短柱

条形基础分布钢筋

基础梁JL、基础次梁JCL、梁板式筏形基础平板LPB纵向钢筋连接区域基础梁JL、基础次梁JCL端部配筋构造

筏形基础底板墙体洞口过梁配筋构造

梁板式筏形基础钢筋排布方案

筏形基础边缘封边钢筋

筏形基础电梯基坑配筋构造

独立基础及桩基承台钢筋构造

三桩承台受力钢筋构造

墙下承台梁

桩顶纵筋在承台内的锚固构造

基础联系梁

附录

G101系列图集的使用范围,平法结构施工图设计的表达方法

平法结构施工图设计的构件编号

3

总说明

1编制依据

1.1本图集根据住房和城乡建设部建质函[2013]86号“住房城乡建设部关于印发2013年国家建筑标准设计编制工作计划的通知”进行编制。

1.2设计依据

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6-2011

当依据的标准规范修订或有新的标准规范发布实施时,应对本图集相关内容进行复核验算后选用。

1.3配套使用图集

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》G101系列国家建筑标准设计图集:

11G101-l(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)

11G101-2(现浇混凝土板式楼梯)

11G101-3(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)

2适用范围

本图集适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6至9度抗震设计的现浇混凝土民用建筑和工业建筑的设计与施工(不包括人防工程设计)。包括现浇混凝土框架结构、剪力墙结构、框支-剪力墙结构、现浇混凝土楼面与屋面板,以及独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台。

3编制目的

3.1本图集针对国家建筑标准设计G101系列图集在使用中反馈的问题进行汇总、整理、分析,并将常见问题按国家现行标准、规范和规程及较为成熟的经验给出构造做法,避免工程中遇到疑惑问题而影响施工进度,甚至因错误做法而造成返工;为确保工程质量,正确掌握结构构造要求,更好地使用国家建筑标准设计Gl01系列图集而编制本图集。

4

3.2本图集是对国家建筑标准设计G101系列图集进行扩展,增加G101系列图集答疑中遇到的而G101系列图集中未包括的内容。

4编制内容

4.1本图集主要内容包括一般构造、柱和节点构造、剪力墙构造、梁构造、板构造、基础构造的答疑。

4.2本图集采用图文并茂一问一答方式,针对施工中容易混淆、容易忽视、容易出错的问题给出正确做法的解答。

5使用说明

5.1图集第4页提供了“G101系列图集施工常见问题索引表”,可根据问题进行索引。

5.2本图集与G101系列图集配合使用,可供设计、施工、监理等人员准确理解和实施平法设计结构施工图。

5.3使用本图集应严格执行现行国家有关标准的规定。

5.4鉴于工程的具体情况,解决问题的措施不是唯一的,施工时应根据工程实际情况,采取合理的措施。

6其他

6.1本图集未注明尺寸单位除标高为米(m)外,其余均为毫米(mm)。

6.2本图集中涉及90°弯折锚固时所述“平直段长度”及“弯折段长度”均指包括弯弧在内的投影长度,见下图。

5

G101系列图集施工常见问题索引表

6

7

8

9

10

11

12

1一般构造

1.2纵向受拉钢筋的锚固长度为什么要修正?如何修正?

在实际工程中,由于锚固条件的交化,锚固长度也应做相应的调整。以下5种情况下,对钢筋的锚固长度进行修正。当多于一项时,锚固长度修正系数ξa按连乘计算,但不应小于0.6。

l带肋钢筋的公称直径大于25mm时:ξa=1.1;这是考虑粗直径带肋钢筋相对肋高减小,对钢筋锚固作用有降低的影响。

2采用环氧树酯涂层钢筋时ξa=1.25;为解决恶劣环境中钢筋的耐久性问题,工程中采用环氧树脂涂层钢筋。该种钢筋表面光滑对锚固有不利的影响,试验表明涂层使钢筋的锚固强度降低20%左右。

3受施工扰动影响时:ξa=1.1;当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动的情况下《如滑模施工或其他施工期依托钢筋承截的情况),因混凝土在凝固前受扰动而影响与钢筋的粘结锚固作用。

4保护层厚度c较大时:锚固钢筋常因外围混凝土的纵向劈裂而削弱锚固作用,当混凝土保护层厚度较大时,握裹作用加强,锚固长度可适当减短。此处保护层厚度指锚固长度范围内钢筋在各个方向的保护层厚度。

当c=3d时,ξa=0.8;

当c≥5d时,ξa=0.7;

当3d<c<5d时,ξa=0. …… 此处隐藏:5300字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

G101系列图集施工常见问题答疑图解.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/330471.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)