一、工程概况
1、项目名称:
2、建设单位:
3、设计单位:
4、总承包单位:
5、建设地点:。
6、建筑规模:
(1)、磨浮工段:建筑规模144.2m×51.5m,18m、33m两连跨框排架结构。其中18m跨檐口高度32.15m,33m跨檐口高度21.85m。(2)、粉矿仓:建筑规模138.3m×6m,为五层框架钢筋混凝土结构。(3)、原矿槽及铝矿破碎:建筑面积799.1m2,占地面积695.01m2。两个二层框架结构转运站及皮带廊。
(4)、均化堆场:建筑面积622m2,建筑占地面积565.3m2。
(5)、一次脱水系统:建筑面积544m2,建筑占地面积1662m2。5m×44m、高32m的多层钢框架结构。三个Φ18m、高32m的高效沉降槽。(6)、选矿絮凝剂制备间:建筑面积1083m2,建筑占地面积695m2, 18m ×33m钢筋混凝土框排架结构,檐口高度12.69m。两个Φ6.48m,
高20m的钢储槽。
(7)、精矿过滤车间及精矿库:建筑面积237.7m2。
(8)、尾矿输送泵房:框排架结构。建筑面积645.36m2,建筑占地面积990.46m2,两个Φ6×8料浆储槽。
(9)、选矿配电所:单层框架结构,已施工完。主要增加配电系统。(10)、选矿浊循环水系统扩建:旧厂房改造。
7、参建单位及负责人名称列表
8、本工程主要设备报表
二、监理细则的依据
1.已批准的监理规划;
2.与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料;
3.施工单位上报的施工组织设计;
4.施工图纸及有关资料;
5.现行的工程建设规范和质量检验评定标准;
6.为本工程制定的有关技术文件及规定;
7.有关施工规范及验收标准
7.1《机械设备安装工程及验收通用规范》GB50231-98
7.2《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98
7.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98
7.4《工业安装质量检验评定统一标准》GB50252-94
7.5《有色金属工业建筑工程质量评定标准》
三、监理控制目标
采用科学的管理方法和技术经济手段,对项目进行动态管理,使该工程建设的施工及保修阶段的各项目标(质量目标、进度目标、投资目标、安全目标、管理协调工作)得到有效控制和实现。具体控制目标如下:
质量控制目标
通过监理工程师在施工过程中的事前、事中、事后的严格控制,确保建筑施工、设备及安装工程质量满足现行《有色金属工业建筑工程质量评定标准》及国家和行业验收规范、标准及要求, 并按期达标投产,工程合格率100%,达到有色验评优良标准,争创国家级“优质工程”。
进度控制目标
制订科学合理的施工进度计划和奖罚制度,协调设计单位、施工单位和材料设备供应等单位,严格执行各项进度计划,发现问题及时分析和合理调整、优化、检查、督促、整改,将各项工程实际进度控制在合同工期内完工,保证全部工程在总工期(选矿生产系统工期12个月;自备热电站工期15个月)内竣工。
投资控制目标
通过图纸会审减少设计缺陷和差错,减少施工过程中的变更量;严格签证程序,实事求是的办理工程签证,把工程造价严格控制在合同造价71480.56万元范围以内。
安全监理目标
全面审核施工组织设计中的安全组织和措施,对关键环节和重点部位必须设有专项方案和措施,并制订救护措施预案,监督工程承包单位严格按批准的施工组织设计实施,切实保障项目施工安全,确保无重大安全事故,争创省级安全文明工地。
管理协调工作目标
以事前控制为主,科学合理的做好合同及信息管理和组织协调工作。将参建各方协调一致,责任明确,减少相互影响扯皮现象
四、监理工作流程图
合格 不合格
合格
不合格
合格 施工单位施工方审核开工报开工报审核整改整改设备、泵安装
现场巡视、旁站、实测、审核审核整改分项工分项工整改
不合格
合格
设备、材料、审核
分部工
合格 合格 合格
不合格
五、 监理工作程序
1、 施工准备阶段
(1)、组织图纸会审及设计交底。审查设计文件及有关技术资料是否齐全,了解设计意图及技术要求。
(2)、审查承包商的施工方案,确认施工进度统筹计划、施工中所遵循的施工验收规范,施工质量、安全保证体系落实。
(3)、设备开箱检查。
1)、核对到货设备的名称、型号、规格、数量是否与设计文件要求相符。
2)、检查到货设备的外观质量是否合格。
3)、随机资料及零部件、备品备件是否齐全。
试运转试运转分审核
整
改备案单位工程验收交工
4)、检查承包商的施工准备情况
{1}、施工相关工种人员齐备,按规定持证上岗,管理人员到位。
{2}、施工机具齐全、状况良好,测量工具经检验合格且在校验有效期内。
{3}、施工材料满足安装要求。
{4}、施工环境具备安装条件。施工、消防道路畅通,有必要的消防器材。
5)、基础验收。
1)对基础的外观、尺寸、标高、中心线、轴线以及质量情况进行检查,基础应符合设计要求,组织土建、安装承包商共检,合格后签署中间交接记录。
2)检查基础二次灌浆表面、放置垫铁基础表面是否符合规范要求,地脚螺栓孔内杂物是否清理干净。
2、施工阶段
(1)、有垫铁的安装检查。
1)、检查垫铁的布置是否合理,垫铁的最小面积、间距及层数是否符合相应规范要求。
2)、检查垫铁表面光洁度、斜度、垫铁组高度以及垫铁与设备基础的接触面积是否达到规定值。
3)、设备找平后,检查垫铁组应露出设备底座底面外缘10~30mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过地脚螺栓的中心,并保证底座坐落在垫铁组承压面的中部,使设备底座受力均匀。斜垫搭接长度应大于3/4斜垫长度。
4)、检查垫铁各组的松紧程度,无松动现象,用0.05毫米塞尺检查,垫铁之间、垫铁与底座之间的间隙,同一断面两侧塞入长度总和应小于同方向垫
铁尺寸的1/3。
5)、垫铁检查合格后,随即通知承包商,对垫铁组两侧进行层间点焊固定,但垫铁不得与设备底座焊接。
(2)、无垫铁安装
1)检查本设备是否适用无垫铁安装,根据设备类型选用捣浆法或灌浆法。
2)确认灌(捣)浆用水泥的牌号、砂浆配合比及施工程序和方法。
3)根据设备的重量或底座结构型式复核小型千斤顶的个数或临时垫铁的组数。
4)二次灌(捣)浆层达到设计强度75%以上后,拆除临时支撑中,同时复测设备水平度,并将空洞填实。
< …… 此处隐藏:3264字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记