等离子点火系统运行规程
等离子点火系统运行规程
1设备规范
1.1等离子体点火发生器
2联锁保护
2.1等离子体点火模式下运行时,任意一个等离子体断弧时,联跳该给粉机2.2等离子体点火模式运行时,该给粉机跳闸,联锁相应等离子体跳闸。
2.3锅炉MFT时,等离子体发生器应全部跳闸,并禁启。
2.4载体风压力低(4KPa),等离子体发生器断弧,且该角等离子体发生器禁启。
2.5某一角等离子点火器冷却水压力低(0.3MPa),等离子体发生器断弧,且该
角等离子体发生器禁启。
2.6载体风机联锁保护
2.6.1运行载体风机跳闸,备用载体风机自启动;
2.6.2载体风压力低,备用载体风机自启动。
2.7冷却水泵联锁保护
2.7.1运行冷却水泵跳闸,备用冷却水泵自启动;
2.7.2冷却水压力低,备用冷却水泵自启动。
3等离子系统启动前的检查
3.1检查等离子系统设备、管道、阀门、压力表等正常,确认连接正确,无缺
陷。
3.2启动一台风机,另一台投备用,调整离子发生器载体风压力调节阀,调整
减压阀后压力为8~12KPa。
3.3检查储水箱水位正常,开启储水箱至等离子冷却水泵手动门。
3.4启动一台等离子冷却水泵,调整等离子发生器入口压力0.5~0.8Mpa,另一
台投备用。
3.5启动一台火检冷却风机,另一台投备用。
3.6检查等离子系统电源正常,等离子系统送电。
3.7检查等离子DCR画面投入、等离子控制触摸屏投入正常,集控室与电源柜
的通讯状态正常,检查等离子控制权限在DCS。
3.8检查等离子风速在线检测系统正常。
3.9等离子系统联锁保护试验结束、正常。
4等离子点火装置在锅炉启动过程中的运行
4.1锅炉上水结束,锅炉吹扫结束,MFT已复位。
4.2全面检查等离子燃烧器的各子系统,确认载体风压、冷却水压等各项参数
正常,选择所需投入的燃烧器,检查“通讯正常”、“遥控”、“水压满足”、
“风压正常”、“无MFT”,启动点火器条件满足。
4.3调整点火画面中设定电流按键使起弧电流在290-300A。
4.4复位各角等离子装置,将等离子点火装置运行方式切换至“点火模式”。
4.5调整引、送风机风量,使总风量处于额定风量的40%~45%,保持炉膛负压
-20~-40Pa。调整排粉机出口风压为1.1KPa,等离子体燃烧器周界风
门、相邻上下二次风门开度调整至25%左右,适当开大其它层二次风门。
4.6按下“启动”按钮,再按下“操作确认”按钮,启动点火器拉弧。观察拉
弧正常后,启动相应的给粉机,给粉机转速调整至50%以上。
4.7待等离子体点火成功燃烧稳定后,将上下二次风门开至60%以上。
4.8当锅炉燃烧稳定,锅炉负荷达到150T/H时,将等离子点火装置运行方式切
换至“稳燃模式”。逐个撤出等离子装置,按下“停运“按钮,再按下
“操作确认”按钮,检查该点火器电流降为零,点火器退出运行。
4.9锅炉负荷升至70MW以上时,将全部等离子点火器退出运行。
5等离子点火装置在停炉过程中的运行
5.1锅炉负荷降至70MW以下或燃烧不稳时逐个投入A、B层等离子装置稳燃。
5.2全面检查等离子燃烧器的各子系统,确认载体风压、冷却水压等各项参数
正常。选择所需投入的燃烧器,检查“通讯正常”、“遥控”、“水压满足”、“风压满足”、“无MFT”,启动点火器条件满足。
5.3调整点火画面中设定电流按键使起弧电流在290-300A。
5.4复位各角等离子装置。
5.5按下“启动”按钮,再按下“操作确认”按钮,启动点火器拉弧。
5.6检查等离子拉弧正常,并检查燃烧器壁温有明显上升趋势。
5.7A、B层给粉机转速保持在50%以上,B排出口风压保持在2KPa以下,逐个
停运C、D层给粉机,待C、D层给粉机全部停运后,停运A排。
5.8根据停机曲线及降温降压速度,逐个停运B、A层给粉机及等离子点火器,
停运时,先停止给粉机,然后停运等离子体点火器。
5.9停运过程中,逐渐降低B排出口风压,至两台给粉机运行时,一次风压降
至1.3KPa。
6等离子燃烧器运行过程中的注意事项:
6.1拉弧成功后观察电流、电压的变化及功率曲线的波动,如果波动过大适当
的调整一下风压及拉弧间隙。
6.2等离子点火燃烧器投入运行的初期,要注意观察火焰的燃烧情况,为控制
温升,上部二次风门要适当开大,注意观察、记录烟温探针的温度。
6.3在锅炉启动的过程中,对锅炉的膨胀加强检查、记录。
6.4在点火前,给粉量与一次风速风速等参数,做到心中有数,并在点火的过
程中,根据煤粉着火情况,有根据的加以调整。
6.5等离子点火装置在“点火方式”下运行发生断弧时,相对应的给粉机将停
止运行,此时要检查断弧原因,如因阴极材料耗尽引起的断弧应尽快更
换阴极头,恢复点火器的运行。
6.6当锅炉燃烧稳定,锅炉负荷达到150T/H时,及时将等离子点火装置运行方
式切换至稳燃模式,防止因等离子点火器断弧造成给粉机跳闸。
6.7当运行中灭火应立即检查等离子点火器是否已联动停止,否则应立即手动
将等离子点火器全部停运。。
6.8等离子点火器运行中电压达360V,通知检修检查阴极头。阳极头连续工作
时间大于500小时、阴极头连续工作时间大于50小时,通知检修更换阳
极头、阴极头。
6.9等离子意外断弧,检查载体风系统、冷却水系统、增加电流设定值后重新
启动电弧,两次启动不成功,通知检修检查。
6.10锅炉等离子点火初期,燃尽率差,应解列炉前油系统,避免等离子点火器
断弧时投入油枪发生炉膛爆燃事故。
6.12等离子拉弧前必须对等离子进行复位,严禁不复位拉弧。若有等离子未复
位,即使等离子拉弧成功,逻辑仍判断等离子在断弧位置。
6.11在将下层等离子点火器由“稳燃模式”切至“点火模式”前必须确认至少
三支等离子拉弧正常且所有等离子已复位。
6.12机组正常运行中投等离子助燃,保持“稳燃模式”,严禁切至“点火模式”。
机组停运初期投等离子助燃,保持“稳燃模式”,严禁切至“点火模式”。
6.13锅炉点火初期,若等离子断弧,给粉机跳闸,应进行吹扫后重新点火,避
免锅炉发生爆燃事故。
7等离子点火装置运行维护
7.1检查等离子系统设备、管道、阀门、压力表等正常,确认连接正确,无缺
陷。
7.2储水箱水位正常,等离子冷却水泵运行正常,无漏水现象,点火装置入口
水压0.5~0.8Mpa。
7.3等离子冷却风机运行正常,无漏风。
7.4检查等离子发生器吹扫风门关闭,调整载体风压力调节阀,调整减压阀后
空气压力8~10KPa。
7.5等离子点火装置电源系统正常,电源柜的可控硅冷却风扇运行正常,不要
看触摸屏上的信号,触摸屏的信号是取自风扇电源接触器上的触点,接触器吸合就认为风扇转,不准确,要是风扇的电源线掉了,或者风扇坏了检测不到,最好到电源柜前检查,用手放在风扇顶上看是否有风。
7.6等离子画面投入、等离子控制触摸屏投入正常,集控室与电源柜的通讯状
态正常。
7.7等离子风速在 …… 此处隐藏:1685字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记