教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

等离子点火系统运行规程

来源:网络收集 时间:2025-09-17
导读: 等离子点火系统运行规程 1设备规范 1.1等离子体点火发生器 2联锁保护 2.1等离子体点火模式下运行时,任意一个等离子体断弧时,联跳该给粉机2.2等离子体点火模式运行时,该给粉机跳闸,联锁相应等离子体跳闸。 2.3锅炉MFT时,等离子体发生器应全部跳闸,并禁

等离子点火系统运行规程

1设备规范

1.1等离子体点火发生器

2联锁保护

2.1等离子体点火模式下运行时,任意一个等离子体断弧时,联跳该给粉机2.2等离子体点火模式运行时,该给粉机跳闸,联锁相应等离子体跳闸。

2.3锅炉MFT时,等离子体发生器应全部跳闸,并禁启。

2.4载体风压力低(4KPa),等离子体发生器断弧,且该角等离子体发生器禁启。

2.5某一角等离子点火器冷却水压力低(0.3MPa),等离子体发生器断弧,且该

角等离子体发生器禁启。

2.6载体风机联锁保护

2.6.1运行载体风机跳闸,备用载体风机自启动;

2.6.2载体风压力低,备用载体风机自启动。

2.7冷却水泵联锁保护

2.7.1运行冷却水泵跳闸,备用冷却水泵自启动;

2.7.2冷却水压力低,备用冷却水泵自启动。

3等离子系统启动前的检查

3.1检查等离子系统设备、管道、阀门、压力表等正常,确认连接正确,无缺

陷。

3.2启动一台风机,另一台投备用,调整离子发生器载体风压力调节阀,调整

减压阀后压力为8~12KPa。

3.3检查储水箱水位正常,开启储水箱至等离子冷却水泵手动门。

3.4启动一台等离子冷却水泵,调整等离子发生器入口压力0.5~0.8Mpa,另一

台投备用。

3.5启动一台火检冷却风机,另一台投备用。

3.6检查等离子系统电源正常,等离子系统送电。

3.7检查等离子DCR画面投入、等离子控制触摸屏投入正常,集控室与电源柜

的通讯状态正常,检查等离子控制权限在DCS。

3.8检查等离子风速在线检测系统正常。

3.9等离子系统联锁保护试验结束、正常。

4等离子点火装置在锅炉启动过程中的运行

4.1锅炉上水结束,锅炉吹扫结束,MFT已复位。

4.2全面检查等离子燃烧器的各子系统,确认载体风压、冷却水压等各项参数

正常,选择所需投入的燃烧器,检查“通讯正常”、“遥控”、“水压满足”、

“风压正常”、“无MFT”,启动点火器条件满足。

4.3调整点火画面中设定电流按键使起弧电流在290-300A。

4.4复位各角等离子装置,将等离子点火装置运行方式切换至“点火模式”。

4.5调整引、送风机风量,使总风量处于额定风量的40%~45%,保持炉膛负压

-20~-40Pa。调整排粉机出口风压为1.1KPa,等离子体燃烧器周界风

门、相邻上下二次风门开度调整至25%左右,适当开大其它层二次风门。

4.6按下“启动”按钮,再按下“操作确认”按钮,启动点火器拉弧。观察拉

弧正常后,启动相应的给粉机,给粉机转速调整至50%以上。

4.7待等离子体点火成功燃烧稳定后,将上下二次风门开至60%以上。

4.8当锅炉燃烧稳定,锅炉负荷达到150T/H时,将等离子点火装置运行方式切

换至“稳燃模式”。逐个撤出等离子装置,按下“停运“按钮,再按下

“操作确认”按钮,检查该点火器电流降为零,点火器退出运行。

4.9锅炉负荷升至70MW以上时,将全部等离子点火器退出运行。

5等离子点火装置在停炉过程中的运行

5.1锅炉负荷降至70MW以下或燃烧不稳时逐个投入A、B层等离子装置稳燃。

5.2全面检查等离子燃烧器的各子系统,确认载体风压、冷却水压等各项参数

正常。选择所需投入的燃烧器,检查“通讯正常”、“遥控”、“水压满足”、“风压满足”、“无MFT”,启动点火器条件满足。

5.3调整点火画面中设定电流按键使起弧电流在290-300A。

5.4复位各角等离子装置。

5.5按下“启动”按钮,再按下“操作确认”按钮,启动点火器拉弧。

5.6检查等离子拉弧正常,并检查燃烧器壁温有明显上升趋势。

5.7A、B层给粉机转速保持在50%以上,B排出口风压保持在2KPa以下,逐个

停运C、D层给粉机,待C、D层给粉机全部停运后,停运A排。

5.8根据停机曲线及降温降压速度,逐个停运B、A层给粉机及等离子点火器,

停运时,先停止给粉机,然后停运等离子体点火器。

5.9停运过程中,逐渐降低B排出口风压,至两台给粉机运行时,一次风压降

至1.3KPa。

6等离子燃烧器运行过程中的注意事项:

6.1拉弧成功后观察电流、电压的变化及功率曲线的波动,如果波动过大适当

的调整一下风压及拉弧间隙。

6.2等离子点火燃烧器投入运行的初期,要注意观察火焰的燃烧情况,为控制

温升,上部二次风门要适当开大,注意观察、记录烟温探针的温度。

6.3在锅炉启动的过程中,对锅炉的膨胀加强检查、记录。

6.4在点火前,给粉量与一次风速风速等参数,做到心中有数,并在点火的过

程中,根据煤粉着火情况,有根据的加以调整。

6.5等离子点火装置在“点火方式”下运行发生断弧时,相对应的给粉机将停

止运行,此时要检查断弧原因,如因阴极材料耗尽引起的断弧应尽快更

换阴极头,恢复点火器的运行。

6.6当锅炉燃烧稳定,锅炉负荷达到150T/H时,及时将等离子点火装置运行方

式切换至稳燃模式,防止因等离子点火器断弧造成给粉机跳闸。

6.7当运行中灭火应立即检查等离子点火器是否已联动停止,否则应立即手动

将等离子点火器全部停运。。

6.8等离子点火器运行中电压达360V,通知检修检查阴极头。阳极头连续工作

时间大于500小时、阴极头连续工作时间大于50小时,通知检修更换阳

极头、阴极头。

6.9等离子意外断弧,检查载体风系统、冷却水系统、增加电流设定值后重新

启动电弧,两次启动不成功,通知检修检查。

6.10锅炉等离子点火初期,燃尽率差,应解列炉前油系统,避免等离子点火器

断弧时投入油枪发生炉膛爆燃事故。

6.12等离子拉弧前必须对等离子进行复位,严禁不复位拉弧。若有等离子未复

位,即使等离子拉弧成功,逻辑仍判断等离子在断弧位置。

6.11在将下层等离子点火器由“稳燃模式”切至“点火模式”前必须确认至少

三支等离子拉弧正常且所有等离子已复位。

6.12机组正常运行中投等离子助燃,保持“稳燃模式”,严禁切至“点火模式”。

机组停运初期投等离子助燃,保持“稳燃模式”,严禁切至“点火模式”。

6.13锅炉点火初期,若等离子断弧,给粉机跳闸,应进行吹扫后重新点火,避

免锅炉发生爆燃事故。

7等离子点火装置运行维护

7.1检查等离子系统设备、管道、阀门、压力表等正常,确认连接正确,无缺

陷。

7.2储水箱水位正常,等离子冷却水泵运行正常,无漏水现象,点火装置入口

水压0.5~0.8Mpa。

7.3等离子冷却风机运行正常,无漏风。

7.4检查等离子发生器吹扫风门关闭,调整载体风压力调节阀,调整减压阀后

空气压力8~10KPa。

7.5等离子点火装置电源系统正常,电源柜的可控硅冷却风扇运行正常,不要

看触摸屏上的信号,触摸屏的信号是取自风扇电源接触器上的触点,接触器吸合就认为风扇转,不准确,要是风扇的电源线掉了,或者风扇坏了检测不到,最好到电源柜前检查,用手放在风扇顶上看是否有风。

7.6等离子画面投入、等离子控制触摸屏投入正常,集控室与电源柜的通讯状

态正常。

7.7等离子风速在 …… 此处隐藏:1685字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

等离子点火系统运行规程.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/330333.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。