教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

电能计量装置的科学管理2

来源:网络收集 时间:2025-11-13
导读: 电能计量装置的科学管理 目前公司计量表计管理中由于种种原因引起电能表计的管理不合理和不规范,造成公司的线损异常波动和电量异常损失,如何将电量的异常损失和线损的异常波动管控到正常的水平;获取效益的最大化。同时公司现阶段的电能销售状况和能源结构

电能计量装置的科学管理

目前公司计量表计管理中由于种种原因引起电能表计的管理不合理和不规范,造成公司的线损异常波动和电量异常损失,如何将电量的异常损失和线损的异常波动管控到正常的水平;获取效益的最大化。同时公司现阶段的电能销售状况和能源结构,以及公司实时提出“线损管理年”也必将促使我们加强电能计量装置的科学管理;应利用将线损管理落实到电能表计的管理中去,最终是落实到对人和设备的管理,按照本公司的实际情况和借鉴其他地方的科学管理方法,现对电能表和人的管理中存在的问题浅谈几点我的看法。

一、强化员工的责任心和素质:

针对少数职工在查抄农村表计和考核表计的责任心不强;每月抄表不到位、漏抄和估抄现象,定期巡视检察不到位等情况引起的线损异常波动;由于对现场表计运行疏于管理,一些不法之徒进行窃电,对大宗用户少数人员由于利益的驱使挺而走险,进行窃电或内外结窃电也还存在内外勾结窃电的情况出现。

1.1主要是加强表计的现场管理。如采取不定期的抽查和普查相结合,发现表计现场管理的真实情况,对SG186系统的电子档案进行现场核查建立健全公司的各级电能表计信息。

1.2防窃电管理。防窃电管理是提高电费回收率,降损的重要手段,特别是对大宗用户采取不正当手段使用移相、扩差、缺相等进行窃电,如此用户一旦出现电量异常时会出现很大线损波动,也必将对公司造成巨大经济损失。只要建立对异常电量进行统计和实时跟踪的

电子档案,结合现场的生产情况和采取科学的方法加以防范做好防窃电管理。

1.3明确细化奖惩制度。1)对人员查抄表计的抄表率统计,保证表计的现场抄表达到98%核,并在营销分析会说清楚。2)对内外勾结窃电予以重处直至开除,如造成巨大经济基础损的应追究刑事责任。3)对抄表率和现场的巡视检查到位均符合要求,对电能表计装置管理的达标并稳中有降的要树立典型予以表彰。

1.4增强人员业务素质和职业修养的培训。1)公司现阶段的人员结构决定了对表计管理容易出现弊端,由于职业技能和业务经验的参差不齐,或业务知识的欠缺,在电能表计的安装和运行维护检查中出现人为原因的电能计量不准和差错电量等,只要长期不断地对管理人员专业培训以增强其业务素质。2)表计的二次接线安装不规范、表箱的安装位置不利于查抄、进户线敷设不合理等这些弊端直接关系线损的管理工作、电费回收、公司的效益;3)加强员工的职业修养培训是公司的优质服务和内质外形建设的有效途径;同时有利于对电能计量装置的科学管理。

1.5加大电力法和电力设施保护的宣传。可以利用公司的流动收费车和基层供电所加大电力法和电力设施保护等的法律法规的宣传,把安全用电知识深入用户群,建立起用户对我们的电能计量表计的科学认识和互信,从而能够快速和高效的回收电费和对电能这杆“称”的自觉维护。

二、加强电能计量装置的科学管理

2.1其实说到窃电这在全国范围内都有的现象,如何运用更科学的方法来防范,首先得从分析电能表的计量原理着手,更加有针对性和更有利于制定有效的防窃措施,现我就作简单人分析:

单相一元件的有功功率表达式:

P=UICOS¢

式中:U、I-相电压、相电流;COS¢-功率因数。

三相三线元件有功功率表达式:

P=UUVIUCOS(300+¢U)+UWVIWCOS(300-¢W)

式中:UUV为电压互感器VV接线时UV两相的线电压; UWV为电压互感器VV接线时WV两相的线电压;

¢U、¢W分别为UW两相相电流与UW两相相电压的夹角。 三相四线三元件的有功功率表达式:

P=UUIUCOS¢U+UVIVCOS¢V+UWIWCOS¢W

式中:UU、UV、UW分别为U、V、W相的相电压;

¢U、¢V、¢W分别为各相的相电流与各相的相电压的夹角。 在电能表能保证精度的前提下,可见要使计量表计正确计量,三个环节不能忽视:电压、电流与电能表接线即影响功率角,要改变正确计量无非也只有改变其中一项或多项。如窃电常用的欠流法、欠压法、移相法、扩差法、无表法窃电等手段,均为改变参数而达到窃电目的。现对欠流法窃电的形式有:

1把TA的P1端与P2端短接,使大部分电流不经过TA的一次绕组,从而绕过电能表计窃电。

2短接TA二次侧或使TA分流,使通过电流线圈的电流从大变小或趋近于零。

3改变TA变比,将大电流变比的换在小电流变比的电流互感器上,或更换铭牌。

4、利用互感器选择错误,在少于额定电流的30%利用TA的误差特性窃电。即在申请用电时,配用了大变比的电流互感器、或使用了低精度小容量的TA。

5、将TA二次极性接反,使电能表不能正确计量。人为地改了功率角使得功率表达式中的P的一项为零或负值,以达到少计量的目的。

6、短路表计的电流线圈,这种方法通常是在表计内部或外部用导线将电流线圈短接。

2.2对上述有窃电方式,也可以有方法查处的,即通过人员的电能计量装置的相关知识培训和加强表计的现场管理和采用智能表计进行科学管理:

1)对计量点设在用户侧且计量方式为高供低计的大宗用户,将计量方式改为高供高计,并将计量点迁移至配电室外和分界点的电杆上。或采用全封闭表箱在变压器低压桩头上安装计量。

2)对低供低计用户,采用集中表箱或采全封闭式表箱,即线进管、管进箱、箱加锁和封印的办法,使人、表分离,让用无法接触到电能表和二次线。或采取使用智能表与终端连接,一旦发生窃电行为将被记录时间和发送信息到终端;特别是10kV用户,如页岩砖厂、

砂石场等用户,宜采用智能表和在与用户分界点安装计量表计。

3)针对已往安装的机电式电能表用户应轮换为电子式多功能表或预付费表计。特别是近期采用的智能电能表有具有集计量、数字信号处理、通信、计算机、微电子技术为一体;高度的标准化和强有力的通信保障能力;将为高级计量系统主站传输完整、及时有的数据信息等特点,会为电能表的科学管理带来崭新的篇章。

三、加强电能计量装置的正确选型和现场督查。

随着控股公司与省公司的接轨,我们公司的考核表计进行了大量的更换,对表计正确选型及表计信息的及时更改迫在眉睫。否则这将不利于掌握真实的线损数据和抄表人员的管理情况;也不利于今年的线损管理年生产目标的完成。同时大量的电流互感器安装和人员的业务技能的因素会因为接线错误引起计量误差,这一些问题予以分析说明:

(一)首先我们公司的销售电能分为自发电约5亿度左右,趸购电量约6亿度,那么,如果不正确选择智能电能表产生的误差将是不可想像的,其经济损失也是不可估量的,务必在电能表的选择上好好进行选型和性价比等进行比较和考察。现对智能电能表的相关要求表述如下:

1.1智能电能表的通信要求[1]

1、电能表网络通信既不同于公用电信网络,也不同于互联网。对被传输的信息、数据的实时性有着不同的要求,对应用的对象多为0.4kV以上的强电设备,涉及有用户也是千家万户等特性,也就要求

电能表的网络通信的实效性和准确性和公平性。

2、在选用通信方式有PSTN公用电话网、GPRS无线、GSM无线、光纤以及电源线网络通信等。目前较为成熟的是GPRS无线通信方式。

3、本公司的广大用户类型和地理位置,因此应考虑电能表应满足下述要求:

1)通信一次成功率应达到95%以上;

2)环境适应性要满足全面覆盖的要求,含城乡结合部,农村广大地区;

3)通信速率应能满足中小动力和工商业用户 …… 此处隐藏:3321字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电能计量装置的科学管理2.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2328117.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)