教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

涤纶长丝生产装置空调设计

来源:网络收集 时间:2025-11-12
导读: 111 化纤与纺织技术 第2期 ChemicalFiber&TextileTechnology 2007年6月 文章编号:1672—500X(2007)02—0040一04 涤纶长丝生产装置空调设计 赵明霞 (中国石化集团上海工程公司,上海20012

111

化纤与纺织技术

第2期

ChemicalFiber&TextileTechnology

2007年6月

文章编号:1672—500X(2007)02—0040一04

涤纶长丝生产装置空调设计

赵明霞

(中国石化集团上海工程公司,上海200120)

摘要:根据涤纶长丝扩建工程实践,论述了工艺空调与环境空调各自的特点和控制方法,比较了各空调系统的技术参数,并总结了运行情况及经验。关键词:涤纶;长丝;生产装置;空调;设计中图分类号:TQ340.8

文献标识码:B

上海某始建于上世纪70年代的大型石化企1

设计概况

业涤纶厂,利用原有厂房,依托现有的生产技术和配套设施,扩建一套1.5万t/y的PET切片固本工程空调设计包括三个部分,即REG用

相聚合装置(简称SSP)、二条普通涤纶工业长丝侧吹风空调,HMLS用环吹风冷却吹风空调,车间环境用空调。

(REG—FDY)生产线和二条高模量低收缩涤纶工业长丝(HMLS—FDY)生产线。本项目的实施,2空气计算参数

尤其是新增了HMLS—FDY的生产能力后,使该2.1室外空气计算参数

企业产品更能适应国内子午线轮胎行业及市场对按照当地气象参数。工艺冷却吹风夏季空调工业长丝的要求。

室外空气计算参数:空调室外计算干球温度:本文阐述的空调系统为涤纶工业长丝生产装35℃,相对湿度:80%。置的有机组成部分,它的安全可靠运行,为稳定2.2室内空气计算参数

产品质量、提高企业经济效益提供了保证。

各区域室内空气计算参数见表1。

表1室内空气设计参数表

收稿日期:2007—03—22

作者简介:赵明霞(1974一),女,工程师,主要从事石油化工、化纤厂暖通设计工作。

111

第2期2007年6月

化纤与纺织技术

ChemicalFiber&TextileTechnology

41

工艺空调(K一11/K一13)送风参数见表2。

表2空调系统技术参数表

111

化纤与纺织技术

42

ChemicalFiber&TextileTechnology

第2期

2007年6月

工艺要求及设备布置形式采用岗位送风及下送上

3空调负荷及冷热源

经计算,本工程空调制冷量为1

579

回等多种方式。

kW。空

调冷源采用厂区冷冻站7~12℃冷冻供水;空凋热源为厂区低压蒸汽系统,同时采用蒸汽加湿,蒸汽压力为0.3MPa。4

4.1

空调系统

REG侧吹风空调(K一11)

REG侧吹风空调由专用组合式空调箱将空

图2

气处理到工艺参数(详见表2)所需的要求,再由不锈钢风管送至REG丝仓。冬季,纺丝螺杆区的回风一部分排至室外,一部分与20%的室外新风在空调箱混风段混合后,经加热加湿、初中效过滤,由变频送风机送出。夏季,当室内焓值大于室外焓值时,采用100%新风经冷盘管降温减湿、初中效过滤后送出。空调机组配有温湿度及压力控制系统,空调系统带控制点流程图见图1。

HMLS环吹风空调系统带控制点流程图

4.4现场机柜室空调(K—12)

现场机柜室设备发热量40kW。采用一台卧式组合式空调箱,空调系统技术参数见表2。当室内焓值小于室外焓值时,采用机柜室回风与部分新风经冷盘管降温减湿、初中效过滤后送人机柜室。当室内焓值大于室外焓值时,采用100%新风经初中效过滤后送入机柜室,回风机将室内热空气排至室外。

4.5纺丝间与卷绕问之间的压差控制

屋顶布置六台屋顶风机。纺丝间、卷绕问之间设置现场微压差指示报警仪。可根据需要控制改变风机运行台数,使纺丝问正压值大于卷绕问正压值,保持气流由上向下运动。

5本工程工艺空调相对于环境空调

图1

REG侧吹风空调系统带控制点流程图

的特点

(1)工艺空调控制送风参数,根据相应的生产品种设定合适的温湿度。例如REG侧吹风空调要求送风温度(20~22)±1℃,相对湿度≥75%;而HMLS环吹风空调则要求65±5℃。

(2)工艺空调送风量与丝仓数量、丝仓送风断面积及面风速有关,根据工艺要求的丝仓面风速,可算出工艺空调的送风量。

(3)HMLS环吹风空调对空气洁净度要求较高,本设计采用初效、中效、亚高效三级过滤,后两级设在送风机后,防止二次污染。送风管采用不锈钢板制作也是基于洁净的考虑。为确保更换滤料时不影响空调的运行,风机段及过滤段均采用一用一备。

4.2

HMLS环吹风空调(K一13)

HMLS环吹风冷却吹风空调由专用组合式空

调箱将空气处理到工艺参数(详见表2)所需的要求,再由不锈钢风管送至HMLS丝仓。纺丝螺杆区的回风与20%的室外新风在空调箱混风段混合后,经蒸汽加热盘管、电加热器处理及初、中、高效过滤,由变频送风机送出。空调机组配有温湿度及压力控制系统,空调系统带控制点流程图见图2。

4.3车间环境空调(K一2/K一10)

一层卷绕间、平衡间、二层纺丝间及三层纺丝螺杆区设置环境空调,采用两台卧式组合式空调箱,空调系统技术参数见表2。气流组织根据

111

第2期

2007年6月

化纤与纺织技术

ChemicalFiber&TextileTechnology

43

(4)为保证各丝仓的送风量及面风速的稳定,必须控制送风总管内的压力,本工程通过改变变频送风机的转速控制送风静压。

效过滤段均设有备用,可在运行中切换,以更换滤料。在运行中发现,滤料为玻璃纤维,可耐高温,但框架却因送风温度高达65℃而变形,且温度过高,操作人员工作环境恶劣,更换困难。

6运行情况及经验得失

(1)本工程于2004年12月全线开车成功,各产品质量指标达到设计标准。至今工艺空调运行稳定,各项参数均达到设计要求。

(2)HMLS环吹风空调系统空调箱中效、高

(3)车间环境空调风量及制冷量均较大,企业为节约运行成本,有时仅开启部分空调。今后设计中宜采用自动控制或变频调节等手段,既保障车间空气环境要求,又节约能耗。

AIRCONDITIONINGDESIGNFoRPoLYESTER

FILAMENT

PRODUCTION

EQUIPMENT

ZHAOMing—xia

(SINOPEC

ShanghaiEngineeringCompanyLimited,Shanghai

200120)

Abstract:Accordingpolyesterfilamentextendedengineeringpractice,itdiscussestheCharacteristicand

con-

trolmethodofprocessAirconditioningandEnvironmentAirconditioningrespectively,comparestheirtechni—calparametersandsummarizesther …… 此处隐藏:4172字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

涤纶长丝生产装置空调设计.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2328118.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。