中美医疗气体系统设计标准对比浅析来源:中国卫生工程网日期:2007-10-15

中美医疗气体系统设计标准对比浅析上海建筑设计研究院吴泉

安提瓜医疗中心项目是中国成套设备进出口公司通过国际招投标方式竞标获得的一个总承包项目(含设计及施工),规模为:四层高标准综合类医院,177床,20000多平方米。项目由政府投资,位于北美洲的加勒比海地区,该地区各国没有自己的工业及民用建设标准,大都采用美国规范,因此所有的设计都必须符合美国规范。笔者有幸在此工程中负责给排水、消防及医疗气体的设计,在对美国相关规范的研究及应用中,学到了许多新的东西,包括医疗气体系统方面。在我们收集各专业的相关美国规范中,没能找到单独的医疗气体设计规范,只是在UNIFORM PLUMBING CODE(相当于我国的给排水设计规范,以下简称UPC)中找到了医疗气体的章节,于是我们以此为依据进行了DEVELOPMENT DESIGN(相当于扩初设计)并通过了当地政府的审查程序。统一管道铺设规范 Uniform Plumbing Codehttp://www.77cn.com.cn/GD/GeneralDocument/GDContent.aspx?ContentId=613&ClassId=83&ChannelId=34(第 1/8页)2007-12-18 14:43:16

*

压缩空气系统的中外标准对比

中国卫生工程网 -中美医疗气体系统设计标准对比浅析

以下在几个方面以UPC(1994 EDITION)中的相关内容与国内医疗气体系统的部分标准(我国还没有这方面完整的国家标准)做一些对比分析。一.总则在与人身安全有关的事情上,西方发达国家是非常苛刻的,UPC-F3,F4条文中首先很明确的规定了几个原则:①医疗气体系统的设计和安装必须符合UPC的规定,医疗气体系统的安装和测试必须经权威部门的检查认可,UPC中没有提到的但系统中有的项目也须得到权威部门认可后方可安装。②医疗气体系统的认证必须按照UPC和权威部门的要求。③只要认为需要,权威部门可以要求安装者和认证者提供资质证明。④医疗气体的气源必须至少是两路供给,设备都必须保证有备用。⑤任何医疗单位的医疗气体系统在安装

或改建前,必须将图纸和说明送权威部门,权威部门只有得到了符合要求的图纸后才能发放许可证明。我国现在在医疗气体产品和施工资质认证方面有部分法规,但没有成为一个完整系统,也没有形成一个有效的监督体系。二.设计参数表1-医用气体和医用真空的工作压力

最低压力系统符号

最高压力

(Mpa) UPC标准/国内标准

(Mpa) UPC标准/国内标准 0.41/0.40 0.64 mHg/0.525 mHg

氧气医用真空

O2 Vac

0.34/0.20 0.38mHg/0.15mHg

http://www.77cn.com.cn/GD/GeneralDocument/GDContent.aspx?ContentId=613&ClassId=83&ChannelId=34(第 2/8页)2007-12-18 14:43:16

压缩空气系统的中外标准对比

中国卫生工程网 -中美医疗气体系统设计标准对比浅析

一氧化二氮医用压缩空气氮气氦气二氧化碳

N2O Med Air N2 He CO2

0.34/0.35 0.34/0.20 1.10/0.8 0.34/0.35 0.34/0.35

0.41/0.40 0.41/0.40 2.07/1.1 0.41/0.40 0.41/0.40

医疗气体的工作压力标准对比显示这些参数基本相同,只是在某些气体的最低压力要求方面UPC标准比国内的要高。表2-UPC规范关于医疗气体终端设置部位和最少设置数量

O2设置部位 (个/床)病房治疗室、检查室重症监护婴儿室手术室膀胱内窥镜室恢复室分娩室实验室急救室尸体解剖室 1 1 3 2 2个/间 2个/间 2 2个/间 1 1 -

Vac

Air

N2O

N2

(个/床) 1 1 3 2 3个/间 3个/间 2 3个/间 1 1 1个/处

(个/床) 1 2 1 2个/间 2个/间 1 1个/间 1 1 1个/处 1个/间 1个/间 -

http://www.77cn.com.cn/GD/GeneralDocument/GDContent.aspx?ContentId=613&ClassId=83&ChannelId=34(第 3/8页)2007-12-18 14:43:17

压缩空气系统的中外标准对比

中国卫生工程网 -中美医疗气体系统设计标准对比浅析

麻醉室

1个/处

-

1个/处

-

-

表3-国内标准关于医疗气体终端设置部位和最少设置数量

O2设置部位 (个/间)病房治疗室、检查室重症监护婴儿室手术室膀胱内窥镜室恢复室分娩室实验室急救室尸体解剖室麻醉室 1 1 1 1 2个/台 2个/台 1 1 1 -

Vac

Air

N2O

N2

(个/间) 1 1 1个/床 1 2个/台 2个/台 1 1 1 -

(个/间) 1 1 1 2个/台 2个/台 1 1 1根据需要根据需要根据需要根据需要根据需要根据需要根据需要 -

从表2和表3的对比中可以明显发现,在最低设置标准上美国是以床为基本单位的而国内是以间为基本单位,国内标准的终端设置数量明显偏少,虽然这里引用的国内标准是80年代末的标准,现在实际应用时很多医院已经提高了设置标准,但就总体而言,国内的应用标准还是较发达国家低。表4-医用气体最小流量计算方法http://www.77cn.com.cn/GD/GeneralDocument/GDContent.aspx?ContentId=613&ClassId=83&ChannelId=34(第 4/8页)2007-12-18 14:43:17

压缩空气系统的中外标准对比

中国卫生工程网 -中美医疗气体系统设计标准对比浅析

经验公式:医用气体最小设计流量=每个终端平均流量×终端数量×同时使

用百分数

UPC终端数量 1-10 11-25 26-50 51-100>100同时使用百分数 100% 75% 50% 50%另行计算确定流量终端数量 1-3 4-12 13-20 21-40>41

国内标准同时使用百分数 100% 75% 50% 33% 25%

从表4的对比中可看出,在同样的终端数量下国内的流量计算比UPC小,特别是在终端数量大于一定数量后,国内一律按同时使用系数25%计算,而UPC则认为由于系统的容量更大,管路也更长,须按照主管部门认可的方法进行工程计算,在这点上UPC显得更为科学严谨。三.施工①管道清洗 UPC-F10规定:在安装前,所有医疗气体的管道、阀门、配件、终端和附件必须经由0.45kg己酸钠或磷酸三钠与11.4升水配成的溶液或其它热碱溶液清洗,在清洗过程中绝对不可使用四氯化碳,清洗后再经热水漂洗并由干氮气吹干。 YY/T 0187-94 4.2.6款规定:凡是用氧气的管道、管件、仪表、阀门和其他一切接触氧气的附件,都必须事先进行脱脂,脱脂后管道用不含油空气吹净。都是脱脂并吹干的过程,UPC的规定更细致,并且要求较高。②管道及设备的标识http://www.77cn.com.cn/GD/GeneralDocument/GDContent.aspx?ContentId=613&ClassId=83&ChannelId=34(第 5/8页)2007-12-18 14:43:17

压缩空气系统的中外标准对比

中国卫生工程网 -中美医疗气体系统设计标准对比浅析

UPC-F16规定:所有医疗气体管道、阀门和设备必须设永久性的标签,标签必须是易读的镂空冲压的金属标牌或粘 …… 此处隐藏:3921字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

中美医疗气体系统设计标准对比浅析.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2324670.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)