屋顶通风器的详细描述 1.设备的特性说明

1.1圆弧形模块式屋顶通风器,在气流组织上进行了多工况优化试验,在结构上进行了多次优化改进,具有排风阻力低的突出优点,是性能良好的自然通风设备。

1.2屋顶通风器结构还具有良好的防雨雪及避风性能,任意方向或风力大小都不会影响屋顶通风器的排风效果。

1.3圆弧形模块式屋顶通风器喉部设电动挡板,电动阀板开启灵活,关闭严密。阀板夏季开启,起导流作用,保证良好的通风效果;冬季关闭严密,可保证采暖系统按设计工况正常运行。如果厂房含湿度高,屋顶通风器喉部阀板和喉部围护板均可采取保温措施,以防结露。

1.4屋顶通风器外围护板采用普通碳素压型彩钢板,具有自重轻、可现场组合安装、施工周期快等特点。 2.设备的设计说明

2.1屋顶通风器的设计、制造和安装,保证在设备允许的使用条件中能够安全、可靠连续地运行。

2.2屋顶通风器的结构布局合理,空气流动畅通,无明显的通风死角区域,流动阻力较小;挡风板布局合理,具有良好的避风作用,能够有效地防止室外空气倒灌;并且具有可靠的防止雨、雪渗透措施,确保屋顶通风器在任何天气条件下不向室内渗透雨,保证屋顶通风器的正常使用。

2.3屋顶通风器本体牢固、安全、可靠,能够承受当地的风载、雪载的负荷影响,并且不影响屋顶通风器的正常使用,同时满足当地抗震的有关规定。

2.4屋顶通风器的阀板具有良好的密闭性,漏风量小,在冬季阀板处于全关闭状态时,漏风量不大于夏季全开状态的0.01%,以确保室内冬季采暖的质量,节约能源。阀板采取保温措施以防止结露,并有良好的凝结水排放方法。 2.5通风器阀板及其传动机构操作灵活、可靠。

2.6为检查阀板,在阀板操作机构处护板上设置人孔。人孔门启闭灵活,采用绞连式连接,并防止雨雪水渗漏。

2.7屋顶通风器采用电动开关机构对屋顶通风器的阀板进行开、关操作。采用电动开关机构时,具备手动启闭阀板的可能性。电动机构的电气控制操作盘布置在值班运行人员便于操作的地方。电动开、关机构运行可靠,安装方便,便于维修。阀板电动机设置在

通风器外侧屋面便于维修并防止雨雪日晒处。

2.8安装后的屋顶通风器的外表面不超过本建筑物避雷装置的作用范围。

2.9 电动操作装置的设计转矩至少为在最大设计条件下的规定漏风量打开、或者关闭阀板所需要转矩的1.5倍,以其中最大值为准。 3.设备制造说明 3.1设备的生产工艺

检验

制作模具

生产样品

检验样品

合格品入库 合格样品批量生产

3.2屋面通风器的制作和安装满足相关规定及验收标准要求,紧固件保证牢固,不存在松动现象。

3.3通风器各部件组成方式为焊接,焊接点工艺、方法符合GBJ17-88《钢结构设计规范》和GB985-80《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》的规定。 3.4通风器各部件之间安装方式为螺栓连接,螺栓连接方式及其要求符合《钢结构设计规范》的规定。

3.5通风器各部件焊接之后,清理焊口,除锈之后进行镀锌处理,镀锌方式及其要求符合GB9799-88《金属覆盖层、钢铁上的锌电镀层》的规定。 3.6对通风器底座内侧板、阀板进行保温,保温厚度75mm 。

3.7电动机控制操作箱以及其它所有的五金配件等,均由专业工厂生产制造。

3.8用型钢和板材制成的机件平直,由于切割而产生的毛刺予以清除,形成的锐角予以倒钝,确保安装后的表面无锐角存在。

3.9产品未加工表面,涂一道防锈漆,再喷刷一道面漆。屋顶通风器的主要连接均采用镀锌螺栓连接,在装配安装时,所有紧固零件旋紧,不会有松动现象。

待发货

3.10在排除腐蚀性的气体时,屋顶通风器有良好的防腐措施,在室内可能存在易燃、易爆性气体时,屋顶通风器有良好的防爆措施。 3.11设备材质说明

通风器框架用薄壁空心方钢组成,以焊接及螺栓连接方式组合而成。表面镀锌. 护板用厚度0.7mm的彩色压型钢板制成,用自攻螺丝固定在框架上,表面镀锌。 挡雨板用厚度0.7mm的彩色金属钢板,用自攻螺丝或螺栓固定在通风器中间框架上。 泛水板用厚度0.7mm镀锌钢板,用自攻螺丝或螺栓固定在通风器中间框架上。 阀板用厚度0.7 mm镀锌压型钢板制成,采用保温板,厚度:42mm。开启方式为电动。

4.设备安装、调试说明

由我公司技术人员安装设备到位,延茬搭接密闭,调试无故障,各项指标符合技术要求。

5.屋顶通风器排除室内余热设计说明 G=3600Fμ(2gΔpr)1/2 G:自然通风量(kg/h) F:通风喉口面积(m2) μ:通风器流量系数 g:重力加速度(9.81m/s2)

通风器处排出空气的容重(若都按温差5℃考虑,此值是不变的) Δp:通风器内外压差(即热压作用) Δp =h(rn-rw) r:空气容重

rn:对应室内的空气容重r1/2 rw:对应室外温度的空气容重 (rn-rw):此值是不变的

h:对应以室内地面为计算基准面的通风器中心至地面距离 6.屋顶通风器钢结构设计强度计算书 一、风荷强度计算

风荷载的计算按流体对固体表面的作用进行计算,如图1。

图1

支柱强度校核:按侧移框架结构计算,根据结构情况只对结点C、D处进行计算。如图2。

计算得出通风器骨架在设计时完全能够满足整体设备的抗风能力要求,完全满足风荷载要求。

二、雪荷、雨荷载校核说明

我公司生产的屋面通风器挡雨板,设有纵向支撑,每个纵向支撑均可承受检修及安装人员重量,同时我公司生产的通风器挡雨板有多个纵向支撑连接支撑,完全能够满足当地的雪荷、雨荷载。

同时通风器雪荷载与雨荷载也可现场验证说明:根据通风器骨架的设计对板材进行定位,完全定位好后,可根据当地气候的条件,在已定位好的通风器板材上1平方米的面积加载外荷载,直到满足当地气候条件为止,保证24小时不变形。 工厂内组装工艺流程; 脚板定位焊接 外围护板的安装

骨架连接

泛水板连接挡雨板、导流板、脊瓦的铆接

包角完毕

A

图2

C

D

G

E

F

7.通风器制造质量保证措施

7.1产品设计、制造、验收遵循的标准

我方采取有效措施,保证产品符合本技术规范要求及有关标准、规范的要求,有关技术标准如下(不限于此,同时采用最新版本的相应标准):

GB700-88 《碳素结构钢》 GB5117-85 《碳素钢焊条》 GB/T12755-91 《建筑压型钢板》 GB17-88

《钢结构设计规范》

GB6728-86 《结构用冷弯空心型钢尺寸,外型,重量及允许偏差》

GB985-80 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》

GB9799-88 《金属覆盖层、钢铁上的锌电镀层》 GB755-81 《电机基本技术要求》 GB1032-1985 《三相异步电动机试验方法》 GB4208-84 《外壳防护等级的分类》 GBJ17-88 《钢结构设计规范》

GB1153-89 《碳素钢结构和低合金钢冷轧薄钢板及钢带》 GBJ9-87

《建筑结构荷载规范》

GB191-90 《包装储运图示标记》 GB6388-86 《运输包装收发货标志》 GB/T13384-92 《机电产品包装通用技术条件》 8.两个质量关

8.1.原材料及外购件质量关:

原辅材料质量的优劣直接关系到产品的质量,为此本厂保证采用如下材料: 1).钢 件:进购天津钢厂生产的产品,有材质单,合格证等 …… 此处隐藏:4668字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

屋顶通风器的详细描述.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1936966.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)